20.07.2016 в 11:30:13
Требуется помощь, кондиционер Деккер девятка, вентилятор внутреннего блока при вращении "выплевывает" капли воды и кондиционер из-за этого течет. Проверил дренажную ванночку, вода не застаивается уходит полностью, также проверил второй дренажный канал сзади кондиционера-он чистый, пришлось даже открутить испарить и приподнять его, но там тоже оказалось все чисто. Прошу Вашего совета, никак не могу найти причину.
Отредактировано Владимир57 24.07.2016
23.07.2016 в 16:52:26
Испаритель не обмерзает? Рабочее давление проверяли? Фотки бы посмотреть Что за деккер, не разу не слышал))) Наплодилось китайцев...
23.07.2016 в 18:52:16
KichNukLesh написал: Рабочее давление проверяли?
О как, и какое рабочее?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
27.07.2016 в 16:53:49
Бориска66, вы бы лучше по теме что то дельное ответили, а не умничали!
27.07.2016 в 19:30:28
KichNukLesh написал: Бориска66, вы бы лучше по теме что то дельное ответили, а не умничали!
KichNukLesh, разве я умничаю? Вроде про давление Вы писали...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.07.2016 в 13:03:55
Давление 7,5 бар при температуре на входе конденсатора 25,6 градуса. R410
28.07.2016 в 13:17:05
В этом кондиционере была утечка на вальцовочном соединении на трубе 3/8 возле испарителя. Пришлось стравить остатки фреона, сделать заново вальцовку, отвакуумировали систему, и заправили по весам 700 гр. R410 фреона. Спустя 15-20 минут после включения кондиционера вентилятор внутреннего блока стал выбрасывать наружу капли воды, причем практически по всей длине вентилятора. Проверили дренаж и второй слив на задней стенке кондиционера, все чисто. Испаритель и магистраль к нему не обмерзают.
29.07.2016 в 00:34:19
Aleksej1, Мне кажется причина кроется в неправильно проложенном дренаже (или уклон внутреннего блока не в то сторону сделан). Чтобы в этом убедиться попробуйте сделать временный дренаж и опустить его сразу вниз (в ведро какое нибудь), если при сливе в ведро все нормально будет-смотрите дренаж, ну или на дурочку можно попробовать сделать слив из обоих отверстий, с помощью тройника их соединить в одно (иногда помогает, только желательно после тройника поставить гофру диаметром не 16 а 20 мм).
29.07.2016 в 20:44:43
Несколько раз проверяли, внутренний блок установлен по уровню, дренажную ванну наполняли водой из бутылки, вода не скапливается, все уходит в дренаж.
29.07.2016 в 23:32:41
Aleksej1,
Хуже нет задачи, как лечить китайский левак по телефону. Позвоните на какую нибудь фирму там у себя, которая их уже много продала, они должны знать как сугубо специфичные болячки эти уже кто то вылечил. Найдите анемометр и попробуйте измерить скорость воздуха на выходе из ВБ, обычно первая скорость это 2-3м/с, вторая 3-4 м/с, третья (или самая быстрая, включая турбо режим) 4-5м/с, если у Вас скорость больше-нужно разбираться почему так и чем то её пригасить. Хотя мне кажется дело не с вентиляторе а в плохом сливе, даже если вода уходит, это не означает, что все сделано правильно, медленно вода уходит, должна уходить быстрее.
02.08.2016 в 21:12:46
Дренаж несколько раз проверяли, абсолютно чистый, вода в ванночке не застаивается. Такое впечатление что вентилятор вытягивает воду из испарителя и выбрасывает наружу.
03.08.2016 в 19:00:12
А влажность не измеряли ?
Не забываем, на бытовом оборудовании нет каплеуловителей и при превышении определенного порога влажности капельки начинают вылетать из внутреннего блока, что само по себе ни разу не свидетельсьвует о его не правильной работе ... КАТРАН, это как раз тебе для сведения, раз не знаешь ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
04.08.2016 в 00:01:31
Бориска66, Трудно по телефону ставить правильный диагноз, может быть твоя мысль правильная, тогда автору темы задание - измерить влажность в помещении (психрометром, (два градусника, один мокрый)), или анемометром, потом устроив сквозняк в квартире (открыть настежь окна и двери), попробовать уменьшить эту влажность наблюдая за каплеобразованием, результаты - сюда.
И можно сюда выложить фото больного, кучу Китайчатины поставил, порой вообще без имени-наборы букв и цифр, но такого не видел.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу