Аватар пользователя
Pioneer1

Местный

Регистрация: 17.02.2014

Новороссийск

Сообщений: 169

05.08.2016 в 23:52:04

sanchez521 написал: Почитал тему и задался вопросом: и как же я моюсь в дУше с 16м металлопластиком, открыв рычаг смесителя на 1/3? Наверное просто воздухом обдувает из лейки душа... Оказывается нужна минимум 20я труба рехау или 25я труба тесе с огромными проходными сечениями. И тогда, по ходу дела, я и смуглым то перестану быть, так хорошо душ начнет отмывать... надо ли оно мне?

sanchez521, Это не важно, т.к десятки тысяч людей живут с такой проблемой как у вас и спят спокойно. Скажу я вам больше - у меня частный дом на 16 МП трубе сидит весь, кухня и ванная и огород - завтра повешусь, т.к 1,5 м/с не выполняются.

0
Аватар пользователя
Андраник

Местный

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

05.08.2016 в 23:52:09

17 труба Тесе имеет немногим больший внутренний диаметр чем 16 труба Rehau, заужения на фитингах при водоразборе можно считать локальными, на тупиковых ветках водоразбора частного сектора эрозией внутренней поверхности латунных фитингов при небольших (~2 м/с) скоростях можно принебречь.

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

05.08.2016 в 23:59:06

Pioneer1 написал: Почему 1,5 м/с? В чем фишка? Что об этом говорит производитель? Может шум тому виной?

Об этом говорит СП Внутренний водопровод и канализация зданий и производитель.

0
Аватар пользователя
Pioneer1

Местный

Регистрация: 17.02.2014

Новороссийск

Сообщений: 169

05.08.2016 в 23:59:09

Андраник написал: 17 труба Тесе имеет немногим больший внутренний диаметр чем 16 труба Rehau, заужения на фитингах при водоразборе можно считать локальными, на тупиковых ветках водоразбора частного сектора эрозией внутренней поверхности латунных фитингов при небольших (~2 м/с) скоростях можно принебречь.

Андраник, В гидравлике считается скорость жидкости в трубопроводе, а не в фитинге - автор этого не знает. В фитинге (местном сопротивлении) эта скорость возростает, но не считается как отрезок, а как коэф.

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

06.08.2016 в 00:00:14

Андраник написал: заужения на фитингах при водоразборе можно считать локальными

Первый раз слышу такие определения. Можно ссылочку на нормативный документ?

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

06.08.2016 в 00:03:07

Pioneer1 написал:

Андраник написал: 17 труба Тесе имеет немногим больший внутренний диаметр чем 16 труба Rehau, заужения на фитингах при водоразборе можно считать локальными, на тупиковых ветках водоразбора частного сектора эрозией внутренней поверхности латунных фитингов при небольших (~2 м/с) скоростях можно принебречь.

Андраник, В гидравлике считается скорость жидкости в трубопроводе, а не в фитинге - автор этого не знает. В фитинге (местном сопротивлении) эта скорость возростает, но не считается как отрезок, а как коэф.

Pioneer1, для тех, кто в танке, ещё раз цитирую СП:

СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. 5.5.6 Скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5 м/с. 5.6.8 Скорость движения горячей воды в трубопроводах системы горячего водоснабжения сетей не должна превышать 1,5 м/с.

Не имеет значения участок. Имеет значение максимальная скорость. Где это проявляется - абсолютно не важно. Все подводящие трубы и фитинги должны соответствовать данным нормам.

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

06.08.2016 в 00:05:01

Pioneer1, если слово трубопровод путается с трубой, то это ошибочно. Трубопровод - вся система. После 1,5 м/с начинается постепенное вымывание металлов.

