sirruff написал: Alexey_Spb, почему же я не исправил косяки с номиналом ВДТ?
У Вас много всего сидит под УЗО на 25А/10мА. И это УЗО оказывается ничем не защищено от сверхтоков.
15.08.2016 в 13:43:37
sirruff написал: Alexey_Spb, почему же я не исправил косяки с номиналом ВДТ?
У Вас много всего сидит под УЗО на 25А/10мА. И это УЗО оказывается ничем не защищено от сверхтоков.
15.08.2016 в 13:44:44
Radio написал: ГОСТ не позволяет.
Повторяю, Гост на РЩ жилых зданий основан на МЭК 61439, смотрите МЭК 61439-3.
15.08.2016 в 13:45:40
shtazi, " Автору темы я рекомендую сделать все на характеристике С, и разобраться с УЗО на 25/10 под которым 4 группы потребителей. Оно в данной схеме будет нежизнеспособно, это факт"
Понял, оставлю тогда только пмм и стиралку
15.08.2016 в 13:45:58
ink_mast написал: Гост на РЩ жилых зданий основан на
Ну, допустим, основан, и что? Это его как-то отменяет? :) Мы вроде выяснили, что на п. 6.6.5 данного госта ссылается перечень 123-ФЗ. Вы против выполнения ФЗ?
15.08.2016 в 13:46:41
shtazi написал: Чего я неправильно толкую???
Для начала покажите мне кабель, изготовленный в соответствии с данным ГОСТом.
А дальше поговорим.
15.08.2016 в 13:47:39
sirruff написал: Alexey_Spb, почему же я не исправил косяки с номиналом ВДТ? Раньше у меня были ВДТ на 30мА номиналом 16, 32А, а сейчас все по 40А. Замечание было использовать все ВДТ на 40 или 63 А, что я и сделал. 40 поставил из экономии и ограничения тока вводными автоматами на 32А.
У вас в последней схеме было ВДТ на 25А при вводном сильно большего номинала (и нижестоящими тоже в сумме большими)
15.08.2016 в 13:50:25
Alexey_Spb, каждый щит это индивидуальный случай, и кому я ставлю щиты, 5-10 диффов роли не играют абсолютно никакой. Но мои заказчики на Мастерсити советов не спрашивают это факт. Dы просили гост я дал вам гост, кабель ищите сами по магазинам. Жилу 4 квадрата мне покажите в клемму PE бытовой розетки, окажите любезность.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
15.08.2016 в 13:51:56
Alexey_Spb, вы просили гост я дал вам гост, кабель ищите сами по магазинам. Жилу 4 квадрата мне покажите в клемму PE бытовой розетки, окажите любезность.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
15.08.2016 в 13:55:55
Radio написал: Это его как-то отменяет?
Это может изменить многое, так как приходится работать с оригиналами документов, и фактически Гост на щитки станет лишь не более чем мнение его разработчика.
15.08.2016 в 13:58:39
shtazi написал: Dы просили гост я дал вам гост, кабель ищите сами по магазинам.
В этом и скрывается ответ на ваш вопрос.
Вы дали ссылку на ГОСТ, но кабели которые в том числе прокладываете вы, сделаны не по ГОСТу и они заведомо худшего качества, чем указано в данном ГОСТе (даже если сам кабель позиционируется как ГОСТ++ и т.д.).
То есть, указанный вами норматив НЕ ПРИМЕНИМ в реальности.
Отсюда и ав 16 ампер на 2.5 (хотя по ГОСТу можно и 25 на 2.5, в ПУЭ нет однозначного ответа о привязке номинала АВ к сечению кабеля).
Так же из этого следует необходимость по возможности уменьшать токи КЗ.
shtazi написал: Жилу 4 квадрата мне покажите в клемму PE бытовой розетки, окажите любезность.
Насколько я помню, я писал о том что для соединения розетки с КУП можно и нужно использовать провод 2.5 квадрата, ну да ладно.
Если прокинута четверка до розетки, опрессовкой на гильзах типа ГСИ или ГМЛ она соединяется с жилой 2.5 в подрозетнике. Это можно без труда сделать даже не в глубоком подрозетнике.
Я так сделал не на одном объекте, ибо запас четверки оставался - не выкидывать же ее и не покупать 2.5.