jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

04.08.2016 в 09:16:46

Alexey_Spb написал: При этом 10 мА является током неотпускания и человек не сможет выпустить проводящую часть из рук, его будет трясти судорогами пока он не упадет и себе что-нибудь не сломает.

неужели вас никогда током не било?

0

человек-электрик

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.08.2016 в 09:17:05

Alexey_Spb написал:

Димон114 написал: узо не ограничивает ток через тело человека в момент прикосновения .

Это действительно так.

Но УЗО 10 мА поможет избежать болезненного удара током, который может привести к судорогам, в случае если сопротивление цепи, включая тело человека, равно, например, 23 КОм.

Вообще электрическое сопротивление обычного человека при условии, что кожа у него чистая, сухая и неповреждённая 3 - 100 кОм, т.е. 23 кОм вполне реальная цифра, которая даст ток через тело 10 мА и не приведет при этом к срабатыванию ВДТ 30 мА, т.е через такой ВДТ данный ток может течь бесконечно.

При этом 10 мА является током неотпускания и человек не сможет выпустить проводящую часть из рук, его будет трясти судорогами пока он не упадет и себе что-нибудь не сломает.

Так, надеюсь, понятней стало?

Номинал ВДТ 10 мА был выбрано по следующей границе токов - току неотпускания. Как ВДТ 30 мА предотвращает паралич дыхания (30 мА), так ВДТ 10 мА предотвратит судороги и невозможность отпустить проводящую часть (30 мА не сработает при этом, человека будет хер@чить два-три часа, ну а что - зато живой остался).

Alexey_Spb, относительно правильно мыслите , везде и всюду узо 10 Ма нужно ? Какая взаимосвязь с боллером? В розеточной цепи другое? Вот по поводу силы удара током не соглашусь , он будет одинаков при одинаковых условиях . Все остальное верно .

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.08.2016 в 09:18:29

Australian Aborigen написал:

D_A_N написал:

Australian Aborigen написал: Спасибо всем за критику, вобщем, убрал автоматы и исправил замечания.

Свет на одном УЗО не самая лучшая идея. УЗО и диф. автоматы по сути - дублируют друг друга.

D_A_N, согласен, что УЗО и дифавтоматы дублируют друг друга. Вообще они все под одним узо, так сказать, исторически, когда у меня еще были групповые автоматы, получается, если на санузлы у меня два дифа и автомат, то надо УЗО 63А на санузлы поставить после автомата на розетки в санузле или можно оставить и так? По свету рекомендуете разделить свет на два УЗО, чтобы он не вырубался сразу весь?

Australian Aborigen, свет Болие разумно раскидать по всем узо.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.08.2016 в 09:20:33

Alexey_Spb, СУП никто не отменял никого держать и трясти не будет при его наличии однозначно . По СУП также потечёт ток ...

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20868

04.08.2016 в 09:26:07

Димон114 написал: Вот по поводу силы удара током не соглашусь , он будет одинаков при одинаковых условиях

Не, Алексей хочет чтобы тюкнуло и отпустило . :) Без продолжений. Интересно , какова вероятность развития утечки до 15 мА и удерживания её на таком уровне длительное время ? В зависимости от условий она может и нарастать и снижаться (подсохло)

0

Да, ни фига.

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.08.2016 в 09:30:14

dokar написал:

Димон114 написал: Вот по поводу силы удара током не соглашусь , он будет одинаков при одинаковых условиях

Не, Алексей хочет чтобы тюкнуло и отпустило . :) Без продолжений. Интересно , какова вероятность развития утечки до 15 мА и удерживания её на таком уровне длительное время ? В зависимости от условий она может и нарастать и снижаться (подсохло)

dokar, а ещё интересно какова вероятность что вся утечка через человека пошла .... Это прям к контактам узо преципиться нужно .

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.08.2016 в 09:32:29

Alexey_Spb, Тогда,следуя логике вашего поста,надо везде ставить уЗО 10мА и точка.Вот на форуме появилась новая вводная,надо её ещё и развить и скоро все как один будут это повторять.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.08.2016 в 09:34:16

ebf написал: Alexey_Spb, Тогда,следуя логике вашего поста,надо везде ставить уЗО 10мА и точка.Вот на форуме появилась новая вводная,надо её ещё и развить и скоро все как один будут это повторять.

ebf, вот и я о том же , соглашусь в этом с вами .

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21269

04.08.2016 в 09:38:52

Димон114 написал: Это прям к контактам узо преципиться нужно .

Еще нужно ухватиться руками с обеих сторон, чтоб ниотпустило.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.08.2016 в 09:41:38

Radio написал:

Димон114 написал: Это прям к контактам узо преципиться нужно .

Еще нужно ухватиться руками с обеих сторон, чтоб ниотпустило.

Radio, и не отключалось совсем :popcorn

0
Australian Aborigen
Australian Aborigen
Новичок

Регистрация: 12.07.2016

Иркутск

Сообщений: 24

04.08.2016 в 09:55:58

Димон114 написал:

Australian Aborigen написал:

D_A_N написал:

Australian Aborigen написал: Спасибо всем за критику, вобщем, убрал автоматы и исправил замечания.

Свет на одном УЗО не самая лучшая идея. УЗО и диф. автоматы по сути - дублируют друг друга.

D_A_N, согласен, что УЗО и дифавтоматы дублируют друг друга. Вообще они все под одним узо, так сказать, исторически, когда у меня еще были групповые автоматы, получается, если на санузлы у меня два дифа и автомат, то надо УЗО 63А на санузлы поставить после автомата на розетки в санузле или можно оставить и так? По свету рекомендуете разделить свет на два УЗО, чтобы он не вырубался сразу весь?

Australian Aborigen, свет Болие разумно раскидать по всем узо.

Димон114, тогда, думаю, логичнее группы свет и розетки перераспределить вообще. Сделать вместо них группы "потребители левая сторона" и "Потребители правая сторона" и в каждую из групп включить автоматы комнат своей стороны и свет своей стороны, остается только свет коридора с санузлами неприкаянный. Так получается лучше с точки зрения, если надо где-то отключить розетки и поработать в комнате, то выключаем группу, свет включаем в коридоре (оттуда почти во всех комнатах приемлемо светло), а запитать инструмент через удлинитель от розеток коридора или другой стороны. Я когда эту схему делал долго выбирал между группировать по комнатам/сторонам (особых перекосов в мощности по комнатам нет, поскольку кухня отдельно) или по типам потребителей-свет, розетки и т.д. В итоге получился комбинированный (свет и розетки по своим группам, но потребители кухни и с/у в своих группах).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу