05.08.2016 в 23:52:04
#5738519
sanchez521 написал: Почитал тему и задался вопросом: и как же я моюсь в дУше с 16м металлопластиком, открыв рычаг смесителя на 1/3? Наверное просто воздухом обдувает из лейки душа... Оказывается нужна минимум 20я труба рехау или 25я труба тесе с огромными проходными сечениями. И тогда, по ходу дела, я и смуглым то перестану быть, так хорошо душ начнет отмывать... надо ли оно мне?
sanchez521, Это не важно, т.к десятки тысяч людей живут с такой проблемой как у вас и спят спокойно. Скажу я вам больше - у меня частный дом на 16 МП трубе сидит весь, кухня и ванная и огород - завтра повешусь, т.к 1,5 м/с не выполняются.
05.08.2016 в 23:52:09
#5738520
17 труба Тесе имеет немногим больший внутренний диаметр чем 16 труба Rehau, заужения на фитингах при водоразборе можно считать локальными, на тупиковых ветках водоразбора частного сектора эрозией внутренней поверхности латунных фитингов при небольших (~2 м/с) скоростях можно принебречь.
05.08.2016 в 23:59:09
#5738529
Андраник написал: 17 труба Тесе имеет немногим больший внутренний диаметр чем 16 труба Rehau, заужения на фитингах при водоразборе можно считать локальными, на тупиковых ветках водоразбора частного сектора эрозией внутренней поверхности латунных фитингов при небольших (~2 м/с) скоростях можно принебречь.
Андраник, В гидравлике считается скорость жидкости в трубопроводе, а не в фитинге - автор этого не знает. В фитинге (местном сопротивлении) эта скорость возростает, но не считается как отрезок, а как коэф.
06.08.2016 в 00:03:07
#5738536
Pioneer1 написал:
Андраник написал: 17 труба Тесе имеет немногим больший внутренний диаметр чем 16 труба Rehau, заужения на фитингах при водоразборе можно считать локальными, на тупиковых ветках водоразбора частного сектора эрозией внутренней поверхности латунных фитингов при небольших (~2 м/с) скоростях можно принебречь.
Андраник, В гидравлике считается скорость жидкости в трубопроводе, а не в фитинге - автор этого не знает. В фитинге (местном сопротивлении) эта скорость возростает, но не считается как отрезок, а как коэф.
Pioneer1, для тех, кто в танке, ещё раз цитирую СП:
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. 5.5.6 Скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5 м/с. 5.6.8 Скорость движения горячей воды в трубопроводах системы горячего водоснабжения сетей не должна превышать 1,5 м/с.
Не имеет значения участок. Имеет значение максимальная скорость. Где это проявляется - абсолютно не важно. Все подводящие трубы и фитинги должны соответствовать данным нормам.
06.08.2016 в 00:05:01
#5738543
Pioneer1, если слово трубопровод путается с трубой, то это ошибочно. Трубопровод - вся система. После 1,5 м/с начинается постепенное вымывание металлов.
06.08.2016 в 00:11:33
#5738550
Pioneer1 написал:
sanchez521 написал: Почитал тему и задался вопросом: и как же я моюсь в дУше с 16м металлопластиком, открыв рычаг смесителя на 1/3? Наверное просто воздухом обдувает из лейки душа... Оказывается нужна минимум 20я труба рехау или 25я труба тесе с огромными проходными сечениями. И тогда, по ходу дела, я и смуглым то перестану быть, так хорошо душ начнет отмывать... надо ли оно мне?
sanchez521, Это не важно, т.к десятки тысяч людей живут с такой проблемой как у вас и спят спокойно. Скажу я вам больше - у меня частный дом на 16 МП трубе сидит весь, кухня и ванная и огород - завтра повешусь, т.к 1,5 м/с не выполняются.
Pioneer1, ни про какие "1,5м/с" не слышал. Про то, что у меня есть "проблема" с душем узнал не далее, как полчаса назад из этой темы. Вообще,сейчас пытаюсь прикинуть: около 3 млрд человек (или сколько их там), использующих водопровод, до появления рехау (да при том не просто рехау, а рехау 20мм) изнывали от проблем с душем?
06.08.2016 в 00:18:19
#5738558
sanchez521, никакая компания не будет оплачивать ущерб из-за неправильного монтажа. Есть нормы, которые следует выполнять.
И потом, у Вас есть корочка, чтобы оспаривать работу инженеров? Дураки они наверное... Послушием Ваши житейские доводы из разряда "всегда так делали"
06.08.2016 в 00:35:41
#5738578
san-therm написал: sanchez521, никакая компания не будет оплачивать ущерб из-за неправильного монтажа. Есть нормы, которые следует выполнять.
