sanya1965, вы ссылаетесь на сайт, в котором неправильно трактуются границы зон. а
Автор сайта ошибочно отождествляет смеситель с душевой лейкой. Аутентичное объяснение нужно читать в ГОСТ Р 50571.11, где четко сказано, что нельзя располагать розетки в зоне 2 - а это зона, которая рядом с ванной и душевой лейкой. Всё остальное это зона 3, в которой розетку можно располагать в любом месте... А умывальник и смеситель на границы зон никак не влияет...
Ну вот, собственно. Щиток он конечно сделал не ахти. Гибки многожильный провод ВВГ без гильз вставлен в автоматы. Обещали исправить.
Все равно щиток наверное самому переделывать. Завтра спрошу - если них нет кримпера (скорее всего нет, если судить по остальным инструментам), то и гильзы сам сделаю (а это еще 3500 руб на кримпер). Вот и сэкономил.
Все верно - нужны узкоспециализированные люди. А мастер на все руки - не может все сделать.
Тимуряй написал:
Ну вот, собственно. Щиток он конечно сделал не ахти. Гибки многожильный провод ВВГ без гильз вставлен в автоматы. Обещали исправить.
Все равно щиток наверное самому переделывать. Завтра спрошу - если них нет кримпера (скорее всего нет, если судить по остальным инструментам), то и гильзы сам сделаю (а это еще 3500 руб на кримпер). Вот и сэкономил.
Купите дешевый от КВТ, у них есть дешевле.
А можно фото щита так чтобы были видны номиналы автоматов?
Но уже сейчас видно что халтурка.
И у вас не ВВГ, а ПВС наверняка - ВВГ это моножила.
Тимуряй написал:
Все верно - нужны узкоспециализированные люди. А мастер на все руки - не может все сделать.
Нужны люди с руками, головой и совестью. Если чего-то из этого нет - увы заказчику. Узкоспециализированные люди a la "дядягенаизжэка" тоже косячат будь здоров. Хотя всё чаще не Гены попадаются, а Ашоты.
Один автомат подписан - это хорошо. Надо подписать остальные. А гильзы не обязательны. Если провод в автомате зажимается пластинами, а не перерезается торцом винта, то гильзы не нужны. Если провод хорошо и крепко зажат, то гильза не нужна... ПУЭ не требует обязательно гильзовать.
Тимуряй написал:
Гибки многожильный провод ВВГ без гильз вставлен в автоматы.
Это плохо. купите гильзы НШВИ на соответствующее сечение. покупать соответсвующие клещи не обязательно - ншви можно обжать пассатижами, при зажиме в автомате красивую трапецию, формируемую клещами, все равно расплющит примерно до такого же состояния.
Колхозников, которые говорят что никакие гильзы не нужны, не слушайте.