ebf
ebf
Старожил

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.05.2017 в 21:15:31

Toff написал: так и с привлечением других лиц.

А перечня работ на которые могут быть привлечены эти лица, нет? или может оговорены случаи при которых эти лица могут быть привлечены ?

0
VIVA
VIVA
Старожил

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

04.05.2017 в 21:19:18

Toff написал: Но если Вы подскажите какой именно документ

Например начать с запроса тех самых сертификатов соответствия на проложенные в квартире кабели. Проект электроснабжения дома/квартиры. Акт проведения скрытых работ укладки кабеля точно должен содержать марку кабеля.

0
Toff
Toff
Новичок

Регистрация: 02.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

04.05.2017 в 21:22:21

ebf написал: А перечня работ на которые могут быть привлечены эти лица, нет? или может оговорены случаи при которых эти лица могут быть привлечены ?

Нет, просто написано, что застройщик обязан построить квартиру самостоятельно или с привлечением других лиц в такой то срок.

0
Макs
Макs
Новичок

Регистрация: 03.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

04.05.2017 в 21:25:20

ebf написал: А перечня работ на которые могут быть привлечены эти лица, нет?

практически всё строительство идет на субподрядах, можно быть пятым "субом" и всё нормально, тем более на электромонтаж обычно и привлекают субподрядчиков, а те, если не успевают своими силами, то вполне могут сами привлечь ещё фирмы на субподряде или вольных монтажников

0
ink_mast
ink_mast
Старожил

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

04.05.2017 в 21:41:38

Toff, По факту у вас какой кабель проложен и кто производитель?

0
Toff
Toff
Новичок

Регистрация: 02.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

04.05.2017 в 21:58:56

ink_mast написал: Toff, По факту у вас какой кабель проложен и кто производитель?

Стены не вскрывал, поэтому ответить не могу. На отрезках, торчащих в щитке, розетках и выключателях, маркировки и производителя не видно.

0
ink_mast
ink_mast
Старожил

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

04.05.2017 в 22:14:36

Toff написал:

ink_mast написал: Toff, По факту у вас какой кабель проложен и кто производитель?

Стены не вскрывал, поэтому ответить не могу. На отрезках, торчащих в щитке, розетках и выключателях, маркировки и производителя не видно.

Toff, Может иксперд в курсе, ведь сечение он как то узнал без вскрытия стен.

0
Toff
Toff
Новичок

Регистрация: 02.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

04.05.2017 в 22:19:40

ink_mast, сечение он узнал путём измерения диаметра жилы. Для этого достаточно небольшого кончика кабеля, который можно добыть, например, просто открутив розетку. Если Вы спрашиваете про конкретные фактические сечения, то они вот

0
юра Т
юра Т
Старожил

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

05.05.2017 в 21:48:28

Toff, а почему для расчетов взяли удельное сопротивление МТ а не ММ?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

06.05.2017 в 00:32:07

юра Т написал: Toff, а почему для расчетов взяли удельное сопротивление МТ а не ММ?

Вам известны отличия между ММ и МТ?

0
юра Т
юра Т
Старожил

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

06.05.2017 в 00:58:53

Alex___dr, мягкая и твердая, и 3% по удельному сопротивлению

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу