18.08.2016 в 07:00:34
Влияние симметричности нагрузки для правильного функционирования УЗО не так существенно, чтобы этому посвящать столько времени.
Для любого защитного аппарата немаловажным является противостояние ложным срабатываниям. Причины ложных срабатываний весьма многогранны
18.08.2016 в 09:59:51
shtazi написал: как вы себе на практике представляете трехфазную симметричную утечку?
На практике - да практически никак :)
но ради справедливости следует об этом случае сказать.
SB3 написал: Есть мнение :), что при 30мА на каждой из двух фаз, когда на третьей будет 45-60мА, тогда и сработает).
Нарисуйте векторную диаграмму и там все станет ясно.
Все остальное - теоретические изыскания :)
В общем, подводя итог - трехфазный ВДТ вовсе не плохо, но имеет минусы по сравнению с тремя однофазными:
18.08.2016 в 16:57:14
Alexey_Spb, экономия конечно зверская при одном 4п УЗО против 3х 2п УЗО, порядка тысяч 8-12 рублей, но надежность системы падает на такие же порядки. Не забываем ведь да, УЗО на 30 мА может сработать и при 15 мА утечки, а по трем фазам да по три автомата на фазу насосется 15 мА запросто. А еще оно может не выключится, а начать мерзко гудеть что еще хуже.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
18.08.2016 в 17:10:02
Фантазировать здесь совсем не обязательно.
18.08.2016 в 17:23:38
shtazi написал: Alexey_Spb, экономия конечно зверская при одном 4п УЗО
Да я с этим-то и не спорю.
Имеет смысл противопожарный 3P ВДТ на ввод, а уже по фазам - отдельные однофазные.
18.08.2016 в 21:53:43
Наконец-то вы подходите к тому :) ( применительно к домику) , что лучше на трубостойке или на опоре в ящике 3ф S УЗО мА на 300))), в домике три однофазных 100мА S и далее 30 и 10мА) , конечно ТТ). Потом вы подойдёте к тому, что лучше по домику разводить трехжильными кабелями , а не тянуть одним кабелем три фазы на второй этаж, на третий и в подвал)))
18.08.2016 в 22:59:41
SB3 написал: Наконец-то вы подходите к тому :) ( применительно к домику) , что лучше на трубостойке или на опоре в ящике 3ф S УЗО мА на 300))), в домике три однофазных 100мА S и далее 30 и 10мА) , конечно ТТ). Потом вы подойдёте к тому, что лучше по домику разводить трехжильными кабелями , а не тянуть одним кабелем три фазы на второй этаж, на третий и в подвал)))
Вы про кого писали, про меня?
Если про меня, у меня немного другое видение архитектуры в загородном доме (имхо, сколько людей, столько и мнений), но стоит ли об этом? Тема-то о другом..
18.08.2016 в 23:03:02
Не, я в целом)
18.08.2016 в 23:05:03
SB3, Ну очень много УЗО,для одного домика
18.08.2016 в 23:18:52
Желающие всегда могут обойтись одним)))
18.08.2016 в 23:28:28
SB3, Ну одним не обойтись,в домике,ну и сколько вы написали,это перебор.Без обид
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу