06.08.2016 в 20:48:33
Здравствуйте. Принимая квартиру в новостройке штангенциркулем замерил диаметры жил кабелей, в результате получил следующие значения: кабель для подключения плиты (варочной поверхности) ~4,52 мм2 для подключения духовки ~2,54 мм2 в розетках ~1,77 мм2 освещение ~1 мм2 Указал в дефектном акте, что сечение проводов занижено, но менеджер сказала, что никто не жаловался и все в пределах нормы. То, что сечение для электроплиты должно быть не менее 6 мм2 нашел в СП 31-110-2003, данный документ обязательный для применения? Как быть с другими кабелями? На какие документы я могу опираться доказывая свою правоту?
06.08.2016 в 21:01:09
Александр Суворов, не парьтесь, сечение провода величина номинальная, оно даже не нормируется при производстве провода, и в принципе у Вас всё нормально
06.08.2016 в 21:03:47
Александр Суворов написал: Здравствуйте. Принимая квартиру в новостройке штангенциркулем замерил диаметры жил кабелей, в результате получил следующие значения: кабель для подключения плиты (варочной поверхности) ~4,52 мм2 для подключения духовки ~2,54 мм2 в розетках ~1,77 мм2 освещение ~1 мм2 Указал в дефектном акте, что сечение проводов занижено, но менеджер сказала, что никто не жаловался и все в пределах нормы. То, что сечение для электроплиты должно быть не менее 6 мм2 нашел в СП 31-110-2003, данный документ обязательный для применения? Как быть с другими кабелями? На какие документы я могу опираться доказывая свою правоту?
Александр Суворов, А это сечения проводов или диаметры?
Продам УЗМ50М,СР722
06.08.2016 в 21:19:42
юра Т написал: сечение провода величина номинальная
Ну, не настолько же. Сечение 1мм2 вообще противоречит ПУЭ. Если же это не площадь, а диаметр, то и вовсе ни в какие ворота не лезет. Да, разумеется, реальное сечение отличается от номинального, но не вдвое же. Точно не помню, но, кажется, отличие до10%. Нормируется не сечение, а проводимость.Это дает возможность производителю уменьшать сечение. Но не настолько же.
06.08.2016 в 21:28:43
Aoz, сечение.
06.08.2016 в 21:33:34
юра Т написал: не парьтесь, сечение провода величина номинальная, оно даже не нормируется при производстве провода,
Только есть нюанс... Сопротивление жилы (которое нормируется ) как ни странно, возможно получить лишь при соответствии (поскольку удельное сопротивление меди с момента принятия нового ГОСТа не уменьшилось...) истинного сечения провода номинальному...
06.08.2016 в 21:36:07
Александр Суворов, И какие автоматы застройщик поставил под эти провода ? Если вообще поставил. PS Вводной кабель не померили .
06.08.2016 в 21:51:01
Александр Суворов,
Ни на что Вы опереться не можете и никто ничего менять не будет.
Либо забейте, либо меняйте за свой счет.
06.08.2016 в 22:08:22
dokar, к сожалению номиналы автоматов не помню, а пускают посмотреть один раз, потом уже надо принимать или не принимать исправления.
06.08.2016 в 22:50:32
Rumato написал: Ни на что Вы опереться не можете и никто ничего менять не будет.
К сожалению, Румато прав. Исключение - провод 1мм2. Где-то, в вашем ПУЭ, сказано: min 1,5мм2. Ну, и попробовать посмотреть на соответствие АВ и сечения. Но это существенно сложнее, т.к. доказать, что под АВ 10А опасно ставить провод более 1,5мм2 будет сложно.
06.08.2016 в 22:56:27
igor1 написал:
Rumato написал: Ни на что Вы опереться не можете и никто ничего менять не будет.
К сожалению, Румато прав. Исключение - провод 1мм2. Где-то, в вашем ПУЭ, сказано: min 1,5мм2. Ну, и попробовать посмотреть на соответствие АВ и сечения. Но это существенно сложнее, т.к. доказать, что под АВ 10А опасно ставить провод более 1,5мм2 будет сложно.
igor1, Да, для групповых линий минимум полтора. Для электроплит тоже написано минимум 6квмм, правда не в пуэ, а в СП 31-110-2003.