andreyplt
andreyplt
Новичок

Регистрация: 15.04.2014

Москва

Сообщений: 88

15.08.2016 в 18:01:11

Такая вот проблемка у меня образовалась. Вводные - новая квартира, новая проводка. УЗО на вводе в квартиру. От щитка антенные провода разведены в каждую комнату и кухню. Отдельно антенный кабель с балкона (просто кабель, без антенны, башня в 1 км, сигнал отличный) проложен к щитку (для DVB-T2)и через обычный сплиттер раздает сигнал DVB-T2 по 4-м кабелям в комнаты.

  1. Телевизор Samsung (не новый, года так 2013-14). После сдачи квартиры протестировал на нем антенный сигнал - работает в каждой комнате.

  2. Телевизор Lg (2015 года), гостиная - при подключении антенны - вышибает УЗО. Вызван, делавший ремонт электрик, что-то поковырял с электропроводами на уровне "ввод в комнату - провода к распределительному щитку". Все заработало. Перевез компьютер, подключил по HDMI - все работает.

  3. Телевизор Samsung, тот, что из п.1 на кухне - работает.

  4. Телевизор LG (где-то 2013 года), при подключении в детской - вышибает УЗО (не удивительно, был готов). Зову электрика. За пол года он уже не помнит, что перекручивал провода на вводе в комнату, поэтому в этот раз отключает УЗО. Все работает, НО на телевизоре в гостиной пропадает DVB-T2. Т.е. каналы видит (описание, продолжительность, телепрограмму), а картинку вывести не может - слабый сигнал. В детской сигнал вроде есть, но не стабильный. При подключении антенны - искра, во всех комнатах. Samsung на кухне работает! )

  5. Поиск приводит к HDMI кабелю. На его корпусе напряжение, если отключить, то с антенны напряжение снимается и сигнал принимается. HDMI от компьютера отключили, УЗО вернули - все работает. XBOX в детской, подключенный по HDMI, картину не портит.

Дополню, на самом корпусе разъема (это масса?) HDMI присутствует напряжение, соответственно при подключенном HDMI к телевизору на экране/оплетке всех кабелей антенн так же напряжение, может и тряхануть прилично.

6.. Поставил я вот такую https://www.ulmart.ru/goods/3480145 грозозащиту в разрыв кабеля антенны в гостиной (где HDMI). Комп и телевизор предварительно полностью отключил. Соединил порты HDMI. Достаточно просто вставить эл. шнур в блок питания компа (при выключенной на самом б/п кнопке), как срабатывает УЗО. Телевизор в детской в этот момент подключен. При выключенном не пробовал. Грозозащита фэйк?

Это что же у меня так наворочено, что вот такой полтергейст?

Хочу обратить внимание, что когда в п.2 телевизор выбивал УЗО, никакого компьютера еще не было, а когда появился, то на этом же телевизоре HDMI и антенный сигнал благополучно уживались.

P.S. Samsung-у все пофигу!

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

15.08.2016 в 20:17:37

Заземления нет?

0
andreyplt
andreyplt
Новичок

Регистрация: 15.04.2014

Москва

Сообщений: 88

15.08.2016 в 20:34:52

А вот, что я сейчас обнаружил. В комнате где компьютер, если отверткой-пробником коснуться массы в розетках, то горит. В других комнатах нет. И именно в этой комнате, в самом начале, как-то перекручивались провода на вводе, чтобы не выбивало УЗО. (п.2 из топика) Локально, на тот момент, это проблему решило, но появился комп, на корпус пришло напряжение и при включенном HDMI, в других комнатах стало выбивать УЗО при подключении антенны.

Возможно?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20839

15.08.2016 в 20:56:17

andreyplt написал: В комнате где компьютер, если отверткой-пробником коснуться массы в розетках, то горит.

Это заземляющий контакт . Так, ищем в этих розетках фазу . Провода в патрон с лампой и наверно дальше что - ясно ? Проверяйте .

0

Да, ни фига.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

15.08.2016 в 21:56:27

andreyplt, у Вас в розетках случаем землю с нулем не соединили? по уму надо провести ревизию всей электропроводки, фото розетки, щитка сделать можно?

andreyplt написал: 6.. Поставил я вот такую https://www.ulmart.ru/goods/3480145

это можете выкинуть, в квартире не к чему, и у нормальной грозозащиты должен быть провод на заземление, вероятно Вы хотели поставить изолятор земли http://shop.nag.ru/catalog/04660.Aksessuary-dlya-televideniya/17841.Prochee-oborudovanie/04216.SNR-GRND-ISLTR

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

15.08.2016 в 22:29:24

Юра, тут к бабке не ходи с землей беда какая-то, похожая тема была недавно

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.08.2016 в 22:46:10

Была, была - на заземляющий контакт розетки тоже нолик завели.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20839

15.08.2016 в 22:56:30

Кривой монтаж там однозначно.

0

Да, ни фига.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

16.08.2016 в 00:27:10

SB3 написал: Была, была - на заземляющий контакт розетки тоже нолик завели.

а тут похоже фазу завели...

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

16.08.2016 в 08:19:44

Стояк четырехпроводный или пятипроводный? Фаза одна или три?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

16.08.2016 в 08:21:21

Если квартира новая то пятипроводный, но кто знает что вы имели в виду под словом новый, может только что купленную квартиру в старом доме.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу