Алексей197, а каким автоматом защищена линия до плиты?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22220

13.08.2016 в 14:14:59

Kulibin96 написал: А как вам идея подключить плиту 10квт кабелем 2,5? Это написано в инструкции к плите Дарина, в сеть 220

Ну во первых установочная у них макс 8квт . Но рекомендация всё равно дурная ■ Если плита поставляется без шнура питания, то необходимо подобрать для него про- вод и штепсельное соединение (вилка - розетка). Провод должен быть типа Н05 RR-F3G 2.5 мм2 или Н05 VV - F3G 2.5 мм2 по международной классификации, длиной не более 1,5 м. - У меня шнур в комплекте к варочной шёл 4Х2.5 , но подключен был на 2 фазы. Поставил ПРКС 3Х6,0

0

Да, ни фига.

Алексей197
Алексей197
Новичок

Регистрация: 13.08.2016

Москва

Сообщений: 11

13.08.2016 в 14:33:27

Dennis_A, 16А

0
Алексей197
Алексей197
Новичок

Регистрация: 13.08.2016

Москва

Сообщений: 11

13.08.2016 в 14:36:59

Kulibin96, А что это за кабель? Как я понял это 2.5 квадрата но на 10 килоВатт ?

0
Алексей197
Алексей197
Новичок

Регистрация: 13.08.2016

Москва

Сообщений: 11

13.08.2016 в 14:42:56

dokar, Меня больше интересует провод от автомата до розетки который жесткий 3х2.5 . А на плиту я поставил гибкий 3х4 и с ним все в порядке!

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

13.08.2016 в 22:39:37

Алексей197 написал: Dennis_A, 16А

Алексей197, тогда кабель защищен правильно. Другое дело, что по кабелю идет ток, близкий к максимально допустимому. По-хорошему, нужно сечение побольше. А розетка плиты какая? По ней тоже идет ток 18-19 А. Обычные бытовые розетки на ток до 16 А.

0
Алексей197
Алексей197
Новичок

Регистрация: 13.08.2016

Москва

Сообщений: 11

14.08.2016 в 01:25:18

Dennis_A, Розетка штатная для плиты с тремя выводами. Я просто не пойму, если плита ну 4 кВт а провод рассчитан на 5.5кВт та что же он греется??

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

14.08.2016 в 05:58:09

Алексей197 написал: Я просто не пойму, если плита ну 4 кВт а провод рассчитан на 5.5кВт та что же он греется??

Тот кто проектировал, знал, что провод будет греться, но он полагал,что это некритично. )))

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.08.2016 в 06:33:39

Dennis_A, А почему не написать так,обычно бытовая розетка расчитана на 4000Вт

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

14.08.2016 в 07:56:11

ebf написал: Dennis_A, А почему не написать так,обычно бытовая розетка расчитана на 4000Вт

ebf, потаму как розетка не рассчитана на такую мощьность

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.08.2016 в 08:05:17

Димон114 написал:

ebf написал: Dennis_A, А почему не написать так,обычно бытовая розетка расчитана на 4000Вт

ebf, потаму как розетка не рассчитана на такую мощьность

Димон114, на какую такую?

0