sirruff написал:
ровно на 25А и узо сгорит.
Почему?
Говорят о номинале УЗО лишь при подборе, учитывая определённые рекомендации. (Защищающий автомат должен быть не выше номиналом.) О том, что он должен быть ниже - не говорится. Номинал УЗО - вообще не очевидная штука, но его наносят для удобства подбора. По факту, может, 25А УЗО и под 40А нагрузкой не сгорит... но это нарушение рекомендаций. Вроде бы нигде не сказано, при каких условиях УЗО сгорит... Никаких таблиц зависимостей по типу как для автоматов - для УЗО нет.
sirruff написал:
shtazi, а можно поподробнее?
Речь о том, что допустимые токи утечки тем больше, чем больше величина тока потребителя. Но на максимуме не часто используются многие бытовые приборы. Соответственно и утечки малые. И соответственно УЗО может не срабатывать ложно, как сработало бы, включи все потребители на максимум единовременно.
Речь именно о ложных срабатываниях из-за допустимых токов утечки.