Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21372

10.08.2016 в 20:06:02

sanya1965 написал:

oversun написал: Где написано, что розетка не менее 60 см от мойки? Можно прямую ссылку?

60см от ОСИ в зоне 2. Ссылка.

sanya1965, вы ссылаетесь на сайт, в котором неправильно трактуются границы зон. а Автор сайта ошибочно отождествляет смеситель с душевой лейкой. Аутентичное объяснение нужно читать в ГОСТ Р 50571.11, где четко сказано, что нельзя располагать розетки в зоне 2 - а это зона, которая рядом с ванной и душевой лейкой. Всё остальное это зона 3, в которой розетку можно располагать в любом месте... А умывальник и смеситель на границы зон никак не влияет...

0
Тимуряй
Тимуряй
Новичок

Регистрация: 14.04.2016

Москва

Сообщений: 80

10.08.2016 в 23:55:37

0
Тимуряй
Тимуряй
Новичок

Регистрация: 14.04.2016

Москва

Сообщений: 80

10.08.2016 в 23:58:58

Ну вот, собственно. Щиток он конечно сделал не ахти. Гибки многожильный провод ВВГ без гильз вставлен в автоматы. Обещали исправить. Все равно щиток наверное самому переделывать. Завтра спрошу - если них нет кримпера (скорее всего нет, если судить по остальным инструментам), то и гильзы сам сделаю (а это еще 3500 руб на кримпер). Вот и сэкономил. Все верно - нужны узкоспециализированные люди. А мастер на все руки - не может все сделать.

0
Тимуряй
Тимуряй
Новичок

Регистрация: 14.04.2016

Москва

Сообщений: 80

10.08.2016 в 23:59:52

Еще смущают забрызганные стены в пятнах, но говорят, что под обои нормально это.

0
Тимуряй
Тимуряй
Новичок

Регистрация: 14.04.2016

Москва

Сообщений: 80

11.08.2016 в 00:02:32

На меня не угодишь, поэтому спрашиваю у форумчан - Можно такую работу принимать? :)

0
ma-masha
ma-masha
Резидент

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8426

11.08.2016 в 00:19:53

Тимуряй написал: На меня не угодишь, поэтому спрашиваю у форумчан - Можно такую работу принимать? :)

Тимуряй, под тонкие или дешевые флизелиновыне-будет просвечивать.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

11.08.2016 в 00:48:21

Тимуряй написал: Ну вот, собственно. Щиток он конечно сделал не ахти. Гибки многожильный провод ВВГ без гильз вставлен в автоматы. Обещали исправить. Все равно щиток наверное самому переделывать. Завтра спрошу - если них нет кримпера (скорее всего нет, если судить по остальным инструментам), то и гильзы сам сделаю (а это еще 3500 руб на кримпер). Вот и сэкономил.

Купите дешевый от КВТ, у них есть дешевле.

А можно фото щита так чтобы были видны номиналы автоматов?

Но уже сейчас видно что халтурка.

И у вас не ВВГ, а ПВС наверняка - ВВГ это моножила.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9338

11.08.2016 в 05:46:27

Тимуряй написал: Все верно - нужны узкоспециализированные люди. А мастер на все руки - не может все сделать.

Нужны люди с руками, головой и совестью. Если чего-то из этого нет - увы заказчику. Узкоспециализированные люди a la "дядягенаизжэка" тоже косячат будь здоров. Хотя всё чаще не Гены попадаются, а Ашоты.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21372

11.08.2016 в 06:40:07

Один автомат подписан - это хорошо. Надо подписать остальные. А гильзы не обязательны. Если провод в автомате зажимается пластинами, а не перерезается торцом винта, то гильзы не нужны. Если провод хорошо и крепко зажат, то гильза не нужна... ПУЭ не требует обязательно гильзовать.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.08.2016 в 06:55:06

Тимуряй написал: Гибки многожильный провод ВВГ без гильз вставлен в автоматы.

Это плохо. купите гильзы НШВИ на соответствующее сечение. покупать соответсвующие клещи не обязательно - ншви можно обжать пассатижами, при зажиме в автомате красивую трапецию, формируемую клещами, все равно расплющит примерно до такого же состояния.

Колхозников, которые говорят что никакие гильзы не нужны, не слушайте.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21372

11.08.2016 в 07:00:49

ПУЭ не требует обязательно гильзовать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу