Антон89 написал: Есть ли ошибки в вышеприведенной схеме?
Антон89, Меня заинтересовала причина установки на группу автоматов АВДТ. Проверю ценовую версию: у Schneider C25/10mA нет в природе, но есть C16/10mA (референс A9D02616, 7100 рублей в розницу), УЗО типа A на 10 mA есть - A9R20225 ценой в 4763 рубля. В дополнение требуется взять один C25 для защиты УЗО - это A9K24125 за 246 рублей. Что двигает вами в тяге к АВДТ? И наконец второй проход по граблям. Чтобы в щит поставить УЗО с номиналом меньшим чем вводной автомат, требуется это УЗО защитить от перегруза вышестоящим или нижестоящими автоматами. Намёк: от этом уже написано выше. Попробуйте не ставить дифавтоматы в схему, а поставить именно УЗО и причём по всем правилам (грабельки!). Но если очень хочется, то ставьте дифавтомат на холодильник. Но дифавтомат удовольствие дорогое.