grushin написал: Сейчас по моей схеме получается, что:

  1. если фаза где-то пробъет на корпус - отработает вводной автомат.
  2. если где-то появится ток утечки (человек замкнет собой цепь "пробитый корпус/пол" - отработает УЗО. Правильно понимаю? Но если фаза замкнет на корпус и отработает вводной, нафига вообще тогда узо. Вводной отработает раньше, чем человек замкнет цепь.

grushin, фаза может замкнуть на корпус не накоротко, а через сопротивление (например, пробитый по середине тэн стиралки), тогда ав не сработает, но на корпусе будет опасный потенциал.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28619

11.08.2016 в 13:43:43

grushin написал: Правильно?

Неправильно! PEN следует завести непосредственно на шину PE, а уже с неё делать перемычку на входной зажим N вводного автомата.

Это "домик в деревне" или ветхое жильё?

0

Следование моим советам вредит кошельку

grushin
grushin
Новичок

Регистрация: 11.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

11.08.2016 в 14:30:38

Сейчас звонил электрик. Говорит: надо "шину ПЕ" переключить с выхода вводного авт. на вход. Я правильно понимаю, что при таком раскладе 2 варианта:

  1. если у меня произойдет пробой на корпус - отработает вышестоящий автомат (этажный или домовой).
  2. если не отработает вышестоящий - то у меня и корпус будет под напряжением и группа еще под КЗ.
0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

11.08.2016 в 14:37:14

grushin написал: Сейчас звонил электрик. Говорит: надо "шину ПЕ" переключить с выхода вводного авт. на вход. Я правильно понимаю, что при таком раскладе 2 варианта:

  1. если у меня произойдет пробой на корпус - отработает вышестоящий автомат (этажный или домовой).
  2. если не отработает вышестоящий - то у меня и корпус будет под напряжением и группа еще под КЗ.

grushin, Нельзя ничего из этого делать.

0
grushin
grushin
Новичок

Регистрация: 11.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

11.08.2016 в 14:46:34

ratrabidi, Из чего делать? Я тут описал возможные последствия того, что предлагает делать электрик. Я так понял, что "шинку ПЕ" с рисунка надо вообще отключить от нуля. Что если ее "заземлить" на стену, допустим? Рядом со щитом. Тогда фаза идет через УЗО при коротыше пробивается на стену, стена дает в линию некоторое сопротивление, появляется ток утечки - УЗО отрабатывает. Или брежу?

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

11.08.2016 в 14:53:33

При обсуждении на форуме вопроса о "земле" в старом доме была высказана идея о возможности заземления на арматуру панельного дома, "мнения ученых разделились" ;) .

0
grushin
grushin
Новичок

Регистрация: 11.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

11.08.2016 в 14:58:05

E_Z написал: При обсуждении на форуме вопроса о "земле" в старом доме была высказана идея о возможности заземления на арматуру панельного дома, "мнения ученых разделились" ;) .

E_Z, Не, ну по сути: мы имеем некий проводник (пусть даже арматуру в панели), он обладает неким сопротивлением. Значит повышает ток в цепи. Так? Значит вносит дисбаланс в цепь УЗО.

Может быть мнения ученых разделились потому, что так получается что-то вроде шагового напряжения? Но в случае использования УЗО нам не надо создавать заземление как таковое, нам надо создать ток утечки. В моем случае по земляной жиле кабеля.

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

11.08.2016 в 15:17:25

Вообще-то сопротивление ток понижает. Собственно, поэтому и разошлись мнения ученых - нет гарантии, что арматура обеспечит достаточный для сработки УЗО ток. На свой страх и риск, ИМХО, можно сделать "землю" через арматуру, проверив ее сопротивление относительно нуля проводки.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11276

11.08.2016 в 15:18:38

grushin написал: "шинку ПЕ" с рисунка надо вообще отключить от нуля.

Если в доме нет ПЕ, то вполне логично от данной колодки избавится. Ну только что прозапас оставить, на когда-нибудь планируемый кап.ремонт с заменой проводки и появлением ПЕ.

grushin написал: Что если ее "заземлить" на стену, допустим? Рядом со щитом.

Помимо того, что это вам лучше не сделает, может поднять расходы на ОДН по электричеству из-за утечки по нулевому проводу после домового счётчика...

0
grushin
grushin
Новичок

Регистрация: 11.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

11.08.2016 в 15:39:28

ser000, А откуда утечка будет если выход тока на стену по земляной жиле возможен только при пробое на корпус (аварии)?

0
grushin
grushin
Новичок

Регистрация: 11.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

11.08.2016 в 15:47:07

Что-то я вообще уже путаюсь. Уже и вариант электрика кажется не таким неправильным. Вот нарисовал.

Представим себе, что произошло полноценное мощное короткое через пробой на корпусе. Мой вводной автомат тогда останется в покое, но по короткому отработает групповой 16А. Это же нормально? Представим что произойдет не полноценный пробой на корпус, а как писал E_Z, а через сопротивление (ТЭН), тогда цепи останутся под напряжением, но при касании корпуса человек замкнет цепь на землю, появится ток утечки - отработает УЗО. Или не правильно?