Имеем транзитные трубы отопления по квартире. В смысле трубы кидающие тепло на несколько этажей ниже транзитом в их контур. Труба сороковушка. Высота трубы 3 метра. Скорость теплоносителя вероятно стандартная. Температура теплоносителя около 80 градусов.

Как посчитать тепло отдаваемое от этой трубы?

0
Пижон
Пижон
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

11.01.2007 в 10:14:01

Можно считать по приведенной формуле. Если подставить те данные, что вы дали (Твн=80*С; Тнар=20*С; D нар=48мм;d вн -41 мм, лямда стенок -74, альфа для вертикального положения =12), то получится 106 Вт/м.п.

0
Вложение
igor_F
igor_F
Новичок

Регистрация: 03.12.2006

Москва

Сообщений: 89

16.01.2007 в 04:04:23

Пижон написал : Можно считать по приведенной формуле. Если подставить те данные, что вы дали (Твн=80*С; Тнар=20*С; D нар=48мм;d вн -41 мм, лямда стенок -74, альфа для вертикального положения =12), то получится 106 Вт/м.п.

2_Пижон А можете посчитать отдаваемую мощность трубы 100 мм (самопальная батарея в деревне)?

0
Пижон
Пижон
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

16.01.2007 в 10:59:55

При техже исходных данных (теплоноситель 80, помещение 20) горизонтальное расположение, наружный диаметр 114, внутренний 105мм. Погонный тепловой поток -293 Вт/м.п.

0
igor_F
igor_F
Новичок

Регистрация: 03.12.2006

Москва

Сообщений: 89

19.01.2007 в 20:06:27

Огромное Вам гран-мерси. Ато батареи есть (не стоят еще), а мощности нет. Единственное, что отличает их от батарей городской квартиры - это скорость потока. Если схема гравитационная от АОГВ - расчетные данные будут меньше? А если применяется циркуляционный насос?

0
Карат
Карат
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 271

24.01.2007 в 15:06:10

Не знаю, что у Вас за формула такая. Можно посчитать правильнее по формуле Стефана Больцмана Мощность в Ваттах = S*c*a*(t1^4 - T2^4), где S - площадь поверхности трубы в метрах кв. С - коэффициент излучения - для матовой черной трубы =1, для реальной некрашеной трубы ~=0.7 A - постоянная Стефана Больцмана = 5.67*10^(-8) Т1 - температура теплоносителя в Кельвинах, то есть в Цельсиях + 273 градуса Т2 - температура окружающей среды в Кельвинах.

Так, для 1 погонного метра 32-ой трубы получается отдача 42Ватта для 40-ой трубы - 53Ватта для 50-ой - 66 для 100-ой - 125

0
igor_F
igor_F
Новичок

Регистрация: 03.12.2006

Москва

Сообщений: 89

24.01.2007 в 20:53:31

Что-то я не понял. А скорость и вид теплоносителя в расчет не принимаются что-ли? Положение трубы опять же? При вертикальном положении труба хуже обдувается воздухом. Растолкуйте плиз.

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Резидент

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

24.01.2007 в 22:49:09

2Cracker Если считать лень - берем
Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические системы. под ред. Староверова . часть 1 . Отопление . Приложение II . таблица II.22 (для труб 10-50, и разниц температур от 30 до 130 град) ССылки выкладывались ранее.

ЗЫ для ДУ40 и дельте 60 град, теплоотдача 1 м равна 107 для верт. (127 для гориз. ) вт\м

0
igor_F
igor_F
Новичок

Регистрация: 03.12.2006

Москва

Сообщений: 89

25.01.2007 в 04:16:16

Значит Пижон прав и отдача от сотой горизонтальной трубы составляет около 300 Вт\м? А как рассчитать тепловую отдачу тонких плоских батареи (два сваренных контактной сваркой листа с гофром-змейкой), если их размеры 0,6 м * 1 м, 0,6 м *1,2 м , 1,5 м* 0,6 м и две параллельные пластины 0,6 м * 1 м, расположенные на растоянии 7 см друг от друга ???

0
Карат
Карат
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 271

25.01.2007 в 13:20:34

В приведенной мною формуле Стефона-Больцмана рассматривается естесственно идеальная модель, когда воздуха (а значит тепловой подушки) вокруг трубы или тела нет, поэтому ни скорость теплоносителя, ни положение трубы не имеет значения. В реальной жизни если труба не обдувается ветром, вокруг нее образуется некая воздушная подушка, более теплая, чем окружающая среда, соответственно теплоотдача уменьшается. Поэтому реальная теплоотдача получается ЕЩЕ МЕНЬШЕ чем я рассчитал для перепада 15град - 85град.
У Пижона во первых совершенно не известная мне из курса теоретической физики формула, вызывающая сомнение хотя бы уже потому, что у нее зависимость мощности от температур линейная. Во-вторых, результаты явно завышены. Косвенным тому подтверждением служит тот факт, что одна секция чугунного советского радиатора по заявленным производителем данным излучает ДО 130 Ватт (а реально меньше). Если ее форму какбы распрямить в цилиндр, то есть трубу, то будет косок 100мм трубы длиной около 0.8-0.9м. Пижон же заявляет отдачу 1 метра сотки 294Ватта, что в 1.8 раза превышает максимальную заявленную производителем. У меня же как раз и получились порядка 100Ватт по формуле - вклад именно излучения в обогрев и еще порядка 30% накидываем от конверции воздуха - результат теплопроводности воздуха. Вот они и 130Ватт. Вот так.

0
Карат
Карат
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 271

25.01.2007 в 13:21:21

Стефана

0