Подсоединил розетку для холодильника проводом к розетке для электроплиты. Линия электроснабжения к плите отдельная и стоит на ее входе автомат в два раза мощнее, чем в бытовой электросети. Чем такое подключение может быть чревато?
09.01.2007 в 18:13:15
Подсоединил розетку для холодильника проводом к розетке для электроплиты. Линия электроснабжения к плите отдельная и стоит на ее входе автомат в два раза мощнее, чем в бытовой электросети. Чем такое подключение может быть чревато?
09.01.2007 в 18:46:50
2Antigluk При аварии может выгореть розетка, к которой подключен холодильник, проводка или сам холодильник...., а автомат не сработает.... Что чревато:
Если делает ответвление от мощной линии, то необходимо устанавливать на это ответвление автомат, согласно мощности отводимой линии. Т.е. если вы делаете ответвление от линии электроплиты для одного холодильника, то:
Все, втыкаем вилку в новую розетку и о вышеприведенной сслылке "забываем".
09.01.2007 в 19:05:55
dmc написал : При аварии может выгореть розетка, к которой подключен холодильник, проводка или сам холодильник...., а автомат не сработает.... Что чревато:
Вот этого-то и боюсь! Поэтому и спрашиваю. По такой схеме все это дело работает уже как 1,5-2 года. Иногда вспоминаю об этом...
dmc написал : При этом чем ближе, по длине провода, к розетке электроплиты будет установлен автомат - тем лучше.
Автомат есть возможность установить и у самой розетки электроплиты. Нормально?
dmc написал : Автомат пакуем в одноместную коробочку и закрепляем в удобном легкодоступном месте(согласно правилам размещения коммутационных аппартов).
А где бы посмотреть эти правила. На ж/б стену у самой электроплиты можно поставить?
dmc написал : Все, втыкаем вилку в новую розетку и о вышеприведенной сслылке "забываем".
Надо сделать! От греха подальше. Спасибо!
09.01.2007 в 19:10:08
холодильник по эл.мощности ватт 500, т. е. номинальный ток в пределах 2,5А, пусковой ток компрессора 12-15А.
""2. Устанавливаем на этом отводе автоматический выключатель на 10-16А. При этом чем ближе, по длине провода, к розетке электроплиты будет установлен автомат - тем лучше.""
Тепловой расцепитель(если есть) - 12 - 20А, эл.магнитный - 70 - 100А
""При аварии может выгореть розетка, к которой подключен холодильник, проводка или сам холодильник...., а автомат не сработает....""
Правильно надо подбирать номиналы
09.01.2007 в 19:17:05
dmc написал : Если делает ответвление от мощной линии, то необходимо устанавливать на это ответвление автомат, согласно мощности отводимой линии. Т.е. если вы делаете ответвление от линии электроплиты для одного холодильника, то:
- Делаем ответвление в розетке проводом не менее 1.5 квадрата по меди.
- Устанавливаем на этом отводе автоматический выключатель на 10-16А. При этом чем ближе, по длине провода, к розетке электроплиты будет установлен автомат - тем лучше. Автомат пакуем в одноместную коробочку и закрепляем в удобном легкодоступном месте(согласно правилам размещения коммутационных аппартов).
- Тянем от нового автомата линию(проводом не тоньше, чем сделано ответвление, т.е. 1.5 квадрата по меди) до розетки, паспортные данные которой соответствуют данным автоматического выключателя(т.е. если автомат на 10А, то розетка на 10-16А. Если автомат на 16А, то розетка не ниже 16А - на розетке данный параметр указан).
я так у себя сделал розетку для микроволновки , только в дополнение к автомату еще узо влепил - халявное было
09.01.2007 в 19:53:25
garte написал : холодильник по эл.мощности ватт 500, т. е. номинальный ток в пределах 2,5А, пусковой ток компрессора 12-15А.
Потребляемая мощность на бирке 130 Вт. Пусковой ток компрессора - х.з.
DMC написал : Устанавливаем на этом отводе автоматический выключатель на 10-16А.
garte написал : Тепловой расцепитель(если есть) - 12 - 20А,
Так все таки какой?
radist написал : я так у себя сделал розетку для микроволновки , только в дополнение к автомату еще узо влепил - халявное было
УЗО там, наверное, лишнее.
Кстати, автомата одного хватит, на фазе?
09.01.2007 в 19:55:17
Antigluk написал : УЗО там, наверное, лишнее
халявное не помешает:-)
09.01.2007 в 19:56:13
Antigluk написал : Кстати, автомата одного хватит, на фазе?
хватит
10.01.2007 в 11:05:52
1 -1,6 Ампер серия С
10.01.2007 в 13:14:26
2garte
Просьба, когда отвечаете не пренебрегайте делать обращение к тому, на чье сообщение вы пишете ответ. Это можно делать как руками, так и кликом на желтый листочек под ником автора письма на которое вы отвечаете.
2Antigluk
Antigluk написал : Вот этого-то и боюсь! Поэтому и спрашиваю. По такой схеме все это дело работает уже как 1,5-2 года. Иногда вспоминаю об этом...
Бояться не надо, ибо бесполезно и все равно не поможет...
Antigluk написал : Автомат есть возможность установить и у самой розетки электроплиты. Нормально?
Нормально. Там условие чтобы на него ничего не лилось и не брызгало, был свободный доступ(это для удобства монтажа и обслуживания и скорости при потребности отключить данную цепь).
Antigluk написал : А где бы посмотреть эти правила. На ж/б стену у самой электроплиты можно поставить?
Четких правил как бы нет, есть совокупность правил по установке и размещению распределительных щитов, выключателей и некоторые рекоммендации(типа как розетку для электроплиты или холодильника надо располагать не за прибором, а рядом с ним, так же прибор не должне воздествовать(например нагревать) место расположления розетки..., етс...)...
Antigluk написал : Так все таки какой?
Автомат не более 16А, можно однополюсный(на фазу). Точный номинал автомата, провода и розетки выбираете исходя из паспортных данных на подключаемый прибор. В паспорте должны быть указаны параметры подключения.
10.01.2007 в 17:39:23
dmc написал : Бояться не надо, ибо бесполезно и все равно не поможет...
Скоро действовать буду! Щас определюсь, что же все-таки нужно для того, чтобы не бояться.
dmc написал : это для удобства монтажа и обслуживания и скорости при потребности отключить данную цепь
Цепь можно отключить и из эл.щитка автовыключателем, установленном на линию эл.питания эл.плиты.
dmc написал : Автомат не более 16А, можно однополюсный(на фазу). Точный номинал автомата, провода и розетки выбираете исходя из паспортных данных на подключаемый прибор. В паспорте должны быть указаны параметры подключения.
Все, что я нашел в паспорте - это напряжение 198-242В, частота 50+-1Гц. На бирке внутри холодильника - потребляемая мощность 130 Вт.
Как подобрать точный номинал автомата?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу