15.08.2016 в 16:02:39
Radio написал: нафига он нужен?
Чтобы отключить, как вы сказали. К тому же в отличие от клемм на динрейку его купить намного проще.
15.08.2016 в 16:07:00
el-fi написал: а туда если уж ставить что-то - так выключатель нагрузки
Так и будет, спасибо что обратили мое внимание на этот момент
15.08.2016 в 16:16:07
ratrabidi написал: Чтобы отключить, как вы сказали.
Для этого и АВ годится. :)
15.08.2016 в 16:25:21
ratrabidi, ну да, а так можно не гадать - всегда этажный. :)
17.08.2016 в 02:40:18
megrad написал: нарисуйте примерную схему
Вот что получилось. Какие мнения? Какие ошибки? Не нашел как прикрепить pdf файл, поэтому отдельные картинки.
17.08.2016 в 10:05:03
megrad, вот немного переделал первый вариант.
Схема во вложении
17.08.2016 в 10:09:51
pittpv, вам 5 нулевых шин надо, а у вас только одна. И отдельное узо на освещение лоджии - это шедевр, конешн. :cool:
17.08.2016 в 10:15:13
Radio написал: вам 5 нулевых шин надо
Про это знаю, просто не заморачивался с шинками на схеме.
Radio написал: И отдельное узо на освещение лоджии
Ну вроде как считается улицей/мокрой зоной, поэтому и поставил отдельное УЗО. Теоретически на этой линии может оказаться одна розетка лоджии. Или считаете нужно вообще убрать УЗО?
17.08.2016 в 16:29:02
По-моему 10 квадратов на панель - перебор, 6 достаточно!
17.08.2016 в 18:18:41
evis3d написал: По-моему 10 квадратов на панель - перебор, 6 достаточно!
evis3d, видимо где-то ошибся, кабель проложен 6 мм2
17.08.2016 в 18:47:01
pittpv, вообще то речь шла за блок схему, а Вы принципиальную выдали. Зато всё наглядней, для себя всё таки. Извините, что заставил поработать. На линию балкона поставить диф.На кухню ещё линию розеток (типа розетки фартука). Сократить количество линий на свет до двух. Или мощность освещения будет суммарно превышать 1 кВт?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.08.2016 в 19:02:26
pittpv написал: Теоретически на этой линии может оказаться одна розетка лоджии. Или считаете нужно вообще убрать УЗО?
Подсуньте под любое другое узо, отдельного не надо. И тем более дифа.
17.08.2016 в 19:08:38
megrad написал: pittpv, вообще то речь шла за блок схему, а Вы принципиальную выдали. Зато всё наглядней, для себя всё таки. Извините, что заставил поработать. На линию балкона поставить диф.На кухню ещё линию розеток (типа розетки фартука). Сократить количество линий на свет до двух. Или мощность освещения будет суммарно превышать 1 кВт?
megrad, проблема в том, что все кабели я уже проложил и расключил, получается что линия на кухню состоит из розеток на бытовые приборы (фартук 4 розетки, вытяжка, СВЧ печь, холодильник и телевизор). Т.к. нет посудомоечной машины, а все остальное прядильные будет одновременно работать, я предположил что одной общей линии будет достаточно. Что думаете? По свету не считал нагрузку, но так же проложил все кабели и думаю лишним не будет, да, больше автоматов и больше средств, но думаю это не критично? Диф на лоджию учту, спасибо.
Правильная от компоновка? Нужно ли что-то добавить ещё? Может противопожарное УЗО? Кстати, в этажном щите такая картина. Нужно ли от этого в чем-то отталкиваться? Я про номиналы групповых УЗО...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.