SB3 написал:
всё и общую утечку
Это дублирование. Все это контролируют и групповые ВДТ. Я не говорю, что это неправильно, я говорю, что общий ВДТ над групповыми в этой схеме несет только резервирующую функцию, и только по контролю изоляции без защиты человека, если его управляющий дифференциальный ток 100mA и более. В таком виде мне кажется это экономически нецелесообразным, и лучше бы ему переехать в этажный щит.
greensleeves написал:
В этажном щитке автомат на 50А, в квартирном - выключатель нагрузки.
Этого достаточно.
Radio написал:
В практическом смысле автомат ничем рубильнику не проигрывает, а в цене и доступности так и вовсе выигрывает чаще всего
Автоматический выключатель имеет меньший ресурс по количеству коммутаций, чем рубильник. Кроме этого при включении автоматического выключателя не происходит предварительного взвода пружины, как у выключателя нагрузки, и при такой коммутации воздействие дуги на контакты гораздо дольше по времени, что вызывает дополнительный износ контактной группы. То есть при таком использовании АВ, в какой-то момент он может перестать выполнять защитные функции.