Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

30.07.2016 в 16:46:50

ebf написал: serks,А какую систему дешевле реализовать по вашему, ТТ или ТНЦС?И что делать людям у которых уже кабеля проложены им как реализовать ТНЦС?

ebf, Дешевле и проще конечному потребителю реализовывать систему ТН. По подробнее обьясните что мешает людям с проложенными кабелями реализовать систему ТН.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

30.07.2016 в 16:56:34

serks, Дешевле ТНЦС?Мда,смелое заявление.Ну а как реализовать систему ТНЦС с проложеным кабелем?Вот у меня лежит в земле 20 метров 4 * 16 трёх фазный ввод,подскажите,где мне взять Пятый провод,ведь делить ПЕН я должен на столбе,ну во всяком случаи так требуют при ТНЦС,если бы можно было в доме,тогда проще

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

30.07.2016 в 17:03:41

ebf написал: ведь делить ПЕН я должен на столбе,ну во всяком случаи так требуют при ТНЦС,если бы можно было в доме,тогда проще

я стесняюсь спросить а притащить ПЕН (единственное что спорно он пройдет через прибор учета) в дом религия не позволяет?

ebf написал: Мда,смелое заявление

оспорьте. что денежнозатратное мне надо будет произвести при ТН и не надо при ТТ.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.07.2016 в 17:12:04

ebf, кому вы втираете?) Они же не читали) 543.1.1 Площадь поперечного сечения защитного проводника , мм , должна быть не меньше значения, определяемого следующей формулой (применяется только для времени отключения не более 5 с)

Примечания. 1 Необходимо, чтобы сечение, рассчитанное таким образом, соответствовало условиям, определяемым сопротивлением цепи "фаза-нуль".

;)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

30.07.2016 в 17:15:02

serks, Да пройдёт через прибор учёта,а это недопустимо ,согласно заявлениям приверженцов ТНЦС ,так что подскажите вариант без прохождения через учёт.Оспорить денежнозатратность,не вопрос,ну замена кабеля(если вы не найдёте варианта без прохождения учёта),ну а заземление бани мне встало в 4 метровый штырь 14мм(обыкновенный),получил сопротивление 60-70 Ом,да и купил доп УЗО Хагер на 300 мА за 1400 руб.Всё.

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

30.07.2016 в 17:25:17

ebf написал: пройдёт через прибор учёта,а это недопустимо

SB3 написал: ebf, кому вы втираете?)

это не кошерно но допустимо (кроме того и кошерно и допустимо сделать ноль в счетчик отводом). Так я и не понял в бане у вас ТТ? што по вашему не хватает для перевода вашей системы в ТН?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.07.2016 в 17:26:18

А как мне нравится это :) 546.2 PEN-проводники 546.2.1 В системах TN для стационарно проложенных кабелей, имеющих площадь поперечного сечения не менее 10 мм по меди или 16 мм по алюминию, единственная жила может использоваться в качестве PEN-проводника при условии, что рассматриваемая часть установки не защищена устройствами защитного отключения, реагирующими на дифференциальный ток.

Таким образом если проводник не рассматривается как PEN, то в TN-С мне ничего не мешает поставить 3ф УЗО к примеру)))и потом делать ТТ, которое у нас не запрещено))). И вопрос следующий, а 4Р АВ мне там что мешает поставить?)))

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.07.2016 в 17:28:46

serks, вы давайте не забалтывайте тему, тут словоблудов без вас хватает))). Я вам выше задал вопрос конкретный, а вас куда-то не туда понесло, лишь бы по существу не отвечать

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

30.07.2016 в 17:33:20

serks, Да в бани ТТ и в доме ТТ и в сторожке с гаражом тоже,а зачем мне переходить на ТНЦС и греть годову,менять кабеля,следить за сопротивлением,соседями,столбами и нулями.В наших деревнях и дачах,только ТТ,ну а кто мечтает о геморе те пусть делают ТНЦС,как говорится Бог в помощь

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

30.07.2016 в 17:38:32

SB3 написал: serks, вы давайте не забалтывайте тему, тут словоблудов без вас хватает))). Я вам выше задал вопрос конкретный, а вас куда-то не туда понесло, лишь бы по существу не отвечать

SB3, номер поста с конкретным вопросом озвучте. И че кстати с ответами на мои вопросы? ссылка

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.07.2016 в 17:39:56

5732419

0