shtazi написал: Конечно не хана, тепловой его вышибет моментально при таком токе.

Ну так и я о том же. Поэтому в каком месте характеристика В лучше кабель защищает в отличии от С не понятно.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

15.08.2016 в 17:12:16

AMX, вы думаете те кто лепят тут В в свои щиты они про кабель думают? Да им наплевать на кабель, купили первое попавшееся говно в леруа и ладно, нет же, эти люди думают о селективности.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

15.08.2016 в 17:16:49

shtazi написал: AMX, вы думаете те кто лепят тут В в свои щиты они про кабель думают? Да им наплевать на кабель, купили первое попавшееся говно в леруа и ладно, нет же, эти люди думают о селективности.

Это другое заблуждение. Но удивляет количество людей, которые думают, что при срабатывании от КЗ В10 не выбьет C63. Если он не селективный конечно. Даже пугает, если подумать, что они эту "селективность" видят в живую, т.е. в их практике преобладают сети с крайне низким током КЗ.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

15.08.2016 в 17:19:06

AMX, да я уверен что никто ее не видел эту селективность, и даже не представляет как она выглядит, селективность это тренд.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

15.08.2016 в 17:51:48

AMX написал:

ink_mast написал: Найдите самостоятельно например требование ко времени до 5 секунд для ТКЗ и необходимости проверки температуры изоляции проводников.

Зачем? Тепловой расцепитель сработает раньше, чем 5 секунд. У характеристики С от 1 секунды и меньше. Посмотрите графики характеристик автоматов.

AMX, Вот и самостоятельно ответите на вопрос, зачем НТД рассматривает до 5 секунд? А ВТХ до 1 секунды, смотрим:

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

15.08.2016 в 17:59:48

shtazi написал: да я уверен что никто ее не видел эту селективность

Некоторые ей пользуются, надеюсь НТД приводить не нужно!

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

15.08.2016 в 19:40:06

ink_mast, ну и что, что вам эти секунды дались, 1 секунда - 160 ампер, 5 секунд 112 ампер для С16, а кабель 3х2,5 даже при 5 секундном КЗ держит 119 ампер из той же самой НТД, дальше то что??? Что вы хотите сказать то этим. Только не даст ему тепловой расцепитель греться 5 секунд, неужели это непонятно.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

sirruff
sirruff
Новичок

Регистрация: 10.11.2015

Ростов-на-Дону

Сообщений: 32

15.08.2016 в 19:54:54

shtazi написал: AMX, вы думаете те кто лепят тут В в свои щиты они про кабель думают? Да им наплевать на кабель, купили первое попавшееся говно в леруа и ладно, нет же, эти люди думают о селективности.

shtazi, я бы не обобщал. Считаю, что лично я достаточно внимательно подошел к выбору кабеля и в конечном итоге купил гостовский Nexans, причем в Ростове он продавался только в etm. На ту фигню которую продают в леруа даже не смотрел. По поводу селективности, правда, считал что сработка автомата на 10 или 16 А не приведет к сработке автомата большего номинала стоящего выше него. Если что, все автоматы я планирую на 6 кА. Как можно добиться селективности?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21259

15.08.2016 в 19:56:43

sirruff написал: Как можно добиться селективности?

Никак.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

15.08.2016 в 20:00:56

sirruff, селективность бывает разная, вас интересует временная, и я не зная всех ваших исходных данных предположений делать не берусь.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

15.08.2016 в 20:11:40

shtazi написал: дальше то что?

Изначально вопрос был не от вас и иной!

shtazi написал: Только не даст ему тепловой расцепитель греться 5 секунд

Что, кому и когда не даст?

sirruff написал: Как можно добиться селективности?

Как нибудь в соответствии с ГОСТ IEC/TR 61912-2-2013.

0