Влияние симметричности нагрузки для правильного функционирования УЗО не так существенно, чтобы этому посвящать столько времени. Для любого защитного аппарата немаловажным является противостояние ложным срабатываниям. Причины ложных срабатываний весьма многогранны http://www.gurevich-publications.com/articles_pdf/rcd_nuisance_tripping_rus.pdf.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.08.2016 в 09:59:51

shtazi написал: как вы себе на практике представляете трехфазную симметричную утечку?

На практике - да практически никак :)

но ради справедливости следует об этом случае сказать.

SB3 написал: Есть мнение :), что при 30мА на каждой из двух фаз, когда на третьей будет 45-60мА, тогда и сработает).

Нарисуйте векторную диаграмму и там все станет ясно.

Все остальное - теоретические изыскания :)

В общем, подводя итог - трехфазный ВДТ вовсе не плохо, но имеет минусы по сравнению с тремя однофазными:

  • Обесточивается все
  • Некоторые утечки (правда практически нереальные на практике, где токи компенсируют друг друга) обнаружены не будут.
0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

18.08.2016 в 16:57:14

Alexey_Spb, экономия конечно зверская при одном 4п УЗО против 3х 2п УЗО, порядка тысяч 8-12 рублей, но надежность системы падает на такие же порядки. Не забываем ведь да, УЗО на 30 мА может сработать и при 15 мА утечки, а по трем фазам да по три автомата на фазу насосется 15 мА запросто. А еще оно может не выключится, а начать мерзко гудеть что еще хуже.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

18.08.2016 в 17:10:02

Фантазировать здесь совсем не обязательно.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.08.2016 в 17:23:38

shtazi написал: Alexey_Spb, экономия конечно зверская при одном 4п УЗО

Да я с этим-то и не спорю.

Имеет смысл противопожарный 3P ВДТ на ввод, а уже по фазам - отдельные однофазные.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

18.08.2016 в 21:53:43

Наконец-то вы подходите к тому :) ( применительно к домику) , что лучше на трубостойке или на опоре в ящике 3ф S УЗО мА на 300))), в домике три однофазных 100мА S и далее 30 и 10мА) , конечно ТТ). Потом вы подойдёте к тому, что лучше по домику разводить трехжильными кабелями , а не тянуть одним кабелем три фазы на второй этаж, на третий и в подвал)))

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.08.2016 в 22:59:41

SB3 написал: Наконец-то вы подходите к тому :) ( применительно к домику) , что лучше на трубостойке или на опоре в ящике 3ф S УЗО мА на 300))), в домике три однофазных 100мА S и далее 30 и 10мА) , конечно ТТ). Потом вы подойдёте к тому, что лучше по домику разводить трехжильными кабелями , а не тянуть одним кабелем три фазы на второй этаж, на третий и в подвал)))

Вы про кого писали, про меня?

Если про меня, у меня немного другое видение архитектуры в загородном доме (имхо, сколько людей, столько и мнений), но стоит ли об этом? Тема-то о другом..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

18.08.2016 в 23:03:02

Не, я в целом)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.08.2016 в 23:05:03

SB3, Ну очень много УЗО,для одного домика

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

18.08.2016 в 23:18:52

Желающие всегда могут обойтись одним)))

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.08.2016 в 23:28:28

SB3, Ну одним не обойтись,в домике,ну и сколько вы написали,это перебор.Без обид