Аватар пользователя
Тимуряй

Местный

Регистрация: 14.04.2016

Москва

Сообщений: 80

10.08.2016 в 23:55:37

0
Аватар пользователя
Тимуряй

Местный

Регистрация: 14.04.2016

Москва

Сообщений: 80

10.08.2016 в 23:58:58

Ну вот, собственно. Щиток он конечно сделал не ахти. Гибки многожильный провод ВВГ без гильз вставлен в автоматы. Обещали исправить. Все равно щиток наверное самому переделывать. Завтра спрошу - если них нет кримпера (скорее всего нет, если судить по остальным инструментам), то и гильзы сам сделаю (а это еще 3500 руб на кримпер). Вот и сэкономил. Все верно - нужны узкоспециализированные люди. А мастер на все руки - не может все сделать.

0
Аватар пользователя
Тимуряй

Местный

Регистрация: 14.04.2016

Москва

Сообщений: 80

10.08.2016 в 23:59:52

Еще смущают забрызганные стены в пятнах, но говорят, что под обои нормально это.

0
Аватар пользователя
Тимуряй

Местный

Регистрация: 14.04.2016

Москва

Сообщений: 80

11.08.2016 в 00:02:32

На меня не угодишь, поэтому спрашиваю у форумчан - Можно такую работу принимать? :)

0
Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8409

11.08.2016 в 00:19:53

Тимуряй написал: На меня не угодишь, поэтому спрашиваю у форумчан - Можно такую работу принимать? :)

Тимуряй, под тонкие или дешевые флизелиновыне-будет просвечивать.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

11.08.2016 в 00:48:21

Тимуряй написал: Ну вот, собственно. Щиток он конечно сделал не ахти. Гибки многожильный провод ВВГ без гильз вставлен в автоматы. Обещали исправить. Все равно щиток наверное самому переделывать. Завтра спрошу - если них нет кримпера (скорее всего нет, если судить по остальным инструментам), то и гильзы сам сделаю (а это еще 3500 руб на кримпер). Вот и сэкономил.

Купите дешевый от КВТ, у них есть дешевле.

А можно фото щита так чтобы были видны номиналы автоматов?

Но уже сейчас видно что халтурка.

И у вас не ВВГ, а ПВС наверняка - ВВГ это моножила.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8659

11.08.2016 в 05:46:27

Тимуряй написал: Все верно - нужны узкоспециализированные люди. А мастер на все руки - не может все сделать.

Нужны люди с руками, головой и совестью. Если чего-то из этого нет - увы заказчику. Узкоспециализированные люди a la "дядягенаизжэка" тоже косячат будь здоров. Хотя всё чаще не Гены попадаются, а Ашоты.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

11.08.2016 в 06:40:07

Один автомат подписан - это хорошо. Надо подписать остальные. А гильзы не обязательны. Если провод в автомате зажимается пластинами, а не перерезается торцом винта, то гильзы не нужны. Если провод хорошо и крепко зажат, то гильза не нужна... ПУЭ не требует обязательно гильзовать.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.08.2016 в 06:55:06

Тимуряй написал: Гибки многожильный провод ВВГ без гильз вставлен в автоматы.

Это плохо. купите гильзы НШВИ на соответствующее сечение. покупать соответсвующие клещи не обязательно - ншви можно обжать пассатижами, при зажиме в автомате красивую трапецию, формируемую клещами, все равно расплющит примерно до такого же состояния.

Колхозников, которые говорят что никакие гильзы не нужны, не слушайте.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

11.08.2016 в 07:00:49

ПУЭ не требует обязательно гильзовать.

0
Аватар пользователя
Oleg V

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

11.08.2016 в 08:02:17

Фото не очень внятные. Из того, что вижу, оценил бы это ремонт в 5тр/в.кв. Как пересчитывать не знаю. Кухня обычно выходит несколько дороже чем в среднем за квадрат.

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19358

11.08.2016 в 10:51:46

Грэй написал: sanya1965, вы ссылаетесь на сайт, в котором неправильно трактуются границы зон. а Автор сайта ошибочно отождествляет смеситель с душевой лейкой. Аутентичное объяснение нужно читать в ГОСТ Р 50571.11, где четкор сказано, что нельзя располагать розетки в зоне 2 - а это зона, которая рядом с ванной и душевой лейкой. Всё остальное это зона 3, в которой розетку можно располагать в любом месте.. А умывальник и смеситель на границы зон никак не влияет...

Был реальный случай... надо было узаконить ранее сделанный ремонт... комиссия из МЖИ потребовала переделывать... именно 60 см. от оси... про тот ГОСТ я им указывал... не прокатило... ибо подключение смесителя гибкой подводкой приравнивается к душевой лейке.... было предложено переделать на жесткую медь... в ответ было - а где гарантия, что завтра владелец не сделает о5 гибкой подводкой? Короче, для меня 60 см. от оси -это способ беспроблемно зарегистрировать перепланировку.....

0
Аватар пользователя
Тимуряй

Местный

Регистрация: 14.04.2016

Москва

Сообщений: 80

11.08.2016 в 11:14:03

Грэй, Этот автомат дал им я, прямо с наклейкой :D . Сам делал, когда узел связи сдавали. Я по образованию инженер по электроснабжению предприятий. В общем попросил их переделать монтаж после автоматов жестким кабелем. Остальное все допустимо.

0
Аватар пользователя
Тимуряй

Местный

Регистрация: 14.04.2016

Москва

Сообщений: 80

11.08.2016 в 11:16:55

Oleg V, 5тр кв.м. это с учетом ламината обоев и дверей или без этих работ? Всему виной моя лень. Нужно было брать отпуск, искать разных людей для электрики и.т.п. а я решил все сделать во время работы. Конечно, плиточник/штукатур-маляр не может качественно сделать электрику.

0
Аватар пользователя
romankartsev

Местный

Регистрация: 17.04.2012

Москва

Сообщений: 853

11.08.2016 в 13:26:30

Тимуряй написал: Микитович, Меня больше всего пугает, когда они прячут газовые трубы за гипсокартон. Или газовую колонку в шкаф прячут. На мой взгляд, это просто финиш.

Тимуряй, в Лондоне сам видел всё в шкафах.И колонки и бойлеры.А там почти всё на газу и в каждом доме и квартире своё отопление и нагревание воды.Открытого расположения,как в России,колонок не встречал.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу