shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

11.08.2016 в 13:20:14

Gepard, я не говорил только про посудомойку и стиралку, меня бесит тупое бездумное требования непонятно кого ставить УЗО на все абсолютно группы ЭО и ЭМ в щите!!! Как пожелание ради бога, но не в ультимативной форме. Куда добавляем еще одно УЗО если места нет в щите, например???)))

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

11.08.2016 в 13:27:53

shtazi написал: Gepard, я не говорил только про посудомойку и стиралку

Просто мне самому электрики сначала сказали, что надо ставить дифы на обязательные линии - в мокрые помещения. Это диктуется правилами. Мол, в остальных местах - не обязательно ) А так - хоть на каждую линию могут повесить по УЗО. Причём добавили: "на кондеи и бойлер не надо".

Бездумных рекомендаций лично я не видел. Когда после советов ставить всё под УЗО спрашивают "зачем", все поясняют точно так же, как и в примере выше.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

11.08.2016 в 13:35:50

Gepard, вы их не видите, без обид, потому что вы в этом вопросе не специалист. А электриков ваших, палкой бить надо.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

11.08.2016 в 13:40:50

shtazi написал: А электриков ваших, палкой бить надо.

Я начал напрягаться по поводу них, когда они делали косые штробы по потолку ( После стал внимательнее смотреть, а щитку решил уделить максимум внимания. Хотя собирать щиток будет и другой специалист, но из этой же бригады...

Прошу прощения за офф (

И не знаю, заставлять их делать (может, за доплату) ещё ДСУП?

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

11.08.2016 в 13:45:55

Gepard, не за доплату, а в обязательном порядке. И проверить как сделали. Ладно хватит тут оффтопить, обсуждения перенесем в вашу тему.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

sirruff
sirruff
Новичок

Регистрация: 10.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 32

11.08.2016 в 14:45:52

А разве можно ставит узо на 25А/10мА и защищать его автоматом на 25А? Автомат же не отключит нагрузку ровно на 25А и узо сгорит. Я понял, что узо должно быть на один номинал больше автомата. Но узо на 32А/10мА нет в продаже, я уже и у абб и у шнайдера смотрел. Можно ли ставить 30мА на проточник? На духовку протяну 2.5мм Сколько вообще потребителей можно вешать на одно узо?

0
sirruff
sirruff
Новичок

Регистрация: 10.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 32

11.08.2016 в 14:48:11

shtazi написал: Gepard, УЗО может не сработать от превышения токов утечки уставки прибора, только лишь потому, что не вся электроустановка прогружена полностью, не забывайте об этом.

shtazi, а можно поподробнее? Т.е. если к узо 63А будет подключено потребителей на 25А, а реально работать будет только один потребитель на 3А, то узо может не сработать?

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

11.08.2016 в 17:19:10

sirruff написал: ровно на 25А и узо сгорит.

Почему?

Говорят о номинале УЗО лишь при подборе, учитывая определённые рекомендации. (Защищающий автомат должен быть не выше номиналом.) О том, что он должен быть ниже - не говорится. Номинал УЗО - вообще не очевидная штука, но его наносят для удобства подбора. По факту, может, 25А УЗО и под 40А нагрузкой не сгорит... но это нарушение рекомендаций. Вроде бы нигде не сказано, при каких условиях УЗО сгорит... Никаких таблиц зависимостей по типу как для автоматов - для УЗО нет.

sirruff написал: shtazi, а можно поподробнее?

Речь о том, что допустимые токи утечки тем больше, чем больше величина тока потребителя. Но на максимуме не часто используются многие бытовые приборы. Соответственно и утечки малые. И соответственно УЗО может не срабатывать ложно, как сработало бы, включи все потребители на максимум единовременно.

Речь именно о ложных срабатываниях из-за допустимых токов утечки.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

11.08.2016 в 20:02:44

Kulibin96 написал: а где запрещено?

Ну к примеру на ОПС, или на системах, от которых зависит жизнь людей.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.08.2016 в 20:26:43

sirruff написал: Узо не безродное, шнайдер 32А/30мА,

Но узо на 32А/10мА нет в продаже, я уже и у абб и у шнайдера смотрел.

У Шнайдера такого номинала нет. Может быть дифавтомат?

0
sirruff
sirruff
Новичок

Регистрация: 10.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 32

11.08.2016 в 23:06:59

Gepard, спасибо за пояснение с током утечки. По номиналу узо понятно, но все равно как то страшновато. Мне выше советовали ставить узо на 40А или 63А при вводных автоматах 32А.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу