31.07.2016 в 23:57:50
А почему розетки и свет в обход УЗМ? Смысл?
01.08.2016 в 00:03:01
web-rr написал: Рисуйте. Только вспомните, что УЗО на 40 ампер будет перегружено (выше по цепи 50 ампер, а ниже по цепи нагрузки много).
web-rr, как УЗО на 40А будет перегружено потребителями выше по цепи?
01.08.2016 в 00:04:07
Uralez62 написал: А почему розетки и свет в обход УЗМ? Смысл?
Uralez62, ошибся, выше написал уже :)
01.08.2016 в 00:09:29
Антон89 написал:
web-rr написал: Рисуйте. Только вспомните, что УЗО на 40 ампер будет перегружено (выше по цепи 50 ампер, а ниже по цепи нагрузки много).
web-rr, как УЗО на 40А будет перегружено потребителями выше по цепи?
Антон89, совсем не понятно? УЗО должно быть защищено по перегрузу. Если УЗО конкретно на 40, то не перегрузить его можно лишь поставив выше по цепи (со стороны питания) автомат на 40 ампер или меньше, или если от УЗО получают питание автоматы с суммарным током 40 ампер или меньше. Другие мантры не действуют. Поэтому правильный выбор: вводной автомат на 50 ампер, за ним несколько УЗО 63/30, от УЗО уже получают питание отдельные АВ. И не важно, что там будет допустим 5 автоматов по 16 ампер и один на 32 ампера (в сумме 112 ампер), ибо ток всё равно не сможет превысить 50 ампер (а точнее 56,5А).
01.08.2016 в 00:36:08
web-rr написал:
Антон89 написал:
web-rr написал: Рисуйте. Только вспомните, что УЗО на 40 ампер будет перегружено (выше по цепи 50 ампер, а ниже по цепи нагрузки много).
web-rr, как УЗО на 40А будет перегружено потребителями выше по цепи?
Антон89, совсем не понятно? УЗО должно быть защищено по перегрузу. Если УЗО конкретно на 40, то не перегрузить его можно лишь поставив выше по цепи (со стороны питания) автомат на 40 ампер или меньше, или если от УЗО получают питание автоматы с суммарным током 40 ампер или меньше. Другие мантры не действуют. Поэтому правильный выбор: вводной автомат на 50 ампер, за ним несколько УЗО 63/30, от УЗО уже получают питание отдельные АВ. И не важно, что там будет допустим 5 автоматов по 16 ампер и один на 32 ампера (в сумме 112 ампер), ибо ток всё равно не сможет превысить 50 ампер (а точнее 56,5А).
web-rr, спасибо, про защиту УЗО как-то вообще не подумал:) Полностью согласен.
01.08.2016 в 03:01:50
Скорректированная схема
Можно ли поставить на нижние 2 группы вместо ВДТ 63/30 АВДТ С25/30 или С32/30? Тогда в щите для сборки можно будет использовать провода меньшего сечения.
01.08.2016 в 22:08:41
Есть ли ошибки в вышеприведенной схеме?
02.08.2016 в 08:15:40
Антон89 написал: Есть ли ошибки в вышеприведенной схеме?
Антон89, Меня заинтересовала причина установки на группу автоматов АВДТ. Проверю ценовую версию: у Schneider C25/10mA нет в природе, но есть C16/10mA (референс A9D02616, 7100 рублей в розницу), УЗО типа A на 10 mA есть - A9R20225 ценой в 4763 рубля. В дополнение требуется взять один C25 для защиты УЗО - это A9K24125 за 246 рублей. Что двигает вами в тяге к АВДТ? И наконец второй проход по граблям. Чтобы в щит поставить УЗО с номиналом меньшим чем вводной автомат, требуется это УЗО защитить от перегруза вышестоящим или нижестоящими автоматами. Намёк: от этом уже написано выше. Попробуйте не ставить дифавтоматы в схему, а поставить именно УЗО и причём по всем правилам (грабельки!). Но если очень хочется, то ставьте дифавтомат на холодильник. Но дифавтомат удовольствие дорогое.
02.08.2016 в 10:42:28
web-rr написал:
Антон89 написал: Есть ли ошибки в вышеприведенной схеме?
Антон89, Меня заинтересовала причина установки на группу автоматов АВДТ. Проверю ценовую версию: у Schneider C25/10mA нет в природе, но есть C16/10mA (референс A9D02616, 7100 рублей в розницу), УЗО типа A на 10 mA есть - A9R20225 ценой в 4763 рубля. В дополнение требуется взять один C25 для защиты УЗО - это A9K24125 за 246 рублей. Что двигает вами в тяге к АВДТ? И наконец второй проход по граблям. Чтобы в щит поставить УЗО с номиналом меньшим чем вводной автомат, требуется это УЗО защитить от перегруза вышестоящим или нижестоящими автоматами. Намёк: от этом уже написано выше. Попробуйте не ставить дифавтоматы в схему, а поставить именно УЗО и причём по всем правилам (грабельки!). Но если очень хочется, то ставьте дифавтомат на холодильник. Но дифавтомат удовольствие дорогое.
web-rr, спасибо! К АВДТ склонялся из-за их меньшего размера по сравнению с УЗО+АВ, т. к. думал перейти на продукцию другой компании (КЭАЗ). Но разобрался, что эту продукцию не очень хвалят, в частности УЗО. Поэтому буду рассматривать вариант УЗО+АВ известных фирм. Позже выложу, что получилось. Спасибо за поддержку и участие!
02.08.2016 в 11:28:00
Не надо переходить на КЭАЗ. Опасно.
02.08.2016 в 11:57:12
Антон89 написал: Resi9
домовой для европейцев. в россии продается только в Леруа. Реси9 за свои деньги просто прекрасен
человек-электрик