mysmart написал:
А 40А хватит на будущий кондиционер и духовку (плита останется на своем кабеле, который идет от щитка. Его я менять не буду,
Не знаю, но думаю, что должно хватить, хотя сейчас на подобные квартиры ставят автомат 50А и прокладывают кабель 3х10,0. При уже установленном автомате 63А вам надо было кабель 3х16,0 прокладывать - тогда бы и плиту можно от квартирного щитка запитать.
И не забудьте, вспоминая закон Кирхгоффа, что через этот автомат 40А будет питаться вся квартира, включая и электроплиту.
mysmart написал:
поставлю в подъезде узо на плиту)?
Не вижу в этом никакой необходимости..
mysmart написал:
40А надо менять только вводной автомат, который в подъезде до счётчика, или и в квартирном щитке (там тоже 63А) тоже на 40А менять? Или в квартире вообще поставить рубильник, вместо автомата 63А?
Защищать вводной кабель будет автомат перед счётчиком, а в щитке можете оставить, можете на рубильник заменить ... - без разницы.
Можно поступить более грамотно и разумно - 63А перед счётчиком оставить, старые автоматы подключить не на вход, а на выход УЗО 300мА, выход нуля со счётчика подключить на вход УЗО 300мА, выход УЗО 300мА на шину "ноль" и все нули, включая ноль нового кабеля, разбирать уже с этой шинки, а на выход УЗО 300мА поставить автомат 40А, к которому уже подключить новый вводной кабель.
mysmart написал:
И почему, кстати 40А, а не 50А? Старый автомат (от которого я отключился, ибо он был сразу на две квартиры) был 50А?
40А для того, чтобы защитить кабель 3х6,0 - номинал 50А плохо будет с этим справляться.