Господа, как Вы считаете нужно ли заменить автоматы С16 линий свет, розетки лоджий на автомат С10? Как вы считаете рабочий вариант? Можно закупаться?
26.08.2016 в 13:31:32
Господа, как Вы считаете нужно ли заменить автоматы С16 линий свет, розетки лоджий на автомат С10? Как вы считаете рабочий вариант? Можно закупаться?
26.08.2016 в 13:35:26
Мне кажется, это вполне нормально, если не предполагается мощных потребителей.
p.s.: на розетки ванной вполне можно вернуть 16А. Вы меняли на 10А, чтоб уместиться под УЗО 25А/10мА. Сейчас это уже не требуется.
26.08.2016 в 13:38:45
Gepard написал: Мне кажется, это вполне нормально, если не предполагается мощных потребителей.
p.s.: на розетки ванной вполне можно вернуть 16А. Вы меняли на 10А, чтоб уместиться под УЗО 25А/10мА. Сейчас это уже не требуется.
Gepard, Спасибо, что напомнили! Сейчас верну и на стиралку. Подскажите, а что Вы имели ввиду под мощными потребителями?
26.08.2016 в 13:41:36
wersud написал: Подскажите, а что Вы имели ввиду под мощными потребителями?
Я не знаю, что мощного Вы можете включить на балконе )) У меня вот планируется калорифер на 2-2,5 кВт... но розетки и свет разделены. Если у Вас на свет пойдут линии 1,5 квадрата от линии 2,5 квадрата, что на розетки, то автомат следует ставить 10А.
26.08.2016 в 13:55:32
Gepard написал:
wersud написал: Подскажите, а что Вы имели ввиду под мощными потребителями?
Я не знаю, что мощного Вы можете включить на балконе )) У меня вот планируется калорифер на 2-2,5 кВт... но розетки и свет разделены. Если у Вас на свет пойдут линии 1,5 квадрата от линии 2,5 квадрата, что на розетки, то автомат следует ставить 10А.
Gepard, Тут же Димон114 задавал мне вопрос про то, какой ток выдерживают выключатели на лоджиях. Я, честно говоря, не нашел ответа на этот вопрос. Наверняка есть выключатели на 16А, уделю этому особое внимание и протяну тогда свет на балконе 2,5 квадрата.
26.08.2016 в 13:59:11
Поправил. Все-таки не до конца для себя уяснил: УЗО-ВАД 2, фото которого я ранее скидывал, получается является дифф. автоматом? И вводной автомат мне нет необходимости ставить? Как я понимаю выключатель нагрузки, который у меня в щите, не защищает УЗО 63/30.
26.08.2016 в 15:09:13
Я так понимаю можно закупаться. Подскажите, пожалуйста, на какой автоматике собирать щиток: по бюджету вписываюсь либо в EASY9, либо в TX3+Выключатель-разъединитель DX3 2П 63A. И еще вопрос чем отличаются ВН (кроме занимаемого места):
26.08.2016 в 15:10:33
Спасибо всем огромное, кто помогал, критиковал, советовал и ставил меня на путь истинный!!!!!
26.08.2016 в 16:18:56
Добавлю свои 3 копейки: ПМ и СМ нужно под УЗО тип А. ВН 63А лучше заменить на ВН 100А. Нет индикаторов напряжения. Нет таймера на линию хол-ка. Ну и т.д.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
26.08.2016 в 16:31:03
ZooZoo написал: ПМ и СМ нужно под УЗО тип А
Почему? Там ведь основное - нагрев. А значит достаточно АС же, нет?
ZooZoo написал: ВН 63А лучше заменить на ВН 100А.
Почему?
ZooZoo написал: Нет индикаторов напряжения.
УЗМ-ка есть, на ней лампочки какие-то горят - вот и индикация )
ZooZoo написал: Нет таймера на линию хол-ка.
Не всем холодильникам же нужен таймер. У каких-то есть встроенный. Надо смотреть конкретные модели, узнавать. В крайнем случае можно непосредственно на розетку холодильника поставить розетку с реле напряжения с выставленным значением в несколько минут.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу