Australian Aborigen
Australian Aborigen
Новичок

Регистрация: 12.07.2016

Иркутск

Сообщений: 24

01.08.2016 в 09:59:37

Добрый день. Имеется квартира с электроплитой и алюминиевой проводкой. Сейчас начался ремонт и, в том числе, меняется проводка на медь. В доме недавно поменяли проводку. В щите кабель 10 квадратов. В квартиру планирую завести ВВГ-Пнг 3х10, в этажный щит поставить автомат на 50 ампер. Планирую, что автомата на 40 ампер мне должно хватить. Поэтому вводной автомат в квартирный щит планирую ставить 40, чтобы при срабатывании вводного автомата не ходить в этажный шкаф. Установку автомата 50А домоуправление согласовало. Щит планирую собирать на Legrand DX3. Сам щит Legrand Nedbox 48 (4х12). Прошу у вас совета:

  1. По схеме: правильно ли разбил по группам, верный ли кабель заложил, может есть какие-то замечания/рекомендации?
  2. Поскольку в этажный щит хочу поставить автомат+УЗО либо дифавтомат на 50 ампер, а у Legrand такое удовольствие стоит просто очень нескромно (ДА 2п 50A 30mA тип A(411163)-примерно 6,8тысяч), планирую в этажный щит поставить что то попроще. Стоит ли так делать или лучше поставить тоже Legrand? Если все таки можно поставить более простой и дешевый вариант, какой бы вы посоветовали?
0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

01.08.2016 в 11:17:00

Тут помимо дифф. автомата ошибок в схеме, одна на одной.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Australian Aborigen
Australian Aborigen
Новичок

Регистрация: 12.07.2016

Иркутск

Сообщений: 24

01.08.2016 в 11:37:39

shtazi, А что не так с дифавтоматом? Имеете ввиду, что вместо него должен быть УЗО, а автомат на группу не нужен? По другим ошибкам не могли бы вы хотя бы бегло описать что не так?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

01.08.2016 в 11:53:12

Диф АВ не в тему там, а счетчик где стоит , в квартире или в этажном щите?

В общем АВ+счетчик+ S УЗО должно быть в этажным щите, в квартире начинаться с 2Р АВ, потом РН+вольтметр, группы в принципе прокатят, только дифАВ заменить на 2РАВ+УЗО. Бойлер посадить под 10мА УЗО или у него своё есть? Теплый пол - минимум 2Р АВ в вашем варианте, в идеале 2Р АВ+ 30мА УЗО.

0
Australian Aborigen
Australian Aborigen
Новичок

Регистрация: 12.07.2016

Иркутск

Сообщений: 24

01.08.2016 в 12:23:50

SB3, по дифавтоматам это я исходил из того, что ДА=АВ+УЗО, соответственно экономия места в щите и все такое, заменю на АВ+УЗО. Счетчик в квартире, в щите сейчас ДА на 32А и 3 АВ (16,16,25), туда еще пока идет старый алюминий. Мне бы хотелось в этажном щите поставить АВ на 50(40)+УЗО, все остальное в квартире. Учитывая, что счетчик в квартире, щит в квартире должен начинаться со счетчика или с 2P АВ? У бойлера есть свое УЗО, правда он может поменяться, лучше, думаю, поставить.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

01.08.2016 в 12:26:43

Australian Aborigen, принципиальная ошибка в том, что все группы под дифами будет выбивать по тепловому расцепителю, ну кроме может быть света. Дифф на 100ма, я бы ему поднял номинал до 50 и засунул в этажный щиток, а тот который там выкинул. И включатель нагрузки до счетчика поставил.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

01.08.2016 в 12:41:56

АА ладно, поехали: АВ 2п С50 + УЗО 63А/100-300мА (какое будет из наличия) - выключатель 50 (63А)- счетчик - вольтметр- УЗМ : УЗО 40/30 (группы света), УЗО 63А/30ма (розетки), УЗО 63А/30мА (техника), УЗО 63А/30ма ( теплый пол и проч.)

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

01.08.2016 в 13:30:59

Как-то УЗО до счётчика не то, то вроде ставят) Общее УЗО достаточно 100мА, но селективное. Если будет выключатель перед счетчиком, а не АВ ( тот же С50А) , минимум 63А В фазу УЗМ лучше воткнуть предохранитель на 63А, а лучше взять УЗМ16 и контактор) УЗО лучше все 63А 30мА, кроме тех , которые на 10мА естественно.
Замена диф АВ на связку 2РАВ+УЗО даст возможность и ограничивать ток группы. То есть на групповой АВ на розетки можно будет ставить от 16А до 40А, на кухню без вариантов 40А. Какое-то там локальное, но постоянное освещение 16А АВ защищать не надо, лучше отдельную линию и АВ необходимый по номиналу.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

01.08.2016 в 14:03:56

SB3,
УЗО лучше все 63А 30мА, кроме тех , которые на 10мА естественно. Зачем 63/30 на свет, лишняя переплата, 40/30 вполне хватит. Замена диф АВ на связку 2РАВ+УЗО даст возможность и ограничивать ток группы. Зачем ограничивать суммарный ток групп? Лишние деньги на АВ и место в щитке. Если будет выключатель перед счетчиком, а не АВ ( тот же С50А) , минимум 63А. Не надо плодить автоматов одинакового номинала на вводе, а тем более 40А ограничивать себе мощность, выключателя на 63А перед счетчиком будет вполне достаточно. Какое-то там локальное, но постоянное освещение 16А АВ защищать не надо, лучше отдельную линию и АВ необходимый по номиналу. Да, не заметил, локальный свет проложить 3х1.5 кабель и под 10А автомат.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Australian Aborigen
Australian Aborigen
Новичок

Регистрация: 12.07.2016

Иркутск

Сообщений: 24

01.08.2016 в 15:43:07

shtazi, SB3, спасибо за советы. Схему переделал, прикладываю исправленный вариант. Автоматы на группы все таки решил оставить. Вопрос по группе санузла: как я понял в идеале поставить на теплый пол 2Р АВ+30мА УЗО и поставить УЗО 10мА на бойлер (бойлер может поменяться на другой, в котором не будет УЗО), а можно ли на этих отдельных потребителей поставить по дифавтомату для экономии места в щитке или не вариант и только УЗО? И нужно ли УЗО на холодильник или можно оставить так?

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

01.08.2016 в 16:53:59

Для экономии места можно поставить дифф на бойлер (16/10) и дифф на теплый пол(16/30). Выключатель нагрузки нарисованный под розеткой что коммутирует??? Автоматом на 40А перед счетчиком вы селективности не добьетесь, а мощность себе урежете на 2кВт, а с характеристикой В еще и будете взводить постоянно. При нормально выполненной электрике, ходить в этажный шкаф, дай бог не придется вообще. Рекомендую рубильник перед счетчиком на 63А. Автоматы перед автоматами групп не несут никакой полезной практической пользы, они бессмысленны в данной схеме, более того, они вредны, будете постоянно их взводить, рекомендую от них избавиться.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу