10.08.2016 в 00:13:56
Abrikos, вопрос стоИт не в том, менять или нет эти автоматы. Естественно спрашивать я их об этом не собираюсь. Вопрос: как изыскать дополнительное место в щитке на дополнительные группы. Для этого получается придется трогать соседское хозяйство, чтобы распределить место в щитке. Отсюда и опасения относительно их несогласия.
10.08.2016 в 00:31:42
pyhtelka, надо хорошо всё обдумать и постепенно приводить в порядок. И не обязательно всё делать за один день. Вот пример переноса нулевой планки, которая мешала поставить бокс для автоматов.
Блин, вторая фотка чего-то провернулась, но я исправить не могу.
10.08.2016 в 01:51:24
pyhtelka, если мне правильно представляется однуха в II-49д, то конструкция будет находиться слева от двери, одним торцом упираясь в стенку комнаты. Ну типа как стенку коридора утолщить. Удав 3х16 из щитка тянется либо по общему коридору в кабель-канале над дверью (что, впрочем, не очень гут в силу практически интимной близости входных дверей), либо врубается творческий подход и конструкция начинает обрамлять дверной проем еще и сверху, с подселением туды удава. Заодно там сверху можно слаботочный щиток замутить, чтобы жэпэоновское творчество мгтсников каких-нибудь или там роутер от рандомных интернетчиков можно было культурно и доступно разместить.
И эта, что это за жуткие сопли там в щитке висят? Там - это в районе декрафта на 16 ампер и странного сочетания медной сопли и алюминиевого динозавра на нулевой хреньке.
10.08.2016 в 05:36:16
pyhtelka написал: Abrikos, вопрос стоИт не в том, менять или нет эти автоматы. Естественно спрашивать я их об этом не собираюсь. Вопрос: как изыскать дополнительное место в щитке на дополнительные группы. Для этого получается придется трогать соседское хозяйство, чтобы распределить место в щитке. Отсюда и опасения относительно их несогласия.
pyhtelka, Ну значит вызываете дежурного электрика, и он все делает без их согласия.
10.08.2016 в 12:18:36
Электролль написал: pyhtelka, если мне правильно представляется однуха в II-49д, то конструкция будет находиться слева от двери, одним торцом упираясь в стенку комнаты.
Электролль,
Вы имеете в виду сюда его встроить (выделил красным)? Эта та часть стены, о которой я говорил, что она пустотелая. На нее коробка дверная одной стороной закреплена. Правда я не уверен, что ширины ее хватит для щитка. Сегодня замерю.
Электролль написал: Удав 3х16 из щитка тянется
Куда такое сечение? Сегодня выяснил, что на каартиру 10 кВт дают. Или чтобы на вырост. Боюсь не дожить до этих славных времен.
Электролль написал: Там - это в районе декрафта на 16 ампер
Если Вы имеете в виду зелёный автомат на фото справа. Так это автомат на стиралку. Я вчера смотрел и так и не понял почему провода от него на корпус щитка идут. Кстати линия стиралки на ПУНПе сделана. Это до меня уже так было.
Электролль написал: странного сочетания медной сопли и алюминиевого динозавра на нулевой хреньке.
Если уточните где эта хренька на фото, то наделаю фоток этого места в разных ракурсах. А по поаоду сочетания меди и алюминия, вот что вспомнил. Когда недавно делал розетку для электроплиты обнарудилось две странности:
10.08.2016 в 13:02:15
pyhtelka написал:
Электролль написал: pyhtelka, если мне правильно представляется однуха в II-49д, то конструкция будет находиться слева от двери, одним торцом упираясь в стенку комнаты.
Электролль,
Вы имеете в виду сюда его встроить (выделил красным)? Эта та часть стены, о которой я говорил, что она пустотелая. На нее коробка дверная одной стороной закреплена. Правда я не уверен, что ширины ее хватит для щитка. Сегодня замерю.
Электролль написал: Удав 3х16 из щитка тянется
Куда такое сечение? Сегодня выяснил, что на каартиру 10 кВт дают. Или чтобы на вырост. Боюсь не дожить до этих славных времен.
Электролль написал: Там - это в районе декрафта на 16 ампер
Если Вы имеете в виду зелёный автомат на фото справа. Так это автомат на стиралку. Я вчера смотрел и так и не понял почему провода от него на корпус щитка идут. Кстати линия стиралки на ПУНПе сделана. Это до меня уже так было.
pyhtelka, не совсем. Между входной дверью и этой пустышкой. Сечение можно и поменьше, разумеется, просто в реальной жизни какой-нибудь медный 3х10, например, чаще всего при обмере оказывается чем-то вроде 3х8,5 из странного цвета металла. А так честного 3x10 вполне достаточно.
Понятно. Это они там РЕ ищут на корпусе. В домах с электроплитой там его даже можно найти... Но сочетание такого сечения и такого номинала это бве и фуфуфу.
10.08.2016 в 13:20:13
Электролль написал:
pyhtelka написал:
Электролль написал: pyhtelka, если мне правильно представляется однуха в II-49д, то конструкция будет находиться слева от двери, одним торцом упираясь в стенку комнаты.
Электролль,
Вы имеете в виду сюда его встроить (выделил красным)? Эта та часть стены, о которой я говорил, что она пустотелая. На нее коробка дверная одной стороной закреплена. Правда я не уверен, что ширины ее хватит для щитка. Сегодня замерю.
Электролль написал: Удав 3х16 из щитка тянется
Куда такое сечение? Сегодня выяснил, что на каартиру 10 кВт дают. Или чтобы на вырост. Боюсь не дожить до этих славных времен.
Электролль написал: Там - это в районе декрафта на 16 ампер
Если Вы имеете в виду зелёный автомат на фото справа. Так это автомат на стиралку. Я вчера смотрел и так и не понял почему провода от него на корпус щитка идут. Кстати линия стиралки на ПУНПе сделана. Это до меня уже так было.
pyhtelka, не совсем. Между входной дверью и этой пустышкой. Сечение можно и поменьше, разумеется, просто в реальной жизни какой-нибудь медный 3х10, например, чаще всего при обмере оказывается чем-то вроде 3х8,5 из странного цвета металла. А так честного 3x10 вполне достаточно.
Понятно. Это они там РЕ ищут на корпусе. В домах с электроплитой там его даже можно найти... Но сочетание такого сечения и такого номинала это бве и фуфуфу.
Электролль, в пустышку не советуете встраивать?
Обновил свой предыдущий пост по поводу нулевой хреньки.
10.08.2016 в 13:59:55
pyhtelka, если эта пустотелка сохранилась с начала семидесятых, она запросто может быть сделана из ядреного деревянного каркаса и сильно дерьмового дсп или вообще картона. При попытке засунуть туда хоть что-то возникает непреодолимое желание сломать ее нафиг и притащить домой немного пеноблоков...
Нулевая хренька - это то, что должно называться нулевой шинкой, но язык не поворачивается эту хреньку так назвать. Между автоматами это нечто сидит.
10.08.2016 в 14:24:21
Электролль, зато в этом случае не нужно будет отнимать без и того ценое пространство квартиры. А матералы конструкции пустышки можно заменить на более качественные: гипсокартон и металлические направляющие. Меня другое беспокоит в этом варианте (да в принципе и вашем): каким образом проложить всю эту кучу проводов. Особенно то, что пойдет потом на кухню от квартирного щитка (остальное пока трогать не плнирую).
10.08.2016 в 15:10:04
pyhtelka, ну если уж менять материал пустышки, то можно одну стенку и оштукатурить, а штукатурку уже спокойно штрабить хоть вниз, хоть в сторону, хоть спиралью... В комнату тоже можно сразу линию протащшить в плинтусе, например...
10.08.2016 в 22:46:09
Побывал очередной раз на квартире, открыл много чего для себя интересного.
Нарисовались следующие варианты решения задачи.
Задача. Обеспечить следующие потребители на кухне однокомнатной квартиры П-49д электроэнергией: Постоянно подключенные к розеткам: Микроволновка ~ 1200 Вт. Чайник ~ 2000-2400 Вт. Стиралка 1700 Вт. Электроплита 8300 Вт. Вытяжка 200-230 Вт. Мултиварка 670 Вт. + Периодически подключаемая мелкая бытовая техника
Решение.
Используемые кабели: ВВГнГ 3х6 1 шт. - вводный кабель до щитка (для вариантов с его использованием) ВВГнГ 3х2,5 4 шт. - группы розеток
Варианты прокладки (выстроены в порядке предпочтительности):
1) Квартирный щиток не используется. Кабели групп прокладываются от подъездного щитка через тоже отверстие, которое сделано по первоначальному проекту для прокладки кабеля электроплиты по тому же самому маршруту.
Плюсы:
Проблемы реализации:
Как затащить всю эту охапку проводов в подездный щиток?
2) Используется накладной квартирный щиток, который крепится слева от встроенного шкафа над потолком. Доступная ширина для щитка 25 см.
Плюсы:
Минусы:
-узкий щиток, мало места в нем.
Проблемы реализации:
Вопрос к формумчанам: есть ли такой узкий щиток в природе?
3) Используется встроенный квартирный щиток, который врезается в пустотелую часть стены между коридором и жилой комнатой.
Плюсы
Минусы
Сложности реализации.
Требуется косметический ремонт в двух комнатах.
4) Используется встроенный квартирный щиток, который монтируется в предварительно сделанную из гипсокартона фальш-стену (предложен Электролль). Доступная ширина щитка практически неограничена.
Плюсы
Минусы
Сложности реализации
Требуется косметический ремонт в коридоре.
ПС. Какая то техническая проблема с вставкой картинок. Пока не могу решить.
11.08.2016 в 06:17:54
Мда.. Это все хорошо, только я не учел, как я буду подводить существующие линии к квартирному щитку. Похоже варианты с квартирным щитком отпадают.
11.08.2016 в 10:51:51
pyhtelka, а на кой черт они сдались, эти старые линии? Ну даже если очень хочется их сохранить, сумрачный советский гений уже давно придумал пару лайфхаков.
12.08.2016 в 06:55:38
Электролль написал: а на кой черт они сдались, эти старые линии?
Да ни на кой. Просто нужно без ремонта обойтись в этой задаче. Денег на капительный ремонт, который понадобиться в связи с полной заменой электрики, нет.
Электролль написал: сумрачный советский гений
это Вы про кого?
Электролль написал: Плита. Нафик старую линию.
Согласен. На моих схемах прокладки есть кабель 3х6.
Электролль написал: Но в однухе смысла делать это нету, ибо проще взять клевый плинтус с кабельканалом и протянуть ровно одну линию в комнату.
А разводить эту линию к точкам как? Штробить стены? Или по накладному кабель каналу?
Электролль написал: Свет. Тут интереснее. Вообще, вся проводка шляется где-то на потолке, а к выключателям спускается только фаза. Тем не менее, кто-то придумал давным-давно такую хрень как розетка в блоке выключателей санузла, вот там и ноль есть. В этажном щитке эта линия отключается и хорошенько изолируется, чтоб узо не обижалось, а напруга подается на эту самую розетку.
Вот этой части так и не понял связи между розеткой и светом?
12.08.2016 в 09:44:12
pyhtelka,
это Вы про кого?
Про коллективный разум проектировщиков, строителей и жильцов. Первые думали как подешевле, вторые - как попроще, третьи - как исправить...
А разводить эту линию к точкам как? Штробить стены? Или по накладному кабель каналу?
А это как религия позволяет. Существуют в природе очень красивые системы каналов и суппортов, но вертикальный канал уюта не добавляет, а розетки у плинтуса не все любят. Штраба - это труъ, но сильно грязно, если нормально резать, в общем, все как обычно - эстетка, надежность и удобство вместе на халяву не тусят.
Вот этой части так и не понял связи между розеткой и светом?
В блоке выключателей света санузла и кухни традиционно присутствует розетка, запитанная от линии освещения. Это дает возможность запитать эту линию через эту розетку, протянув к ней кабель от квартирного щитка. Вот типовая схема линии освещения советской панельной однухи:
Наличие розетки как раз и дает возможность схалявить на монтаже проводки освещения.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.