serj12 написал:

Антон89 написал: духовка - 3 кВт. Взял с небольшим запасом.

Запасом чего? вы закладываете кабель 3х4 под какое подключение?хорошо если прямого(хотя клеммы там ...не под 4-ку монолитную точно),а если стандартная литая вилка?Подключать 4-ку в подрозетнике - то ещё удовольствие :nо:

Антон89 написал: сечение кабелей подобрано же верно.

с духовкой - не получилось.

serj12,

web-rr написал: Именно поэтому C32 и C16. По удешевлению и оптимизации хотите поинтересоваться?

web-rr, согласен, не посмотрел, как подключаются эти приборы. На духовку поставлю С16 и 2,5 кв, на варочную - 32 и 6 кв соответственно.

web-rr написал: Именно поэтому C32 и C16. По удешевлению и оптимизации хотите поинтересоваться?

web-rr, конечно, подскажите, что можно улучшить.

serj12 написал:

Антон89 написал: критика

а что это за радость такая розеткам и свету помещений в виде мимо УЗМ?И номиналы ВДТ в 25А странные...Бестолковая схема.

serj12, конечно ошибка, подключится надо после УЗМ. Номинал УЗО берётся же на порядок выше, чем АВ. Разве не так? Возможно стоит взять 20А.

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

31.07.2016 в 23:05:28

Схему нужно совсем перетряхнуть. УЗО брать 63/30, под каждое УЗО не 1-2 автомата, а по 5-7. АВДТ не использовать. Будет экономия.

0
Антон89
Антон89
Новичок

Регистрация: 27.06.2016

Москва

Сообщений: 49

31.07.2016 в 23:44:49

web-rr написал: Схему нужно совсем перетряхнуть. УЗО брать 63/30, под каждое УЗО не 1-2 автомата, а по 5-7. АВДТ не использовать. Будет экономия.

web-rr, как Вам такой вариант: все потребители кухни на УЗО 63/30, кроме холодильника, для него все же склоняюсь использовать либо АВДТ, либо вообще без УЗО, чтобы при долгом отсутствии можно было обесточивать все, кроме холодильника. 4 группы с УЗО обьединить в 2 под УЗО 40А, ванную оставить как есть, только вопрос: применить УЗО 30 мА или поставить 10 мА? И какой вообще тип УЗО применить: АС или лучше А? Думаю поставить на кухню типа АС, а на остальные линии - типа А. Не хочу все ставить под одно УЗО, чтобы в случае срабатываниях не обесточить всю квартиру и проще было найти неисправность. Схему выложу позже. web-rr, большое спасибо за помощь и участие!

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

31.07.2016 в 23:50:52

Рисуйте. Только вспомните, что УЗО на 40 ампер будет перегружено (выше по цепи 50 ампер, а ниже по цепи нагрузки много).

0
Uralez62
Uralez62
Новичок

Регистрация: 18.09.2014

Рязань

Сообщений: 20

31.07.2016 в 23:57:50

А почему розетки и свет в обход УЗМ? Смысл?

0
Антон89
Антон89
Новичок

Регистрация: 27.06.2016

Москва

Сообщений: 49

01.08.2016 в 00:03:01

web-rr написал: Рисуйте. Только вспомните, что УЗО на 40 ампер будет перегружено (выше по цепи 50 ампер, а ниже по цепи нагрузки много).

web-rr, как УЗО на 40А будет перегружено потребителями выше по цепи?

0
Антон89
Антон89
Новичок

Регистрация: 27.06.2016

Москва

Сообщений: 49

01.08.2016 в 00:04:07

Uralez62 написал: А почему розетки и свет в обход УЗМ? Смысл?

Uralez62, ошибся, выше написал уже :)

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

01.08.2016 в 00:09:29

Антон89 написал:

web-rr написал: Рисуйте. Только вспомните, что УЗО на 40 ампер будет перегружено (выше по цепи 50 ампер, а ниже по цепи нагрузки много).

web-rr, как УЗО на 40А будет перегружено потребителями выше по цепи?

Антон89, совсем не понятно? УЗО должно быть защищено по перегрузу. Если УЗО конкретно на 40, то не перегрузить его можно лишь поставив выше по цепи (со стороны питания) автомат на 40 ампер или меньше, или если от УЗО получают питание автоматы с суммарным током 40 ампер или меньше. Другие мантры не действуют. Поэтому правильный выбор: вводной автомат на 50 ампер, за ним несколько УЗО 63/30, от УЗО уже получают питание отдельные АВ. И не важно, что там будет допустим 5 автоматов по 16 ампер и один на 32 ампера (в сумме 112 ампер), ибо ток всё равно не сможет превысить 50 ампер (а точнее 56,5А).

0
Антон89
Антон89
Новичок

Регистрация: 27.06.2016

Москва

Сообщений: 49

01.08.2016 в 00:36:08

web-rr написал:

Антон89 написал:

web-rr написал: Рисуйте. Только вспомните, что УЗО на 40 ампер будет перегружено (выше по цепи 50 ампер, а ниже по цепи нагрузки много).

web-rr, как УЗО на 40А будет перегружено потребителями выше по цепи?

Антон89, совсем не понятно? УЗО должно быть защищено по перегрузу. Если УЗО конкретно на 40, то не перегрузить его можно лишь поставив выше по цепи (со стороны питания) автомат на 40 ампер или меньше, или если от УЗО получают питание автоматы с суммарным током 40 ампер или меньше. Другие мантры не действуют. Поэтому правильный выбор: вводной автомат на 50 ампер, за ним несколько УЗО 63/30, от УЗО уже получают питание отдельные АВ. И не важно, что там будет допустим 5 автоматов по 16 ампер и один на 32 ампера (в сумме 112 ампер), ибо ток всё равно не сможет превысить 50 ампер (а точнее 56,5А).

web-rr, спасибо, про защиту УЗО как-то вообще не подумал:) Полностью согласен.

0
Антон89
Антон89
Новичок

Регистрация: 27.06.2016

Москва

Сообщений: 49

01.08.2016 в 03:01:50

Скорректированная схема

Можно ли поставить на нижние 2 группы вместо ВДТ 63/30 АВДТ С25/30 или С32/30? Тогда в щите для сборки можно будет использовать провода меньшего сечения.

0
Антон89
Антон89
Новичок

Регистрация: 27.06.2016

Москва

Сообщений: 49

01.08.2016 в 22:08:41

Есть ли ошибки в вышеприведенной схеме?