0
Аватар пользователя
sanchez521

Местный

Регистрация: 25.08.2014

Зеленоград

Сообщений: 577

06.08.2016 в 00:11:33

Pioneer1 написал:

sanchez521 написал: Почитал тему и задался вопросом: и как же я моюсь в дУше с 16м металлопластиком, открыв рычаг смесителя на 1/3? Наверное просто воздухом обдувает из лейки душа... Оказывается нужна минимум 20я труба рехау или 25я труба тесе с огромными проходными сечениями. И тогда, по ходу дела, я и смуглым то перестану быть, так хорошо душ начнет отмывать... надо ли оно мне?

sanchez521, Это не важно, т.к десятки тысяч людей живут с такой проблемой как у вас и спят спокойно. Скажу я вам больше - у меня частный дом на 16 МП трубе сидит весь, кухня и ванная и огород - завтра повешусь, т.к 1,5 м/с не выполняются.

Pioneer1, ни про какие "1,5м/с" не слышал. Про то, что у меня есть "проблема" с душем узнал не далее, как полчаса назад из этой темы. Вообще,сейчас пытаюсь прикинуть: около 3 млрд человек (или сколько их там), использующих водопровод, до появления рехау (да при том не просто рехау, а рехау 20мм) изнывали от проблем с душем?

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

06.08.2016 в 00:18:19

sanchez521, никакая компания не будет оплачивать ущерб из-за неправильного монтажа. Есть нормы, которые следует выполнять.

И потом, у Вас есть корочка, чтобы оспаривать работу инженеров? Дураки они наверное... Послушием Ваши житейские доводы из разряда "всегда так делали"

0
Аватар пользователя
sanchez521

Местный

Регистрация: 25.08.2014

Зеленоград

Сообщений: 577

06.08.2016 в 00:35:41

san-therm написал: sanchez521, никакая компания не будет оплачивать ущерб из-за неправильного монтажа. Есть нормы, которые следует выполнять.

И потом, у Вас есть корочка, чтобы оспаривать работу инженеров? Дураки они наверное... Послушием Ваши житейские доводы из разряда "всегда так делали"

san-therm, Как всегда делали - не знаю. Я не занимаюсь монтажом инженерной сантехники, просто этот раздел форума иногда посматриваю. Я правильно понимаю, с Ваших слов есть какие-то нормы, которые запрещают ставить на душ металлополимерный водопровод с фитингами с внутренним диаметром менее 12,5мм? Для металлических труб цифры еще больше, насколько я понимаю?

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

06.08.2016 в 01:08:43

sanchez521 написал: Я правильно понимаю, с Ваших слов есть какие-то нормы

Я уже их неоднократно приводил.

В нормах указана максимально допустимая скорость на любом участке трубопровода (не путать с трубой).

0
Аватар пользователя
SUN-techno

Местный

Регистрация: 01.12.2014

Москва

Сообщений: 129

06.08.2016 в 01:16:18

san-therm написал: master.msk, мне наплевать на то, что его раздали за бесплатно нескольким людям. Могу свободно пойти и купить. Но стоит заметить, сам факт неприкрытого подкупа монтажников - раздражает.

Типа, мы вам инструмент, а вы делаете для нас несколько работ.

Продались ребята... теперь будем смотреть как они буду творить на TECE, чтобы отплатить за инструмент. Хорошо по ушам проехались в офисе... Они и рады.

А тема для того, чтобы определить сильные и слабые стороны каждой их систем. И хочу заметить, я не поднимал тему о "бесплатных" "блатных" наборах. master.msk, ты провокатор.

san-therm, Лёша, помнишь,что написал мистер "Г" в своем посте, чем возмутил массы и насколько я помню, тебя это тоже не оставило равнодушным ? Вот ты сейчас написал тоже самое. Ахереть можно. Чувак, я в шоке

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

06.08.2016 в 01:30:10

SUN-techno, Да я сам тоже :) За последнее время столько всего интересного происходит, что просто ППЦ.

Я открыто при всех, по секрету, скажу, что тоже в шоке о проведении скрытого семинара с раздачей подарков. Вам то и в голову не могло придти...

0
Аватар пользователя
SUN-techno

Местный

Регистрация: 01.12.2014

Москва

Сообщений: 129

06.08.2016 в 01:33:20

Зависть - порок. Окстись и перекрестись три раза.

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

06.08.2016 в 01:36:06

SUN-techno написал: Зависть

Чувак, это точно не зависть. У меня другое чувство.

0