И потом, у Вас есть корочка, чтобы оспаривать работу инженеров? Дураки они наверное... Послушием Ваши житейские доводы из разряда "всегда так делали"
san-therm, Как всегда делали - не знаю. Я не занимаюсь монтажом инженерной сантехники, просто этот раздел форума иногда посматриваю. Я правильно понимаю, с Ваших слов есть какие-то нормы, которые запрещают ставить на душ металлополимерный водопровод с фитингами с внутренним диаметром менее 12,5мм? Для металлических труб цифры еще больше, насколько я понимаю?
06.08.2016 в 01:16:18
#5738603
san-therm написал: master.msk, мне наплевать на то, что его раздали за бесплатно нескольким людям. Могу свободно пойти и купить. Но стоит заметить, сам факт неприкрытого подкупа монтажников - раздражает.
Типа, мы вам инструмент, а вы делаете для нас несколько работ.
Продались ребята... теперь будем смотреть как они буду творить на TECE, чтобы отплатить за инструмент. Хорошо по ушам проехались в офисе... Они и рады.
А тема для того, чтобы определить сильные и слабые стороны каждой их систем. И хочу заметить, я не поднимал тему о "бесплатных" "блатных" наборах. master.msk, ты провокатор.
san-therm, Лёша, помнишь,что написал мистер "Г" в своем посте, чем возмутил массы и насколько я помню, тебя это тоже не оставило равнодушным ? Вот ты сейчас написал тоже самое. Ахереть можно. Чувак, я в шоке
06.08.2016 в 01:30:10
#5738609
SUN-techno, Да я сам тоже :) За последнее время столько всего интересного происходит, что просто ППЦ.
Я открыто при всех, по секрету, скажу, что тоже в шоке о проведении скрытого семинара с раздачей подарков. Вам то и в голову не могло придти...
06.08.2016 в 01:33:20
#5738610
Зависть - порок. Окстись и перекрестись три раза.
06.08.2016 в 01:41:29
#5738614
Это явно плохое чувство, гони его к черту, а то так долго не протянешь, погубит оно тебя.
06.08.2016 в 01:45:06
#5738617
SUN-techno, так тебе же пофиг чем работать - ты говорил. Ну как пофиг - чем ты посчитаешь лучше. А что ты примеряешь на себя из этой темы?
06.08.2016 в 12:47:41
#5738775
san-therm написал: После 1,5 м/с начинается постепенное вымывание металлов
Откуда дровишки?
06.08.2016 в 14:13:57
#5738810
ДОКА,
СП 40-108-2004. Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ 9.10. Оптимальными для целей длительного срока службы являются величины скорости потока от 0,25 до 0,5 м/с для систем отопления и около - в пределах 1,5 - 2 м/с для систем водоснабжения.
06.08.2016 в 14:26:32
#5738820
Это для меди, и заметь не 1,5, а в пределах 1,5-2...
А при чем тут PEX?
06.08.2016 в 14:29:33
#5738821
ДОКА, так я и написал - от 1,5 м/с.
Pex то нет, а фитинги из металла и стоит заметить они не такие пологие, как медные.
06.08.2016 в 16:14:55
#5738881
Тенденция, у многих мастеров, что то придумать. Показать себя, первопроходцем или новатором. Все для того, что бы продать себя дороже, при этом делать меньше. В некоторых местах кидаются в крайности, в других придумывают ахинею. Третьи тупо копируют, от чего выглядят смешно.
06.08.2016 в 17:19:32
#5738917
san-therm написал: ДОКА,
СП 40-108-2004. Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ 9.10. Оптимальными для целей длительного срока службы являются величины скорости потока от 0,25 до 0,5 м/с для систем отопления и около - в пределах 1,5 - 2 м/с для систем водоснабжения.
san-therm, верно для медных труб, где фитинги, кроме резьбовых, сделаны из меди. В пексе фитинги латунные, СП ограничение 1,5 м/с указано для аккустического комфорта.
06.08.2016 в 17:20:53
#5738919
san-therm написал: они не такие пологие, как медные.
Но они и не медные, поэтому все вышеизложенное никакого отношения к латунным, бронзовым, а тем более к нержавеющим фитингам, не имеет. Обе системы очень близки друг к другу по характеристикам. У ТЕСЕ же явным плюсом является наличие полного ассортимента металлических фитингов.
06.08.2016 в 17:44:25
#5738937
san-therm написал: 16 мм Rehau по максимальной разрешённой пропускной способности в плотную приближается к 20 мм TECE
Давненько не приходилось слышать такого дебилизма.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
06.08.2016 в 18:06:43
#5738962
Ну вот и нашли откуда ноги, притянули медь к полимерам.
06.08.2016 в 18:19:19
#5738970
Андраник, ДОКА, пускай акустика, пускай ещё что-то, но ограничение со стороны СП в 1,5 м/с не отменяется. Это касается как труб, так и фитингов.
Латунь, бронза будут дольше служить, но это не значит, что процесс не идет.
Вопрос даже не в коррозии, я это привёл как ещё один пример, к чему приводит превышение нормативных скоростей.
06.08.2016 в 18:48:55
#5739001
Три точки крепления водорозетки предпочтительнее, чем две.