Кстати если хотите освободить место в щите, уменьшите кол- во групп освещения, вплоть до одной( у вас же все таки двушка, а не коттедж), есть еще кстати одномодульные дифы, которые можно применить вместо узо
12.08.2016 в 23:27:17
Кстати если хотите освободить место в щите, уменьшите кол- во групп освещения, вплоть до одной( у вас же все таки двушка, а не коттедж), есть еще кстати одномодульные дифы, которые можно применить вместо узо
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
13.08.2016 в 00:39:23
Kulibin96 написал: shtazi, Земскова насмотрелись, он такое втирал типо селективность, чтобы автомат в этажном не отсекался, а в квартирном
Kulibin96, я не знаю кто такой Земсков, но после подобного бреда и знать и не хочу. Думается мне автор треда что то напутал, не думается мне что в Москве могут такую хрень сделать в этажном щите.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
13.08.2016 в 00:43:32
web-rr, хоть я не знаю что сделайте, не будет у вас в квартире даже 4500 ампер ТКЗ.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
13.08.2016 в 00:49:55
shtazi написал: web-rr, хоть я не знаю что сделайте, не будет у вас в квартире даже 4500 ампер ТКЗ.
shtazi, Давайте на примере. трансформаторная подстанция встроенная на 1-м этаже дома (это из жизни пример). А на втором этаже квартира. По стояку 50 квадратов - метров 6 от выводов трансформатора.
13.08.2016 в 00:56:21
web-rr, давайте, сопротивление обмотки транса на 250 ква при однофазнном ткз 0,28 ом, это 821 ампер ТКЗ, плюс ваши шесть метров пятдесят квадратов, ткз будет уже меньше. Ну или давайте параметры трансформатора, будем считать до третьего знака после запятой. Но кстати говоря ваш выбор я поддерживаю, мой коллега энергетик говорил что в Европе 4,5 ка защита чуть ли не запрещена.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
13.08.2016 в 00:59:52
п. 6.6.5 с примечаниями.

13.08.2016 в 11:20:27
Kulibin96 написал: shtazi, Земскова насмотрелись, он такое втирал типо селективность, чтобы автомат в этажном не отсекался, а в квартирном
что то не помню у Земского видео про селективность...
13.08.2016 в 11:25:04
Kulibin96 написал: Все настолько косячно намонтировано или личное желание?
то и другое, говорю же на всю квартиру три автомата (освещение, розетки и одна розетка на (духовой шкаф/варочную панель)
13.08.2016 в 12:01:57
Аййдар, а вы думаете что от того что наставили 36 модулей в щите надежность вырастет? Когда розетки нахерачены кабелем 1,5 и соединено все это клеммами типо ваго, но от ТДМ, это аргумент. А если у вас там 2,5 кабель ввг, то на мой взгляд не стоит. Просто ставите на розетки и свет дифы или узо+ АВ, желательно добавить реле напряжения с контактором, и все ок
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
13.08.2016 в 12:04:11
Аййдар, а надежность можно здорово повысить если выдрать все эти ваго и соединить провода нормальным методом вроде опрессовки гильзой или сварки,ибо все пожары и возникают от плохого контакта, а от него никакая автоматика не защитит
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
13.08.2016 в 12:10:29
Аййдар, это фрагмент видео про квартирный щит, там он еще втирал что чем больше групп тем лучше и рекламировал фирму Айсберг
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует