avmal написал: Роковая ошибка - надо было минимум 3х10,0

Почему? Ток на плиту (это основная нагрузка, видимо) не идёт через этот кабель, а только будут розетки. Разве 3х6 не хватит для этих целей? А для плиты я потом поставлю узо в подъездном щитке.

avmal написал: Не вздумайте. Этот провод для монтажа не предназначен.

Это да, уже понял. Буду брать ввгнг или nym 3х2,5.

avmal написал: И кто вас надоумил автоматы 25А на розеточные группы ставить?

А чем плохи автоматы на 25А?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.08.2016 в 20:37:02

mysmart написал: avmal написал: Роковая ошибка - надо было минимум 3х10,0

Почему? Ток на плиту (это основная нагрузка, видимо) не идёт через этот кабель, а только будут розетки. Разве 3х6 не хватит для этих целей?

Хватит, но, в таком случае, поставьте перед счётчиком автомат 40А вместо 63А.

mysmart написал: А чем плохи автоматы на 25А?

Для защиты кабеля 3х4,0 очень даже хороши, но, если не ошибаюсь, вы собираетесь защищать этим номиналом групповые линии 3х2,5 с розетками 16А.

0
mysmart
mysmart
Новичок

Регистрация: 22.08.2016

Москва

Сообщений: 6

31.08.2016 в 20:56:20

avmal написал: Хватит, но, в таком случае, поставьте перед счётчиком автомат 40А вместо 63А.

Понятно. А 40А хватит на будущий кондиционер и духовку (плита останется на своем кабеле, который идет от щитка. Его я менять не буду, только поставлю в подъезде узо на плиту)? 40А надо менять только вводной автомат, который в подъезде до счётчика, или и в квартирном щитке (там тоже 63А) тоже на 40А менять? Или в квартире вообще поставить рубильник, вместо автомата 63А? И почему, кстати 40А, а не 50А? Старый автомат (от которого я отключился, ибо он был сразу на две квартиры) был 50А?

avmal написал: Для защиты кабеля 3х4,0 очень даже хороши, но, если не ошибаюсь, вы собираетесь защищать этим номиналом групповые линии 3х2,5 с розетками 16А.

Да, погорячился я с 25А, поменяю 25А-ые автоматы на 16А. И проложу тогда отдельные линии на будущий кондей через автоматы (16А) и духовку (16А).

Правильно я всё понял? Вот схема с исправлениями:

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.08.2016 в 22:07:21

mysmart написал: А 40А хватит на будущий кондиционер и духовку (плита останется на своем кабеле, который идет от щитка. Его я менять не буду,

Не знаю, но думаю, что должно хватить, хотя сейчас на подобные квартиры ставят автомат 50А и прокладывают кабель 3х10,0. При уже установленном автомате 63А вам надо было кабель 3х16,0 прокладывать - тогда бы и плиту можно от квартирного щитка запитать. И не забудьте, вспоминая закон Кирхгоффа, что через этот автомат 40А будет питаться вся квартира, включая и электроплиту.

mysmart написал: поставлю в подъезде узо на плиту)?

Не вижу в этом никакой необходимости..

mysmart написал: 40А надо менять только вводной автомат, который в подъезде до счётчика, или и в квартирном щитке (там тоже 63А) тоже на 40А менять? Или в квартире вообще поставить рубильник, вместо автомата 63А?

Защищать вводной кабель будет автомат перед счётчиком, а в щитке можете оставить, можете на рубильник заменить ... - без разницы. Можно поступить более грамотно и разумно - 63А перед счётчиком оставить, старые автоматы подключить не на вход, а на выход УЗО 300мА, выход нуля со счётчика подключить на вход УЗО 300мА, выход УЗО 300мА на шину "ноль" и все нули, включая ноль нового кабеля, разбирать уже с этой шинки, а на выход УЗО 300мА поставить автомат 40А, к которому уже подключить новый вводной кабель.

mysmart написал: И почему, кстати 40А, а не 50А? Старый автомат (от которого я отключился, ибо он был сразу на две квартиры) был 50А?

40А для того, чтобы защитить кабель 3х6,0 - номинал 50А плохо будет с этим справляться.