21.08.2016 в 09:40:07
Щит в порядке, предствлены бренды первой тройки, и даже 10 мА ВДТ присутствует.
21.08.2016 в 11:11:48
Этот щит как контурная карта особенно если нет схемы. А применение 2 фаз без маркировки это как вредительство неужели хотябы маркиром не подписать L1 и L2.
22.08.2016 в 15:18:02
Электрика бить ногами.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
23.08.2016 в 00:12:13
так подключен счетчик и автоматы на столбе. 1 жила -питает сарай 2 - жила питает электрокотел 3 - жила питает данный дом общий автомат на 3 фазы только в щитке на улице (столбе)
прошу мне пояснить "чайнику" про подключение в щитке в доме (фото 1):
как подсоединятся должно несколькими контактами в узо, автомат?
схемы на данный момент нет к сожалению, но принцип такой, подключения в доме такой: - автоматы на отдельные линии по помещениям на свет 1 и 2 этажа, холодильника, стиральной машины + узо, фартука кухни + узо, розетки + узо, электродуховки, посудомоечной машины + узо, насоса в колодце...
интересует правильность соединения в щите автоматов и узо, что нужно подправить и как (если можно хотя бы коротко), чтобы я мог мотивированно сказать электрику
всем спасибо
23.08.2016 в 00:26:52
!!!_Perforator, Сверху написали . Присоединяюсь. За шит на столбе.
23.08.2016 в 00:44:55
вот фото щита на квартире, делал электрик с удостоверением ;) и работой в электроузле москвы, но насколько верно мне трудно сказать, вижу толь пока разницу что в квартирном щите есть гребенка для соединения рядом стоящих автоматов, а на дачном через провод...
23.08.2016 в 07:41:52
!!!_Perforator написал: интересует правильность соединения в щите автоматов и узо, что нужно подправить и как (если можно хотя бы коротко), чтобы я мог мотивированно сказать электрику
В обоих этих щитах невозможно подправить что-то. Тем более силами того, кто их создал. Вам нужно спроектировать и собрать новый трехфазный щит, разобраться с узлом учета, вводом и заземлением. Ну и оценить исполение проводки в целом.
23.08.2016 в 18:03:01
el-fi написал:
!!!_Perforator написал: интересует правильность соединения в щите автоматов и узо, что нужно подправить и как (если можно хотя бы коротко), чтобы я мог мотивированно сказать электрику
В обоих этих щитах невозможно подправить что-то. Тем более силами того, кто их создал. Вам нужно спроектировать и собрать новый трехфазный щит, разобраться с узлом учета, вводом и заземлением. Ну и оценить исполение проводки в целом.
el-fi, щит на столбе делал из филиала областного энерго, к сожалению, вы пишите что это плохо, но как я докажу это начальнику или главному инженеру филиала? можно пояснить подробнее
спасибо
23.08.2016 в 18:07:29
!!!_Perforator, тут недавно проскакивал щит, тоже из областного энерго собирали. Только он нежизнеспособный был в принципе.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
23.08.2016 в 18:11:27
!!!_Perforator написал: как я докажу это начальнику или главному инженеру филиала?
Никак. Не надо. Эксплуатация докажет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу