alex7912
alex7912
Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 157

14.07.2016 в 21:10:30

На кухне в новостройке сделана отдельная проводка с защитой автоматом на 32А и выведена в стене на уровне 30см от пола. В процессе планы изменились, решено отказаться от "стационарной" техники вообще. Самой мощной техникой на кухне стала одноконфорочная индукционная плитка на 2,2 кВт. В связи с установкой кухни задумался, что делать с этим выводом, поскольку он окажется за кухонным шкафом. Долбить готовые стены и фартук из плитки, чтобы сделать новую розетку на нужной высоте совсем не хочется. А провод в кабель-канале и накладная розетка на фартуке будут смотреться "по колхозному". В принципе можно конечно все оставить за задней стенкой шкафа и забыть. Но может есть какие-то решения, чтобы можно было красиво врезать розетку прямо в столешницу или как-то еще (при том, что и автомат и провод рассчитаны на мощную нагрузку).

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.07.2016 в 21:12:34

Заизолируйте, отключите и забудьте.

0
alex7912
alex7912
Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 157

14.07.2016 в 21:25:56

TiMg33, то что в столешницу - цены высокие и излишний для меня "функционал", а вот в пол интересная идея. Но я теперь подумал, что наверное плитка будет подключена почти постоянно и может сделать разъемное соединение внутри шкафа, и завести туда провод от плитки. В этом случае получится не совсем в соответствии с техникой безопасности?

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

15.07.2016 в 11:37:52

alex7912 написал: TiMg33, то что в столешницу - цены высокие и излишний для меня "функционал", а вот в пол интересная идея. Но я теперь подумал, что наверное плитка будет подключена почти постоянно и может сделать разъемное соединение внутри шкафа, и завести туда провод от плитки. В этом случае получится не совсем в соответствии с техникой безопасности?

alex7912,

Про технику безопасности - да. Как то раз масло пролил на электроплитку и оно загорелось. Пришлось быстро выдернуть и поставить дымящую плитку на балкон. Дыма было... А если бы я не смог быстро выдернуть...

Что до розетки, то я бы модульный шкафчик повесил с 16А автоматами и обычными модульными розетками (ну чайник там воткнуть или еще что), а шкафчик бы запитал от данной розетки.

А с розеткой в пол... Не-ээ. А если стакан с чаем уроните на пол?

0
Игорь_СПб
Игорь_СПб
Новичок

Регистрация: 29.05.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

04.08.2016 в 13:46:47

alex7912, так не совсем понятно, что вам хочется. Есть собранная кухня, разведенная электрика. Зачем вам что-то еще колхозить? Оставьте розетку под плиту там снизу и забудьте про нее. А если все-таки захотите к ней подключить розетки для бытовых приборов, то меняйте автомат с 32а на 16а.

0
borzov
borzov
Новичок

Регистрация: 27.07.2013

Нижневартовск

Сообщений: 54

21.11.2016 в 16:00:10

Игорь_СПб написал: А если все-таки захотите к ней подключить розетки для бытовых приборов, то меняйте автомат с 32а на 16а

Игорь_СПб, а это зачем? Сам не электрик, спрашиваю потому, что у меня на этой линии висят все кух. приборы.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.11.2016 в 16:04:55

borzov, как висят? Подключены через разъём, скрутку, удлинитель?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

borzov
borzov
Новичок

Регистрация: 27.07.2013

Нижневартовск

Сообщений: 54

23.11.2016 в 07:14:28

megrad, удлинитель прикручен проводами к контактам розетки, которая осталась от плиты

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.11.2016 в 08:14:16

borzov написал: megrad, удлинитель прикручен проводами к контактам розетки, которая осталась от плиты

borzov, понятно. Линия плиты защищена АВ на 25-32А, бытовые розетки на 16 А. То есть все Ваши удлинители ни чем не защищены. Ну если только от КЗ. Есть большой процент вероятности, что при перегрузе линии АВ может сработать слишком поздно для удлинителя. И удлинители наверное в лучшем случае 1,5 плюс ненадёжные контакты в бытовых удлинителях.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

borzov
borzov
Новичок

Регистрация: 27.07.2013

Нижневартовск

Сообщений: 54

23.11.2016 в 09:23:33

значит, если поставить розетки, рассчитанные на 30А и соответствующий провод прикрутить к линии, все нормально будет?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу