Мое мнение, что тнцс рекомендуют из-за того, что в нем не ошибешься. Если сеть выполнена по нормам (не надо смеяться), то Потребитель все делает по шаблону и получает защиту. А ТТ он должен делать обдуманно, правильно смонтировать, вызвать лабораторию (если есть), предварительно посмотреть у кого что в поселке и у кого нет заземления, подумать и за них. У меня в забытой и глухой деревеньке есть дом. К нему идут 2 люминия. Столбы бетонные с заземлением (но никто не знает с каким. К дому деревянные столбы без заземления). Вот там надо делать ТТ у дома и на столбе, где будет щит со счетчиком. И на этом форуме копий сломано не мало и так единого мнения и нет, как безопаснее сделать СЕБЕ заземление по ТТ, не отдавая его соседям))

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.07.2016 в 17:49:02

Мое мнение, что тнцс рекомендуют из-за того, что в нем не ошибешься. Если сеть выполнена по нормам (не надо смеяться), то Потребитель все делает по шаблону и получает защиту. А ТТ он должен делать обдуманно, правильно смонтировать, вызвать лабораторию (если есть), предварительно посмотреть у кого что в поселке и у кого нет заземления, подумать и за них.

Acki, на то что выше - как раз всё наоборот))) Я тут от всех пытаюсь добиться "шаблон" для TNCS, но обоснованный - все молчат как партизаны)))

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

30.07.2016 в 17:49:38

Acki, Пардонте,а как вы отдадите своё заземление ТТ соседу?И поверьте ТТ делать проще простого и уж лабораторию вызывать уж точно не нужно,п вот при ТНЦС лаборанты как мухи летать будут,чтоб денежку срубить на замерах сопротивления,как минимум

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.07.2016 в 17:53:39

Ещё посмотрим))) Y. Kharechko , ну он тут как-то был на форуме)

  1. Повторное заземление выполняют на ВЛ. Чиновники Главгосэнергонадзора и "специалисты" из Тяжпромэлектропроекта "притянули за уши" это понятие и "приткнули" его в первые стандарты комплекса ГОСТ Р 50571 и в ПУЭ (их вотчина). В элетроустановке здания выполняют ЗУ для осуществления защитного и функционального (иногда) заземления.

    :D

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.07.2016 в 18:00:49

:D В МЭК 60364.4.41 хотят внести (или уже внесли) требования об обязательной установке УДТ до 30мА для цепей освещения в жил секторе, а так же установку устройств обнаружения дугового пробоя. "Астро-УЗО" похоже не зря подсуетилось, рассчитывая на кусок пирога)))

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

30.07.2016 в 18:02:34

SB3 написал:

5732419

SB3, http://www.mastercity.ru/forums/t255906-perehod-s-tn-c-na-tn-c-s/?p=5732492#post5732492

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.07.2016 в 18:04:03

serks, это словоблудие, составьте рисуночек что и как и обоснуйте) - типовое подключение может получится?))) По поводу остального не надо вопросом на вопрос, найдите, где написано, что ТТ запрещено для частных, дачных домиков).

0
Acki
Acki
Местный

Регистрация: 02.06.2015

Воронеж

Сообщений: 351

30.07.2016 в 18:09:38

SB3 написал: "шаблон" для TNCS

Я вижу это так. Приходит к дому PEN (просто пенище) под трансформаторной вкопан медный Титаник. Дом повторно заземлен медным Британиком. И вот в доме к шине пенища+повторного заземления подключают перемычку, а вторую половину на шинку N. Ах да.. дежурные бригады регулярно осматривают на трансформаторной, согласно регламенту все соединения.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.07.2016 в 18:26:00

А трансформаторная причём?)

0
Acki
Acki
Местный

Регистрация: 02.06.2015

Воронеж

Сообщений: 351

30.07.2016 в 18:26:49

ebf написал: а как вы отдадите своё заземление ТТ соседу

приходят электрики, поднимают гвалт, что мол у них все хорошо и мол ставьте перемычку не выпендривайтесь)

0
Acki
Acki
Местный

Регистрация: 02.06.2015

Воронеж

Сообщений: 351

30.07.2016 в 18:30:59

SB3 написал: А трансформаторная причём?)

SB3, хотя да, у ктп можно просто землей фундамент прикопать)

0