pittpv
pittpv
Новичок

Регистрация: 14.08.2016

Сергиев Посад

Сообщений: 25

17.08.2016 в 19:08:38

megrad написал: pittpv, вообще то речь шла за блок схему, а Вы принципиальную выдали. Зато всё наглядней, для себя всё таки. Извините, что заставил поработать. На линию балкона поставить диф.На кухню ещё линию розеток (типа розетки фартука). Сократить количество линий на свет до двух. Или мощность освещения будет суммарно превышать 1 кВт?

megrad, проблема в том, что все кабели я уже проложил и расключил, получается что линия на кухню состоит из розеток на бытовые приборы (фартук 4 розетки, вытяжка, СВЧ печь, холодильник и телевизор). Т.к. нет посудомоечной машины, а все остальное прядильные будет одновременно работать, я предположил что одной общей линии будет достаточно. Что думаете? По свету не считал нагрузку, но так же проложил все кабели и думаю лишним не будет, да, больше автоматов и больше средств, но думаю это не критично? Диф на лоджию учту, спасибо.

Правильная от компоновка? Нужно ли что-то добавить ещё? Может противопожарное УЗО? Кстати, в этажном щите такая картина. Нужно ли от этого в чем-то отталкиваться? Я про номиналы групповых УЗО...

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.08.2016 в 19:46:19

Radio написал:

pittpv написал: Теоретически на этой линии может оказаться одна розетка лоджии. Или считаете нужно вообще убрать УЗО?

Подсуньте под любое другое узо, отдельного не надо. И тем более дифа.

Radio, Умные советы,тут не в фаворе

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21224

17.08.2016 в 19:50:23

ebf, я давно заметил.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

17.08.2016 в 20:11:54

Второе это и есть противопожарное.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

pittpv
pittpv
Новичок

Регистрация: 14.08.2016

Сергиев Посад

Сообщений: 25

17.08.2016 в 20:44:56

shtazi написал: Второе это и есть противопожарное.

shtazi, это про какое вы?

0
pittpv
pittpv
Новичок

Регистрация: 14.08.2016

Сергиев Посад

Сообщений: 25

17.08.2016 в 20:47:25

Radio написал: ebf, я давно заметил.

Radio, товарищи, не вижу повода для переживаний)) Спасибо всем за участие! Изначально свет лоджии был совмещен с другим потребителем, но уже на нескольких форумах рекомендуют лоджию выносить под отдельное УЗО с автоматом, ну или диф.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

17.08.2016 в 20:54:43

pittpv, про АД12

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.08.2016 в 20:55:08

Ну, возможны разные варианты) Я не сторонник отдельного дифа на лоджию, считаю что санузел приоритетней.

Но это не так важно, это величина минус третьего порядка, сделайте как считаете нужным)

Главное, балкон под дифзащитой, а отдельная она или нет лишь вопрос вашего кошелька.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21224

17.08.2016 в 21:16:44

pittpv написал: но уже на нескольких форумах рекомендуют

Может уже делать пора, хватит по форумам шарахаться? :)

0
pittpv
pittpv
Новичок

Регистрация: 14.08.2016

Сергиев Посад

Сообщений: 25

18.08.2016 в 09:23:59

Radio написал: Может уже делать пора, хватит по форумам шарахаться? :)

Это точно, но время позволяет, жду штукатурку стен, а там по ровной стене буду устанавливать щит. Поэтому есть время разобраться!

0
pittpv
pittpv
Новичок

Регистрация: 14.08.2016

Сергиев Посад

Сообщений: 25

29.08.2016 в 19:45:57

Вот что получилось

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу