Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

04.08.2016 в 23:31:32

ВТБ! написал: А пугали нас сложными грунтами.

Так в траншее постоянная верховодка, зимой кабель, наверно, во льду там лежит... Ну и такую водонасыщеную глину должно хорошо пучить. И кто знает, может, через годик бы и накрылся...

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20814

04.08.2016 в 23:40:00

Антоний, Я так понял что силовой кабель у вас Б/У ? И жил в суровых условиях. Промегерить обязательно.

0

Да, ни фига.

Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

04.08.2016 в 23:51:58

dokar, его всё равно меняем на 5х25 - число потребителей возросло...

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20814

04.08.2016 в 23:56:12

Антоний, Ок , перчатки на пятерню сложновато найти, но постарайтесь .

0

Да, ни фига.

Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

04.08.2016 в 23:58:06

ВТБ! написал: Если загерметизируете вводы кабелей в трубы, то внутри труб даже воды не будет!

Как я понимаю, это делать не желательно: лучше трубе проветриваться - всё равно там остаётся влага. Где-то в ПУЭ даже было про предусмотрение слива конденсата из проложенных в земле труб (если не ошибаюсь)...

0
Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

05.08.2016 в 00:03:32

dokar написал: Антоний, Ок , перчатки на пятерню сложновато найти, но постарайтесь .

dokar, Да вот, например. Только немного дороговато...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

05.08.2016 в 00:07:58

Антоний написал: Как я понимаю, это делать не желательно: лучше трубе проветриваться - всё равно там остаётся влага. Где-то в ПУЭ даже было про предусмотрение слива конденсата из проложенных в земле труб (если не ошибаюсь)...

Если труба не герметична - надо сливать конденсат. Если герметична - откуда взяться конденсату? Нет воздухообмена (кубометрами) - нет конденсата (литрами).

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20814

05.08.2016 в 00:11:22

Антоний написал: Только немного дороговато...

Страничку перевернул 400 ре-сЭкономил :) https://www.electro-mpo.ru/catalog/mufty_kabelnye/t27_okontsevateli_kapy_perchatki_termousazhivaemye/t2723_perchatka_5_1_520_termousazhivaemaya_1kv_5kh/

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу