06.08.2016 в 20:48:33

Здравствуйте. Принимая квартиру в новостройке штангенциркулем замерил диаметры жил кабелей, в результате получил следующие значения: кабель для подключения плиты (варочной поверхности) ~4,52 мм2 для подключения духовки ~2,54 мм2 в розетках ~1,77 мм2 освещение ~1 мм2 Указал в дефектном акте, что сечение проводов занижено, но менеджер сказала, что никто не жаловался и все в пределах нормы. То, что сечение для электроплиты должно быть не менее 6 мм2 нашел в СП 31-110-2003, данный документ обязательный для применения? Как быть с другими кабелями? На какие документы я могу опираться доказывая свою правоту?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

06.08.2016 в 21:01:09

Александр Суворов, не парьтесь, сечение провода величина номинальная, оно даже не нормируется при производстве провода, и в принципе у Вас всё нормально

0
Аватар пользователя
Aoz

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

06.08.2016 в 21:03:47

Александр Суворов написал: Здравствуйте. Принимая квартиру в новостройке штангенциркулем замерил диаметры жил кабелей, в результате получил следующие значения: кабель для подключения плиты (варочной поверхности) ~4,52 мм2 для подключения духовки ~2,54 мм2 в розетках ~1,77 мм2 освещение ~1 мм2 Указал в дефектном акте, что сечение проводов занижено, но менеджер сказала, что никто не жаловался и все в пределах нормы. То, что сечение для электроплиты должно быть не менее 6 мм2 нашел в СП 31-110-2003, данный документ обязательный для применения? Как быть с другими кабелями? На какие документы я могу опираться доказывая свою правоту?

Александр Суворов, А это сечения проводов или диаметры?

0

Продам УЗМ50М,СР722

Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

06.08.2016 в 21:19:42

юра Т написал: сечение провода величина номинальная

Ну, не настолько же. Сечение 1мм2 вообще противоречит ПУЭ. Если же это не площадь, а диаметр, то и вовсе ни в какие ворота не лезет. Да, разумеется, реальное сечение отличается от номинального, но не вдвое же. Точно не помню, но, кажется, отличие до10%. Нормируется не сечение, а проводимость.Это дает возможность производителю уменьшать сечение. Но не настолько же.

0
Аватар пользователя
Александр Суворов

Местный

Регистрация: 03.07.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 13

06.08.2016 в 21:28:43

Aoz, сечение.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28306

06.08.2016 в 21:33:34

юра Т написал: не парьтесь, сечение провода величина номинальная, оно даже не нормируется при производстве провода,

Только есть нюанс... Сопротивление жилы (которое нормируется ) как ни странно, возможно получить лишь при соответствии (поскольку удельное сопротивление меди с момента принятия нового ГОСТа не уменьшилось...) истинного сечения провода номинальному...

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.08.2016 в 21:36:07

Александр Суворов, И какие автоматы застройщик поставил под эти провода ? Если вообще поставил. PS Вводной кабель не померили .

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.08.2016 в 21:51:01

Александр Суворов,
Ни на что Вы опереться не можете и никто ничего менять не будет. Либо забейте, либо меняйте за свой счет.

0
Аватар пользователя
Александр Суворов

Местный

Регистрация: 03.07.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 13

06.08.2016 в 22:08:22

dokar, к сожалению номиналы автоматов не помню, а пускают посмотреть один раз, потом уже надо принимать или не принимать исправления.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

06.08.2016 в 22:50:32

Rumato написал: Ни на что Вы опереться не можете и никто ничего менять не будет.

К сожалению, Румато прав. Исключение - провод 1мм2. Где-то, в вашем ПУЭ, сказано: min 1,5мм2. Ну, и попробовать посмотреть на соответствие АВ и сечения. Но это существенно сложнее, т.к. доказать, что под АВ 10А опасно ставить провод более 1,5мм2 будет сложно.

0
Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

06.08.2016 в 22:56:27

igor1 написал:

Rumato написал: Ни на что Вы опереться не можете и никто ничего менять не будет.

К сожалению, Румато прав. Исключение - провод 1мм2. Где-то, в вашем ПУЭ, сказано: min 1,5мм2. Ну, и попробовать посмотреть на соответствие АВ и сечения. Но это существенно сложнее, т.к. доказать, что под АВ 10А опасно ставить провод более 1,5мм2 будет сложно.

igor1, Да, для групповых линий минимум полтора. Для электроплит тоже написано минимум 6квмм, правда не в пуэ, а в СП 31-110-2003.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.08.2016 в 22:58:17

Вы готовы не принимать квартиру в течение двух-трех лет? Ответьте пожалуйста на этот вопрос

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.08.2016 в 22:59:24

igor1, Застройщик может показать накладные где написано, что он получил кабель сечением 1,5 квадрата. Завод может показать технологию где написано, что фактическое сечение не противоречит федеральным нормам. Покупатель квартиры может дать ссылку на Мастерсити, где кто то что то сказал :D

0
Аватар пользователя
ratrabidi

Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

06.08.2016 в 23:08:39

Пора уже запомнить, что покупать квартиру с ремонтом любого этапа, кроме голых стен - это кот в мешке, и всегда не в пользу покупателя.

0
Аватар пользователя
Александр Суворов

Местный

Регистрация: 03.07.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 13

06.08.2016 в 23:14:28

Alexey_Spb, нет пожалуй. Просто замена проводки это дорого и сложно. Поэтому если это возможно попытаюсь исправить силами застройщика.