ebf, на 4000ват
14.08.2016 в 08:07:15
ebf, на 4000ват
14.08.2016 в 08:18:21
Димон114, а на сколько?А какие параметры у бытовой розетки?
14.08.2016 в 08:24:59
ebf написал: Димон114, а на сколько?А какие параметры у бытовой розетки?
ebf, 3680 ват .
14.08.2016 в 08:26:20
Димон114, Ню,ню.Может просаетите,куда 320 Вт ныкнули
14.08.2016 в 08:35:53
ebf написал: Димон114, Ню,ню.Может просаетите,куда 320 Вт ныкнули
ebf, я не ныкал , их там небыло , как и небыло 250вольт
14.08.2016 в 08:40:53
Димон114, Нет 250вольт?Сильно.Даже на розетках с вилками написано 250вольт 16А,так сколько ватт?
14.08.2016 в 09:02:39
ebf написал: Димон114, Нет 250вольт?Сильно.Даже на розетках с вилками написано 250вольт 16А,так сколько ватт?
ebf, в сети нет250вольт
14.08.2016 в 09:09:03
Димон114, Пипец
14.08.2016 в 09:23:07
ebf написал: Димон114, Пипец
ebf,
Рассказываю страшную тайну:
S=U*I
Откуда I=S/U=4000/220=18 Ампер.
Это справедливо для активной нагрузки (нагревательные приборы) , если нагрузка содержит реактивную составляющую (асинхронный двигатель) , то нужно учитывать еще Cos(φ).
14.08.2016 в 13:20:26
Димон114 написал:
потаму как розетка не рассчитана на такую мощьность
Димон114, На практике установлено, что нормальные розетки (недорогие вессеновские. наружние, четырехпостовые, с металлическим днищем раньше были) без напряга выдерживают токи 18-20А. Предупреждение: все действия юзер выполняет на свой страх и риск, т.к. производители розеток не рекомендуют подключать мощность более 16А.
14.08.2016 в 13:39:06
Алексей197 написал: Dennis_A, Розетка штатная для плиты с тремя выводами. Я просто не пойму, если плита ну 4 кВт а провод рассчитан на 5.5кВт та что же он греется??
Алексей197, лучше посмотрите на какой ток штатная розетка. У Вас кабель хоть и 2,5 мм.кв, но реальное сечение может быть меньше.
ebf написал: Dennis_A, А почему не написать так,обычно бытовая розетка расчитана на 4000Вт
ebf, Правильнее указывать токи.