shtazi написал:
как вы себе на практике представляете трехфазную симметричную утечку?
На практике - да практически никак :)
но ради справедливости следует об этом случае сказать.
SB3 написал:
Есть мнение :), что при 30мА на каждой из двух фаз, когда на третьей будет 45-60мА, тогда и сработает).
Нарисуйте векторную диаграмму и там все станет ясно.
Все остальное - теоретические изыскания :)
В общем, подводя итог - трехфазный ВДТ вовсе не плохо, но имеет минусы по сравнению с тремя однофазными:
- Обесточивается все
- Некоторые утечки (правда практически нереальные на практике, где токи компенсируют друг друга) обнаружены не будут.