mmoex
mmoex
Новичок

Регистрация: 15.07.2016

Сообщений: 15

16.07.2016 в 10:14:15

Songo написал:

mmoex написал: А по поводу ДСУП в с/у был заведен провод но при возведении новой перегородки я его не заложил обратно. Ванна акрил не металл. (влияет ли это?) Могу не верно понять про ДСУП!

ДСУП в ванне нужна, только к ней подключается не только ванна, но и все розетки и металлические части в ванной комнате и туалете.

Songo, т.е. узо, подключенного заземления в розетках недостаточно для с/у? В с/у трубы полипропилен, стояки оцинкованные в закрытых коробах (доступ организован). Полотенчикосушилка от стояка - полипропилен. Вы рекомендуете все-таки завести провод ДСУП в с/у?

0
mmoex
mmoex
Новичок

Регистрация: 15.07.2016

Сообщений: 15

16.07.2016 в 10:15:50

baramov, поправил схему. И еще убавил номиналы АВ с 10А на 6А (освещение цоколя GX53). Насчитал 45 мест, в щитке 48 - не будет тесно?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

16.07.2016 в 10:40:07

mmoex написал: т.е. узо, подключенного заземления в розетках недостаточно для с/у?

Коротко: В санузле (подальше от попадания воды (можно сантехшкафу), можно и за пределами санузла) ставиться коробка уравнивания потенциалов (КУП). К ней подводите PE проводник сечением 4мм2 и дальше к ней подключаете проводом 2,5мм2 все металлические части санузла (водяные стояки, раму ванны (проводом 4мм2), металлическую сетку в стяжке пола (если такую вы делали)). Еще от её подводите ко всем розеткам второй PE провод. У нас в домах всё подключено к ДСУП (смесители, полотенцесушители, сифоны, розетки, освещение, трубы).

Почитайте про ДСУП санузла, там всё понятно будет написано.

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

16.07.2016 в 10:45:51

Songo написал: Считаю взять всем за правило: В каждую комнату заводиться своя линия освещения и розеток. В коридор (если большой) тоже своя линия розеток и освещения.

Сможете обосновать? Учитывая, что средняя суммарная нагрузка на розеточную сеть жилой комнаты редко превышает 0,7 КВт, но при этом будет проложена кабелем 2.5мм², и защищена автоматом на 16А, штатно "держащим" нагрузку аж в 3.5КВт. Все говорит о том, что на одну линию, можно спокойно повесить две жилых комнаты, при этом ни сколько не стеснив себя в потреблении и не опасаясь отключений АВ по перегрузке. Отдельная группа освещения в каждую комнату это вообще транжирство, не чем не подкрепленное. Вполне достаточно двух групп на всю квартиру, распределив их таким образом, чтобы при отработке АВ свет оставался в смежных помещениях.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

16.07.2016 в 11:05:46

Электрик ЦЦ написал: Сможете обосновать?

А вы сможете обосновать эту экономию с учетом срока службы всего этого ~ 25 лет? С таким сроком, я за комфорт ИМХО.

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

16.07.2016 в 11:42:17

Songo написал: А вы сможете обосновать эту экономию с учетом срока службы всего этого ~ 25 лет? С таким сроком, я за комфорт ИМХО.

А какой такой комфорт несет лишний, подчеркиваю лишний автомат или УЗО, логика установки которого ни чем не подкреплена? А особый комфорт наверное доставит обладателю огромного чудо щита тот факт, что у его рационально мыслящего соседа прекрасно и безаварийно работает тот же набор бытовой техники, но со щитом в двое меньшим, соответственно более дешевым и лучше вписывающимся в интерьер.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21327

16.07.2016 в 13:30:19

mmoex написал: спасибо учту на будущее,

Какое будущее? Надо менять.

0
mmoex
mmoex
Новичок

Регистрация: 15.07.2016

Сообщений: 15

16.07.2016 в 13:40:11

Radio написал:

mmoex написал: спасибо учту на будущее,

Какое будущее? Надо менять.

Radio, к моему сожалению, нет возможности уже изменить на LS. Всю кабельную продукцию брал ГОСТ.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21327

16.07.2016 в 13:48:01

Songo написал: Считаю взять всем за правило: В каждую комнату заводиться своя линия освещения и розеток. В коридор (если большой) тоже своя линия розеток и освещения.

А я так не считаю, излишество это нехорошее. :)

И еще очень люблю подключать розетки одного помещения от разных линий, полагаю это более правильным. Скажем, имея две розеточные линии на три комнаты, предпочту запитать каждую комнату от обеих линий. При этом в коридоре будут розетки оттуда и оттуда, ну нравицца мне так. :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

16.07.2016 в 17:38:22

Автор, эту тему посмотрите , плииз http://www.mastercity.ru/forums/t254906-3h-komnatnaya-kvartira-shchitok/

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9522

16.07.2016 в 19:19:29

Radio написал: И еще очень люблю подключать розетки одного помещения от разных линий, полагаю это более правильным.

Главное чтобы не от разных фаз.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу