mmoex написал: поправил схему
Теперь все норм. Распределение я бы немного по-другому сделал, но на безопасность это не повлияет, просто личные предпочтения.
mmoex написал: А по поводу ДСУП
Тут штука в том, чтобы подключить все открытые проводящие части (как вам правильно перечислили в сообщении чуть ниже вашего вопроса) к шине заземления, чтобы при возникновении аварии, когда что-то из них окажется под напряжением, под тем же напряжением оказались бы и все остальное (равный потенциал), это первая и основная линия обороны от поражения электрическим током, дальше вступает в действие ВДТ, который отключит неисправную линию. Таким образом вы полностью защищены от этой опасности. ДСУП – это то, чему надо уделить максимум внимания, только ВДТ не защитит вас полностью.