sirruff
sirruff
Новичок

Регистрация: 10.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 32

11.08.2016 в 23:11:17

web-rr, нет, точно узо. С номиналом я могу ошибиться, а посмотреть негде - этот щиток остался на старой квартире. Скорее это был даже не Шнайдер, а merlin gerin с оранжевым переключателем.

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

11.08.2016 в 23:12:35

sirruff написал: Мне выше советовали ставить узо на 40А или 63А при вводных автоматах 32А.

Например, в случае с ABB иного выбора и нет, т.к. у них нет УЗО на 32А. 63А избыточно скорее (разве что у вас планируют стояк перебрать и выделить на квартиры больше мощности с заменой вводного автомата), а вот 40А - в самый раз. Я у себя все УЗО буду ставить 40А/30мА, за исключением одного на стиралку 16А/10мА. Вводной у меня 32А сейчас.

0
sirruff
sirruff
Новичок

Регистрация: 10.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 32

12.08.2016 в 16:45:23

Gepard, спасибо

0
sirruff
sirruff
Новичок

Регистрация: 10.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 32

14.08.2016 в 11:19:05

Я перерисовал схему, изменения следующие:

  • вынес проточный нагреватель под отдельное УЗО
  • перегруппировал потребителей
  • добавил свет на ванную
  • добавил типы модульной автоматики и сечение кабелей
  • объединил отдельные линии кондиционеров на один автомат (для экономии места в щитке)
  • объединил отдельные линии теплого пола на один автомат (для экономии места в щитке)
  • изменил номинал автомата и сечение кабеля к духовке
  • стиральную машину оставил пока под отдельным автоматом

Прошу покритиковать схему и высказать предложения

Я сомневаюсь в следующем:

  1. В щитке на 36 мест будут заняты все места, брать щиток на 48 мест не хочется (уж слишком он большой для квартиры получается), возможно ли как то уменьшить количество автоматов\УЗО без особой потери удобства\качества? Завести, например, свет всех комнат и кухни на один автомат
  2. Не будут ли ложные срабатывания УЗО 10 мА, защищающего 5 потребителей (ТП ванной, ТП корридора, стиралка, ПММ, розетки ванной)? Длина кабеля к каждому потребителю около 10 м. Кабели прокладываются в гофре в стяжке
0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

14.08.2016 в 16:21:19

sirruff, интересны будут комментарии, что Вам дадут. Вы на свет поставили автоматы B, а на розетки С. Я у себя сделал наоборот :) - из-за того, что встречались комментарии, что диодный свет (впрочем, это лишь когда его много) может вызывать срабатывание автоматов B.

По поводу УЗО на 25А/10мА - обычно они предназначены для 1-2 потребителей, но не более. Вроде как специально для этого их и делают небольшим номиналом. Тут варианта обычно такие - нужно либо увеличивать количество таких УЗО, либо часть потребителей перебрасывать под УЗО на 30 мА, либо ставить сверху УЗО автомат на 25А. В текущем виде Ваше УЗО на 10мА ничем не защищено от сверхтоков (сверху автомат на 32А, а снизу сумма номиналов аж 58А).

Есть ещё вариант - объединить некоторые линии в одну, например, идущие на стиралку и розетки в ванную.

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

14.08.2016 в 23:09:17

Разносол с автоматами харВ иС уберите,или вы уверены что кз будет только на авт харВ?установите все харВ

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.08.2016 в 23:21:45

sirruff написал: Я перерисовал схему, изменения следующие:

От базовых косяков, например, кривых номиналов ВДТ, вы так и не избавились.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.08.2016 в 23:24:45

павелл написал: установите все харВ

Не надо.

Имхо, максимализм не уместен, ни в плане "все на С", ни в плане "все на B".

Например, B16 может вышибить при одновременном пуске двух компов на этой линии (зависит от БП компов).

Или импульсных БП светодиодов в большом количестве т.д.

Как минимум, один С16 в доме должен быть ибо придет как-нибудь мастер с большой болгариной 2.0+ Квт и уйдет несолоно хлебавши ибо когда "все на B" она просто не включится (ну разве что на ав варочной после колхоза в щите).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21284

15.08.2016 в 02:23:34

Alexey_Spb написал: Как минимум, один С16 в доме должен быть

Ничего плохого не вижу в том, чтобы в доме были все 16 были Ц, да и не 16 тоже.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

15.08.2016 в 08:42:24

Радио, вы вообще часто плохое не видите там где следовало бы.

Хотя я вас могу понять - наверное, B у вас в городе найти сложно, вот и ставите все на С.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21284

15.08.2016 в 08:45:38

Alexey_Spb, Б у нас в городе без проблем. А вот вы не в состоянии внятно объяснить, чем плохи Ц. Наверное не модные? :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.