san-therm
san-therm
Эксперт

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

05.08.2016 в 09:46:43

Просто теперь дерьмо из этих ребят польётся, когда осознают, что их на хлам подписали:

san-therm написал:

Tonal написал: Для 20-й примерно 10,5 и 12,5.

Достал из штанин.... программку написанную в EXCEL для подсчёта расхода.

Итак.

Для 10,5 мм отверстия 20 TECE - максимальная разрешённая пропускная способность около 8 л/мин.

Для 12,5 мм отверстия 20 Rehau - максимальная разрешённая пропускная способность около 11 л/мин.

Разница достаточно существенна.

Для справки, многие души потребляют 15-16 л/мин. Если использовать TECE 20 мм, то пролетаем... мимо... норм. Rehau ещё куда ни шло. В сумме с двух труб до 22 л/мин и если есть дисбаланс по смешиванию, то есть запас с 8-7,5 до 11 л/мин.

А то поставите, выйдет из строя фитинги и потом будете доказывать что не дурак (хотя нет, дурак) что подключили такой высокопроизводительный потребитель на не рассчитанный для этого диаметр.

Т.е. если увидим, что "мастер" подключает смесак на ванну трубой TECE меньше диаметра 25 мм... ну вы сами всё поняли...

И самое интересное - 16 мм Rehau по максимальной разрешённой пропускной способности в плотную приближается к 20 мм TECE :eek: Без комментариев. Удачи господа :net: :nо:

0
san-therm
san-therm
Эксперт

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

05.08.2016 в 09:48:12

Стоит думать и проверять такие важные характеристики, прежде, чем коробочки забирать.

0
hugos
hugos
Эксперт

Регистрация: 15.03.2010

Смоленск

Сообщений: 3093

05.08.2016 в 10:14:34

у тебя жаба что лично тебя курьером с золотой грамотой не пригласили

0
san-therm
san-therm
Эксперт

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

05.08.2016 в 10:21:39

hugos написал: у тебя жаба что лично тебя курьером с золотой грамотой не пригласили

hugos, меня конечно обидело, что ни одна знакомая мне личность, с которыми часто общаюсь, не пригласила и не сказала о семинаре.

Но с учётом технических характеристик TECE всякое желание применять их продукцию отпало. На кой мне нужно пускать везде 20 трубу, а на смеситель ванной/душевой 25??? Кто не будет соблюдать данное условие, у того гарантия будет листком, которым можно подтереться в туалете.

0
hugos
hugos
Эксперт

Регистрация: 15.03.2010

Смоленск

Сообщений: 3093

05.08.2016 в 10:24:00

добрее будь,и к тебе потянуться люди)

0
Oleg V
Oleg V
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

05.08.2016 в 10:28:00

Создатели конфессий воюют за долю рынка. За прибыль. Проповедники за толику малую благ. Адепты задаром чубы друг-другу рвут. Банально.

0
san-therm
san-therm
Эксперт

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

05.08.2016 в 10:39:40

Вопрос в чём. Пишу о недостатках системы, нет бы обсудить... они нет, огрызаются. (я об адептах)

Посмотрим, как теперь отрабатывать инструмент будете... с 25 мм диаметром к смесителям на ванне/душевой ;)

0
Oleg V
Oleg V
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

05.08.2016 в 11:11:23

san-therm, я правильно понимаю, что, при очень близком сходстве систем, эти системы не взаимозаменяемы по фитингам и инструменты приемлют только своей фирмы?

0
hugos
hugos
Эксперт

Регистрация: 15.03.2010

Смоленск

Сообщений: 3093

05.08.2016 в 11:22:52

подходят только клещи запрессовочные тесе и kan,но сами вилки щеки абсолютно разные

0
san-therm
san-therm
Эксперт

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

05.08.2016 в 11:34:19

Oleg V написал: san-therm, я правильно понимаю, что, при очень близком сходстве систем, эти системы не взаимозаменяемы по фитингам и инструменты приемлют только своей фирмы?

Oleg V, да, всё разное.

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16757

05.08.2016 в 11:35:27

san-therm, про диаметры и про 20-ку на ванну...опять вы все напутали, я вам совершенно другое рассказывал... Скоро выборы, не хотите себя попробовать в качестве депутата? с такими приемчиками вам бы в политику :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу