Аватар пользователя
!!!_Perforator

Местный

Регистрация: 06.12.2005

Москва

Сообщений: 41

20.08.2016 в 14:54:54

местный электрик собрал на даче электрощит.. почитал форум, озадачился... насколько правильно?

общий автомат стоит на столбе, напряжение 380 В, в дом пришли 2 фазы, одна на элетрокотел, вторая на все остальное свет - провод 3х1,5, "розетки" -3х2,5,

прошу высказать мнение про недостатки,

всем спасибо

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.08.2016 в 15:06:33

Лучше вы бы сначала спросили, а потом уже могли бы контролировать сборку. Даже если вам скажут что есть ошибки, вы разве будете переделывать?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.08.2016 в 15:11:10

А схема есть? (понимаю, вопрос риторический?)

С телефона сижу, не видно номиналов.

Человек пытался собрать аккуратно и можно сказать что это аккуратно. Хотя по местным высоким меркам это считается колхоз.

Но не обращайте внимания на это.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.08.2016 в 15:23:52

!!!_Perforator написал: насколько правильно?

Совершенно неправильно. Должно приходить 3 фазы, а не 2. Вводной автомат должен быть 3-полюсный. У Вас вообще не вижу вводного. Номинал автомата на столбе? А Вы пытались включить то, что сейчас выключено? Я не вижу нулевой шины для автоматов ШЭ. Короче, пусть "местный" электрик здесь отпишется и объяснит свое решение. Если откажется, то переделывать точно.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

20.08.2016 в 15:58:43

Rumato написал: Я не вижу нулевой шины для автоматов ШЭ.

Так тут похоже одна шина на все. 6 диффов со своими нулями, автоматы без дифзащиты, ну или с дифзащитой улицы.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

20.08.2016 в 15:59:11

!!!_Perforator написал: общий автомат стоит на столбе

а фото можно?

!!!_Perforator написал: насколько правильно?

ну так,не очень ...но старательно.АВДТ С16А 10 мА - впечатлили. :o Хоть номиналы не завышены.Общая структура щита и компановка навевают мысли об отсутствии профильного образования,а колечки у РЕ только усугубляют :confused: но это только моё мнение,не претендую на истину в последней инстанции - схемку бы :flirt

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Dennis_A

Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

20.08.2016 в 23:10:32

Ну и еще PE нельзя под один винт более одного проводника.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.08.2016 в 01:45:49

Красиво. Три бренда в коллекции сразу. Спросят его "На чём щиты собирал" - тому и ответить есть что - "На всём!" По сути - плохо собран, неясны номиналы, невиден монтаж, неясна схема - невозможно анализировать.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.08.2016 в 02:36:47

Dennis_A написал: Ну и еще PE нельзя под один винт более одного проводника.

Тут PЕ многие вовсю шлейфуют через механизмы розеток и не считают это чем то зазорным, в отличие от требований ПУЭ.

И вообще шлейфуют как розетки, так и следующие группы розеток, что, имхо, УЖАСНО.

Одним словом, ПОЗОР!!

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20733

21.08.2016 в 09:13:06

Alexey_Spb написал: Тут PЕ многие вовсю шлейфуют через механизмы розеток и не считают это чем то зазорным, в отличие от требований ПУЭ.

Не шлейфуют, а соединяют. В ПУЭ нет термина "шлейф" применительно к розеткам, уже пора бы выучить. А насчет требований ПУЭ на сей счет - уважаемый avmal очень хорошо и доходчиво всё разъяснил в свое время.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

21.08.2016 в 09:31:58

Radio написал: А насчет требований ПУЭ на сей счет - уважаемый avmal очень хорошо и доходчиво всё разъяснил в свое время.

Это уже в энной степени - круг. В аду столько - нет. :)

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.08.2016 в 09:40:07

Щит в порядке, предствлены бренды первой тройки, и даже 10 мА ВДТ присутствует.

0
Аватар пользователя
alexpetrov57

Местный

Регистрация: 24.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

21.08.2016 в 11:11:48

Этот щит как контурная карта особенно если нет схемы. А применение 2 фаз без маркировки это как вредительство неужели хотябы маркиром не подписать L1 и L2.

0
Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

22.08.2016 в 15:18:02

Электрика бить ногами.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
!!!_Perforator

Местный

Регистрация: 06.12.2005

Москва

Сообщений: 41

23.08.2016 в 00:12:13

так подключен счетчик и автоматы на столбе. 1 жила -питает сарай 2 - жила питает электрокотел 3 - жила питает данный дом общий автомат на 3 фазы только в щитке на улице (столбе)

прошу мне пояснить "чайнику" про подключение в щитке в доме (фото 1):

  • как подсоединятся должно несколькими контактами в узо, автомат?

  • схемы на данный момент нет к сожалению, но принцип такой, подключения в доме такой: - автоматы на отдельные линии по помещениям на свет 1 и 2 этажа, холодильника, стиральной машины + узо, фартука кухни + узо, розетки + узо, электродуховки, посудомоечной машины + узо, насоса в колодце...

интересует правильность соединения в щите автоматов и узо, что нужно подправить и как (если можно хотя бы коротко), чтобы я мог мотивированно сказать электрику

всем спасибо

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу