Добрый день! Прошу помочь с электрической схемой в 3-х комнатной квартире панельного дома. Автоматику планирую использовать Hager, щиток - 36 мест тоже Hager. В квартиру из подвала (от электрощитовой) затянут кабель 6 мм. В квартире кабели будут прокладываться преимущественно в гофре в стяжке и, местами, в гипсокартоновых стенах. УЗО с током утечки 10 мА планирую типа "А", для остальных - тип "АС".

Допустима ли такая компоновка схемы и если нет, то прошу дать замечания.

P.S. Я не уверен, что на одно УЗО 10 мА можно вешать столько потребителей, но они не будут работать все одновременно. Также не знаю, стоит ли в принципе на освещение ставить УЗО?

Буду признателен за любые советы

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

10.08.2016 в 22:25:26

sirruff написал: Прошу помочь с электрической схемой в 3-х комнатной квартире панельного дома.

1) ВДТ (УЗО) 40А 10мА нет, есть максимум на 25А. Если вы поставите его на 25А, то оно будет всё равно перегружено. Или разбивать потребители по другим ВДТ, или ставить перед этим ВДТ ещё ВА 25А. 2) Остальные ВДТ замените на 40А-63А. 3) Автомат на духовку 16А. 4) Где свет ванны и туалета? 5) Если стиральная машина будет стоять в ванне, то можно пустить одну линии розеток в ванну. 6) Где сечение и марка кабеля на линии?

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

10.08.2016 в 22:29:22

Установка узо обязательна везде, по поводу уставки 10мА напишите мощность приборов по группам, тогда можно примерно оценить утечки. Ввод 1ф или 3ф? Если 1ф, то ваша схема чет явно перебор, количество групп можно уменьшить. Узо на 32А ставить можно, но не нужно- учтите ВТХ автоматов, поставте лучше всего на 63А, по цене они не сильно отличаются, а надежность вырастет

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

10.08.2016 в 22:37:29

Проточный водонагреватель выносить нужно на отдельный дифавтомат.

0
sirruff
sirruff
Новичок

Регистрация: 10.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 32

10.08.2016 в 22:37:59

Songo,

  1. Проточный водонагреватель имеет мощность 6 кВт и требует автомат на 32А. Разве можно ставить на него УЗО 25А? Остальных "мокрых" потребителей я могу вынести в отдельную группу под УЗО 25А, но как быть с проточником?

  2. Хорошо

  3. кабель к духовке я проложу 4 мм, ее мощность 3.5 кВт, пусть будет запас, все же она длительное время работает. Поэтому и АВ выбрал на 20А

  4. Свет объединенного С\У висит на одном автомате с розетками ванной (10А), на схеме я это исправлю

  5. Стиральная машина будет стоять в ванне, отдельную розетку делаю для того, чтобы можно было ее выключать после каждой стирки

  6. На розетки, ПММ, стиралку, кондиционеры - ВВГ нг LS 3х2.5. Свет и ТП - ВВГ нг LS 3х1.5. Проточный нагреватель и духовка - ВВГ нг LS 3х4.

Кабели я прокладываю в полу, поэтому в каждую комнату веду по отдельному кабелю и подключаю розетки последовательно (по цепочке). Я бы объединил часть комнат и освещение в одни группы, но тогда нужно будет делать распределительные коробки под потолком и лишние штробы к ним. Хотелось панельные стены штробить по минимуму.

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

10.08.2016 в 22:42:31

Дом новый или старый? Вообще по уму прежде чем схему городить измерьте ток КЗ методом чайника- измеряете напряжение в розетке( U1), включаете чайник/ утюг и тут же снова измеряете(U2), вычисляете просадку dU =U1- U2, повторяете раз 5 и dU усредняете, дальше считаем Iкз= мощность прибора,Вт/dU Если получится 350 и больше ампер,то все ок, а вот если меньше 320, то об автомате С32 на вводе забудте- он может не сработать, а если будет 170 и меньше- не сработают и С16

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

sirruff
sirruff
Новичок

Регистрация: 10.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 32

10.08.2016 в 22:45:03

Kulibin96, ввод 1ф. По номиналу УЗО понял. Мощность потребителей, которые хочу подключить на УЗО 10мА: Проточник - 6кВт Стиральная машина - 2.5 кВт Посудомойка - точно не знаю, но наверное около 2-х кВт ТП ванной - 1 кВт Розетки ванной - максимум фен на 1.7 кВт Нужно ли ТП в коридоре защищать УЗО на 10мА или можно оставить под защитой УЗО на 30мА?

0
sirruff
sirruff
Новичок

Регистрация: 10.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 32

10.08.2016 в 22:46:42

web-rr, Спасибо, я посмотрю на дифавтоматы. Вообще, я планировал от них отказаться по причине высокой цены, но если нужно...

0
sirruff
sirruff
Новичок

Регистрация: 10.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 32

10.08.2016 в 22:51:16

Kulibin96, не совсем понял почему автоматы могут не сработать. Дом 1980 года, напряжение стабильное, 210-225 В, кроме того есть стабилизатор напряжения на 7.2 кВт который будет поддерживать нужное напряжение в случае его значительного отклонения.

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

10.08.2016 в 22:57:47

По моему проточник 6 квт это плохая идея - ток порядка 28А, и это только один прибор! А в это же время может на кухне что то включено, компьютер, стиралка.... Может стоит установить накопительный всего 2 квт? Просто у меня дома стоит твердотопливник с тэнами на 6 квт, ввод 1ф кабелем десяткой, линия и трансформатор новые, но при их включении аш свет на секунд 10 притухает

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

10.08.2016 в 23:02:41

sirruff, вы надеюсь про ВТХ( время токовые характеристмки) слышали, как и от том что в автомате 2 расцепителя- тепловой( от перегруза) и мгновенного действия( от сверхтока КЗ) дак вот у мгновенного срабатывание происходит с гарантией при удесятеренном токе номинала( например у С16 это 16А*10=160А), а если кабеля длинные и тонкие, сеть старая а транс дохлый, то этот ток при кз может не развиться а автомат- не сработать