shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

15.08.2016 в 20:34:54

ink_mast,грется 5 секунд протекающим по кабелю током в 112 ампер. Что вы так зацепились за эти 5 секунд то, можете объяснить?

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

sirruff
sirruff
Новичок

Регистрация: 10.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 32

15.08.2016 в 20:40:29

Спасибо всем за помощь! Вот новая схема, вроде бы все учел, правда немного смущает, что в некоторые автоматы и дифавтоматы заходит по два кабеля от разных потребителей (это я сделал по причине экономии места в щитке). Хотя читал ранее, что два кабеля можно заводить в автомат, а три уже нет. И щиток наверное, придется брать на 48 мест.

P.S. А можно два кондиционера "9" защитить одним автоматом на 16А? Я подумал, что можно, поскольку вероятность одновременного пуска компрессора мала, а мощность каждого около 800 Вт.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

15.08.2016 в 20:44:03

ink_mast написал:

shtazi написал: дальше то что?

Изначально вопрос был не от вас и иной!

shtazi написал: Только не даст ему тепловой расцепитель греться 5 секунд

Что, кому и когда не даст?

sirruff написал: Как можно добиться селективности?

Как нибудь в соответствии с ГОСТ IEC/TR 61912-2-2013.

ink_mast, про ГОСТ просто конгениальный ответ.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

15.08.2016 в 20:52:36

sirruff, если грется ими не будете, то вполне, теплый пол сделайте 16а 3х2,5, не тратьте деньги на В, и если смущает 2 кабеля под один автомат, я кстати этого тоже не люблю, то или коммутацию где то в распайке, чтоб один кабель в щит приходил, или подумайте над проходными клеммами в щит, есть относительно недорогие Феникс Контакт. Самое главное чуть не забыл, вынесите ПММ под узо кухни, не тратьте деньги на дифф, но это опционально. Про коеимы если надумаете пишите я вам расскажу что там и как.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

15.08.2016 в 20:58:35

shtazi написал: ink_mast,грется 5 секунд протекающим по кабелю током в 112 ампер. Что вы так зацепились за эти 5 секунд то, можете объяснить?

shtazi, Вам трудно самому посчитать допустимое время для кабеля при ТКЗ?

0
sirruff
sirruff
Новичок

Регистрация: 10.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 32

15.08.2016 в 21:31:29

shtazi, спасибо, я напишу попозже. ПММ я хотел защитить 10мА, а ВДТ на кухне - 30 мА, поэтому, наверно, оставлю пока так.

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

15.08.2016 в 21:41:06

sirruff написал: ПММ я хотел защитить 10мА, а ВДТ на кухне - 30 мА, поэтому, наверно, оставлю пока так.

Я последовал общему совету и вынес посудомойку под общее УЗО кухни. Самое главное - стиралку на 10 мА, как понял - так и сделал. А автоматы теперь тоже думаю С... после чтения Вашей ветки :)

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

15.08.2016 в 21:52:04

Gepard, если стиралки на кухне, то тоже смело можно под 30ма, тут не в технике дело, а в месте ее расположения.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

sirruff
sirruff
Новичок

Регистрация: 10.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 32

15.08.2016 в 21:52:17

Не понимаю чем пмм хуже/лучше стиралки, в моем представлении они одинаковы с точки зрения возможности получения удара электротоком. Единственная разница, что пмм защита в ящик из дсп, но внутренности, то все равно из металла и при загрузке/ выгрузке посуды их все равно касаешься. Стиралка в ванной.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

15.08.2016 в 21:56:03

ink_mast, допустимое время чего? Любезный, вы Толи слышали звон да не знаете где он, Толи наоборот очень хорошо все знаете, тогда прошу другим объяснить, несведущим. Вот что вам дались эти пять секунд, только то что про них в госте про кабель чтоли написано?

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

15.08.2016 в 22:05:44

shtazi написал: Gepard, если стиралки на кухне, то тоже смело можно под 30ма, тут не в технике дело, а в месте ее расположения.

Спасибо. Уложилось лучше. Для закрепления ещё вопрос: балкон застеклённый, но неотапливаемый. Там розетки и свет - нормально ведь под УЗО 30 мА совместно с другими помещениями?

0