04.08.2016 в 08:41:04
шапка рехау и тесе
04.08.2016 в 18:11:58
san-therm написал: hugos, как может TECE быть более сантехнической фирмой, если до недавнего времени они трубу сами не производили? И сейчас цикл не полный, только экструдер и нанесение покрытий, сшивка не на их заводе происходит. По трубе для меня есть явный фаворит - Rehau.
san-therm, ты три года это изучал?
04.08.2016 в 18:55:00
Есть свои "+" и "-" у водорозеток:
04.08.2016 в 19:14:34
У Rehau крепёж в комплекте, у фитингов заметно больше проходное сечение. TECE 9,2 мм, у Rehau 9,9 мм, при наружном диаметре трубы 17,2 мм и 16,2 мм соответственно. 20 диаметр не сравнивал, но это сравнение тоже явно не в сторону TECE будет.
Что имеем - Rehau хоть и меньше, но производительность больше!
04.08.2016 в 19:57:01
san-therm написал: TECE 9,2 мм, у Rehau 9,9 мм
Для 20-й примерно 10,5 и 12,5. У TECE 3 точки крепления.
04.08.2016 в 21:27:35
Я вобще не беру планки штатные, а делаю их сам из кровельной пластины 40 мм шириной с помощью сгибалки рехау.
04.08.2016 в 22:41:33
Как клещи гнут стандартно, могу на днях перемерить, сейчас др. объект и работа, все уже заштукатурено.
05.08.2016 в 00:56:14
san-therm, Я так понимаю, что весь это "батл" - крик души из за того что не досталось халявного инструмента от компании ТЕСЕ? ;) который они раздают всем желающим в рекламных целях. У меня оба оригинальных комплекта уже давно, периодически работаю и тем и другим, предлагаю выбор, большинство выбирает рехау потому что "у соседа рехау" или "я видел название rehau на окнах", на форумах, на ютубе...нужное подчеркнуть. Это все можно считать "плюсами Рехау" :) Плюсы Теце:
05.08.2016 в 01:43:48
master.msk, мне наплевать на то, что его раздали за бесплатно нескольким людям. Могу свободно пойти и купить. Но стоит заметить, сам факт неприкрытого подкупа монтажников - раздражает.
Типа, мы вам инструмент, а вы делаете для нас несколько работ.
Продались ребята... теперь будем смотреть как они буду творить на TECE, чтобы отплатить за инструмент. Хорошо по ушам проехались в офисе... Они и рады.
А тема для того, чтобы определить сильные и слабые стороны каждой их систем. И хочу заметить, я не поднимал тему о "бесплатных" "блатных" наборах. master.msk, ты провокатор.
05.08.2016 в 01:57:57
master.msk,
05.08.2016 в 02:42:26
Tonal написал: Для 20-й примерно 10,5 и 12,5.
Достал из штанин.... программку написанную в EXCEL для подсчёта расхода.
Итак.
Для 10,5 мм отверстия 20 TECE - максимальная разрешённая пропускная способность около 8 л/мин.
Для 12,5 мм отверстия 20 Rehau - максимальная разрешённая пропускная способность около 11 л/мин.
Разница достаточно существенна.
Для справки, многие души потребляют 15-16 л/мин. Если использовать TECE 20 мм, то пролетаем... мимо... норм. Rehau ещё куда ни шло. В сумме с двух труб до 22 л/мин и если есть дисбаланс по смешиванию, то есть запас с 8-7,5 до 11 л/мин.
А то поставите, выйдет из строя фитинги и потом будете доказывать что не дурак (хотя нет, дурак) что подключили такой высокопроизводительный потребитель на не рассчитанный для этого диаметр.
Т.е. если увидим, что "мастер" подключает смесак на ванну трубой TECE меньше диаметра 25 мм... ну вы сами всё поняли...
И самое интересное - 16 мм Rehau по максимальной разрешённой пропускной способности в плотную приближается к 20 мм TECE :eek: Без комментариев. Удачи господа :net: :nо:
05.08.2016 в 03:37:39
Нафиг всю эту пластмассу. Даешь медь! :yu:
05.08.2016 в 07:02:48
Программка написаная в excel, это что то новое, дар программиста умирает, может не тем занимаешься?