Аватар пользователя
AeMK

Местный

Регистрация: 06.08.2016

Сообщений: 12

18.08.2016 в 00:47:33

#5750632

Всем - здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что делать в данном случае?

Аватар пользователя
spaceeggs

Местный

Регистрация: 16.01.2013

Калуга

Сообщений: 2808

18.08.2016 в 09:40:10

#5750788

Это так ревизия организована? Канализационный стояк действующий?

Аватар пользователя
AeMK

Местный

Регистрация: 06.08.2016

Сообщений: 12

18.08.2016 в 13:16:58

#5751048

spaceeggs, Ага, последний(5) этаж.

Аватар пользователя
spaceeggs

Местный

Регистрация: 16.01.2013

Калуга

Сообщений: 2808

18.08.2016 в 23:13:32

#5751665

AeMK написал: последний(5) этаж

Уже лучше. Раструб аккуратно очистите от всяческих наростов, наплывов стамеской, отверткой. Найдете чем, только без фанатизма, чугун хрупкий. далее металлической щеткой (если есть в хозяйстве шурик, дрель, то щетку лучше для них) от ржавчины до блеска. Далее забиваете резиновую манжету и в неё 110 пробку. Ревизия вам, имхо, не нужна.

А в идеале раздолбить всё и заменить от тройника (а если получится, то и тройник тоже) до чердака.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу