25.07.2016 в 13:46:06
web-rr, нет.
25.07.2016 в 13:56:42
Это хорошо. Вот новая схема.
25.07.2016 в 15:11:02
lamer7 написал: Abrikos, спасибо за комментарий, по правильному для потребителя на 10мА отдельное УЗО и автомат, это я понимаю ) это безопаснее, правильнее, надежнее. но есть ли практика или по опыту, ставят ли группы под 10мА? ) а то у нас правилами ограничение скорости в городе 60, меньше 70 мало кто ездит )
lamer7, а розетки в ванную не забыли ? А где холодильник ? Неотключаемые линии не планируете ?
25.07.2016 в 15:16:44
lamer7, нет, 10мА УЗО лучше ставить на отдельную линию и лучше связка 2Р АВ (или 1Р+N) АВ + УЗО, чем диф. Диф - только ради экономии места.
26.07.2016 в 08:16:01
web-rr, уважаемый web-rr огромнейшее спасибо за рекомендацию и схему. можно вопрос по схеме, просвещения ради? стоит ли защищать УЗО при превышении номинала или устанавливается из расчета что потребители не дадут в итоге такой нагрузки? Можно ли розетки в ванной повесить вместе с водонагревателем, не будет сильного завышения на одном УЗО?
26.07.2016 в 08:26:22
SunFire, Доброе утро, уважаемый SunFire, в своей крайне схеме (сообщение от 25.07.2016 12:26) розетки на ванную указал вместе со стиральной машиной, прошу покритиковать схемку. Холодильник думал повесить на обычную розетку кухни или одну из розеток фартука. не вижу целесообразности заводить под неотключаемую линию, или я просто до конца не осознал для чего их ставят ) пропажу эл-ро питания фиксирую компьютером, он включен 24/7. если уезжать в отпуск, обычно подготавливаешь холодильник и на всякий случай ключи родным оставить можно для проверки, да и с ипотекой, отпуск еще не скоро светит )
26.07.2016 в 08:28:48
SB3, спасибо за науку
26.07.2016 в 10:33:56
lamer7 написал: web-rr, уважаемый web-rr огромнейшее спасибо за рекомендацию и схему. можно вопрос по схеме, просвещения ради? стоит ли защищать УЗО при превышении номинала или устанавливается из расчета что потребители не дадут в итоге такой нагрузки? Можно ли розетки в ванной повесить вместе с водонагревателем, не будет сильного завышения на одном УЗО?
lamer7, В моём варианте схемы все УЗО защищены. 63/30 - вводным C50 (его увидели?), 40/30 - так за ним всего три АВ по 10 ампер, 25/10 - сразу за ним С25 (увидели его?) Схему я нарисовал не с целью ещё 10 раз её переделывать, а сразу рисовал рабочую. Всё в ней правильно.
26.07.2016 в 10:45:57
web-rr, первый вводный не обратил внимание на C50, вопрос снят, спасибо. а по вотрому, ничего страшного что розетки ванной/туалет повешу например на водонагреватель? я же не говорю переделывать, я спрашиваю для собственного понимания и самообразования. и я вам очень признателен за помощь.
26.07.2016 в 10:53:36
lamer7 написал: web-rr, первый вводный не обратил на C50
Вопросы "не страшно" излишни. Цветом выделено для кого? Для невнимательных! Чтобы я ещё раз кому-то помог... Пропади оно пропадом!
26.07.2016 в 11:06:29
web-rr, Спасибо большое :) Вы хороший человек )