shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

12.08.2016 в 18:34:41

Ересь какая-то, АВ на 50А потом сразу за ним дифф на 40 А.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

12.08.2016 в 20:51:13

jaja, вы бы тоже фото своё предоставили. Какое у вас рабочее место?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

12.08.2016 в 21:16:08

web-rr, а у него есть фото рабочего места на сайте. И не одно.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

12.08.2016 в 21:26:37

У меня тоже не одно. А это фото комнаты в которой семь углов. Мне кстати нравится. Потом там детская получилась. К ёмкости щита как фото относится?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

12.08.2016 в 21:49:50

web-rr, вам правда нравится эта нуха с коробками на потолке? Ну не знаю...

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

12.08.2016 в 22:06:33

Лучше чем торговать в лавке, верно? А щит всегда нужно с запасом брать.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

12.08.2016 в 22:14:16

web-rr написал: А щит всегда нужно с запасом брать.

Да, лучше брать с запасом. В том числе потому что даже при 100% заполненном щите будет очень сложно подключить модульку к линиям.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аййдар
Аййдар
Новичок

Регистрация: 09.08.2016

Сообщений: 11

12.08.2016 в 22:41:33

есть вопросы: Автоматы с какой ВТХ ставить в квартиру "В" или все таки "С"? Если поставить на ввод "С", а на розетки "В", не будет ли выбивать автоматы при подключении нагрузки (например пылесос). То есть, можно ли как то добиться селективности? И с какой предельно коммутационной способностью желательно выбирать автоматы, 4500А или 6000А? Слышал, что если дом и проводка новые, надо ставить 6000А, а то и 10000А.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

12.08.2016 в 22:48:24

Если бы мы (или вы) знали бы ток короткого замыкания, то ответ по коммутирующей способности автоматов был бы проще. Но мы не знаем. Поэтому лично я рекомендую 6 kA.

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

12.08.2016 в 23:19:35

shtazi, Земскова насмотрелись, он такое втирал типо селективность, чтобы автомат в этажном не отсекался, а в квартирном

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

12.08.2016 в 23:24:02

На мой взгляд схема норм, узо просто все поставте на 63 А, по цене не сильно вырастет. Насчет коммутационной способности, у дешевых АВ ( иек, тдм, экф...) только 4,5кА, если 6 хотите это только Легранд, АВВ серии S200 и шнайдер iK60n вроде, так что дешево уже явно не выйдет. А по какой причине вы хотите менять проводку в новостройке? Все настолько косячно намонтировано или личное желание?

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.