ratrabidi,
ratrabidi написал: а за деревом с минватой вспыхнет в момент.
Ну допустим вспыхнет, а гореть будет? Всё таки если проводка скрытая, внутри замкнутого пространства, там же доступа воздуха меньше :confused:
17.08.2016 в 20:17:17
ratrabidi,
ratrabidi написал: а за деревом с минватой вспыхнет в момент.
Ну допустим вспыхнет, а гореть будет? Всё таки если проводка скрытая, внутри замкнутого пространства, там же доступа воздуха меньше :confused:
17.08.2016 в 21:16:07
ratrabidi написал: а за деревом с минватой вспыхнет в момент.
каменная вата горит?
17.08.2016 в 21:18:51
В утеплителе теплоотвод, а следовательно и допустимый длительный ток, у кабеля сильно снижается.
17.08.2016 в 21:38:54
Вообще я за то чтобы правильно трактовать условия прокладки. Открыто это когда есть конвекция, которая охлаждает кабель.
Соглашусь с ink_mast. Но, к сожалению, нам неизвестно для какой теплопроводности окружающей среды считали токи по ПУЭ.. Может, для худшего варианта типа утеплителя, а может и нет.
17.08.2016 в 21:43:52
я как то попытался по незнанию сжечь в бочке с мусором))) хер... не горит зараза))))
17.08.2016 в 21:45:59
Alexey_Spb написал: Но, к сожалению, нам неизвестно для какой теплопроводности окружающей среды считали токи по ПУЭ.
В ПУЭ по утеплителю инфы нет, это есть в , начиная с Таблиц В.52.2. способ монтажа А1 и А2, медь 2,5 мм2 имеет порядка 18,5А!!!
18.08.2016 в 19:10:17
Минеральная вата не просто не горит, а используется для повышения огнестойкости, например, дверей шахты лифта.
19.08.2016 в 09:01:03
Мировая статистика пожаров и в частности по США -
19.08.2016 в 15:17:28

ink_mast написал: Мировая статистика пожаров
Спасибо , интересная информация. К сожалению много чего на английском и нет (или не нашёл) долю пожаров именно от проблем с электрикой в других странах. Нашёл только места возникновения и в зданиях у них даже меньше в процентах.