pittpv, ограничители на дин рейки добавьте.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

pittpv
pittpv
Новичок

Регистрация: 14.08.2016

Сергиев Посад

Сообщений: 25

29.08.2016 в 20:24:48

Обязательно!

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.08.2016 в 20:40:18

pittpv, Здорово.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

29.08.2016 в 21:56:41

Сразу видно, клещи были до 10-ки. :)

0
pittpv
pittpv
Новичок

Регистрация: 14.08.2016

Сергиев Посад

Сообщений: 25

29.08.2016 в 22:19:48

bnmuyt, что вы имеете ввиду?

0
pittpv
pittpv
Новичок

Регистрация: 14.08.2016

Сергиев Посад

Сообщений: 25

29.08.2016 в 22:20:22

Rumato, спасибо)

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

29.08.2016 в 22:47:12

Имею в виду читерский ход с проводами для автоматов без УЗО через гребенку. :)

0
pittpv
pittpv
Новичок

Регистрация: 14.08.2016

Сергиев Посад

Сообщений: 25

30.08.2016 в 10:10:36

bnmuyt написал: Имею в виду читерский ход с проводами для автоматов без УЗО через гребенку. :)

bnmuyt, чет все равно не уловлю мысль вашу))) Объясните по-подробнее) Вроде все просто, ничего читерского нет)

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

30.08.2016 в 11:54:54

Ну, да, в принципе все просто, но смотрится как-то не логично. Я прежде всего о том, что если есть чем обжать НШВИ2х10, то проще сразу от рубильника через НШВИ2 фазу на УЗО и нижние АВ, ноль на УЗО и шинку. У вас сейчас фазный провод к автоматам без УЗО идет от УЗОшной гребенки, а нулевой сначала от рубильника на шинку, а затем с нее на гребенку УЗО. Логики нет. Почему не сделать одинаково, сначала к УЗО?

Кстати, вот это

megrad написал: pittpv, ограничители на дин рейки добавьте.

в верхнем ряду сделать не получится. Разработчики Мистралей постарались, сделали пластмасски по бокам вровень с рейками, оставив места ровно на 12 модулей. :mad:

0
pittpv
pittpv
Новичок

Регистрация: 14.08.2016

Сергиев Посад

Сообщений: 25

30.08.2016 в 12:47:09

bnmuyt написал: то проще сразу от рубильника через НШВИ2 фазу на УЗО и нижние АВ

Теперь понял о чем вы) Да, все верно. Я был рад что и на одну 10 залезли ;)

bnmuyt написал: Логики нет. Почему не сделать одинаково, сначала к УЗО?

Потому что я не электрик наверное :) Я так и сделал сначала - из рубильника ноль и фаза в первое УЗО, а потом переделал на то что сейчас, думая что так правильнее. Но после вашего уточнения понимаю что разницы ни какой, а красоты и порядка было бы больше)

bnmuyt написал: ровно на 12 модулей

Я ограничителей в руках не держал и слышал о том что они не влезают, но если сдвинуть все автоматы в один край, остается участок рейки миллиметров 5-6 до держателя самой рейки. Может влезет?

Спасибо

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

30.08.2016 в 13:04:10

Не-а, не влезут. Вот, посмотрите - ссылка, 1:50. Проще одной жилой 2,5 кв. все вместе сжать или хомутами. :) Вот такие редиски в АББ, не знают российских особенностей сборки.